Tuolle BAFA:n listalle päätyäkseen kattilan pitää standardin mukaisessa testissä täyttää mm. tietyt kriteerit sekä hyötysuhteen, että päästöjen osalta. Kuten Harrastelijakin nyt huomautti ja kuten täälläkin on useaan otteeseen kirjoitettu, syy tälle on se, ettei puhtain palaminen tarkoita automaattisesti parasta hyötysuhdetta tai paras hyötysuhde matalimpia päästöjä.
Minimi vaadittava (kattila)hyötysuhde listalle pääsyyn on 89%. Päästökriteereinä (nimellisteholla) maksimi CO pitoisuus 200mg/m3. Lisäksi on lista muita vaatimuksia…
Jos kattila tältä listalta löytyy, tarkoittaa se jo kaiketi sitä, että kattilasta löytyy edellytykset fyysisesti oikeinkin hyvään toimintaan. Automatiikka tarkoittaa, että asumatta aktiivisesti kattilan vieressä säätämässä, vaihtelevissa/laboratoriosta eroavassa tilanteessa (kotona), on myös mahdollista käytännössä säilyttää hyvän tuloksen aiheuttavat asetukset pidempikestoisesti.
Esim. Atmos GS40 ei täytä vaatimuksia hyötysuhteen tai päästöjen osalta. (86,4% / CO 281mg/m3)
Jos kahden, fyysisesti identtisen kattilan arvot eroavat testissä hiukan, tarkoittaa tämä, että säädöt eivät olleet testin aikana identtiset? Jos toisen kattilan säätää automatiikka ja toisen ihminen manuaalisesti, eivätkö pienet erot asetusten välillä ja täten vaikutukset tuloksiin ole jopa odotettavissa oleva asia?
Esim. repan mainitseman Fröling:n S1 20kW kattiloiden tuloksia, lambdaversiollisen 92% hyötysuhde ja CO 75mg/m3 ja käsisäätöisen 92,6% hyötysuhde ja CO pitoisuus 147mg/m3. Attack DPX 25kW lambda ja profi mallien väliltä löytyy samanlainen ero käsisäätöisen ”eduksi” lambda 90,1% / CO 61mg/m3 vs 90,5% / CO 132mg/m3.
Listalta löytyy myös kattiloita, jopa samojen merkkien sisällä jossa sama pieni ero testisäädöissä näkyy ”etuna” lambdallisen version hyväksi. Esim. Attack DPX 45 lambda 90,5% / 104mg/m3 vs Profi 90,2% / 189mg/m3.
Tehonsäädön eroista johtuvasta hormiin hukkana päätyneestä lämmöstä (erot ensiöilma-asetuksissa) ja sen vaikutuksesta saatuihin hyötysuhdelukuihin ei näistä numeroista voi päätellä paljoakaan? Tuskin tämäkään asetus on ollut testin aikana täysin identtinen kahden eritavoin säädetyn kattilan välillä.
EDIT: lisätty puuttuva tehomerkintä