Kirjoittaja Aihe: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan  (Luettu 72794 kertaa)

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #45 : 12.06.2016-07:06 »
Toisioilman puutteesta lie kysymys, koska alaluukun kautta saatu toisioilma auttaa palamista. Lie anturissa vikaa tai koko säätö kokonaisudessa. Onhan näillä takuukin.

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #46 : 12.06.2016-08:15 »
Tämä poltto tehtiin ilman lambdaa. Eli ei anturivika. Pitää käyttää suutinkivi irti ja kattoo miltä siellä näyttää.

Pistin jälleenmyyjälle ja tehtaalle viime viikolla viestiä, ei vastausta...

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #47 : 12.06.2016-08:30 »
Mutta, jos kattilaa käytetään ilman automatiikkasäätöjä / tehtaan asetuksia, niin silloin tulisi käsisäädöt etsiä kohdilleen.Taas käsisäädöt ovat etsimisen takana.

Ihmeem/pä passiivisia ovat  jälleenmyyjä / tehdas. Toivottavasti innostuvat  tuotteestaan.

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppiilemaan
« Vastaus #48 : 14.06.2016-17:49 »
Tulipa mieleen, oletko poltellu maalattua puuta, pahvitölkkejä tai jotain muuta metallisisältöistä? Josko lambada on saanu metallimyrkytyksen? Luulis kyl silti muutoksen tulevan pikku hiljaa, ei kertakolauksella. Ellei sit viimeisessä onnistuneessa poltossa oo ollu rajusti jotain saastaa.

Ohitusläpän vuoto tietty on myös helppo tarkastaa ja sikäli ekoja tehtäviä temppuja, jo ennen varaosien hommaamista. Oma juttu tietty on sekin, jos läppä päästää varastopesästä käyttämätöntä viileetä paloilmaa savujen lämpömittarille. No, se on kuitenkin tilanne, ettei pannu toimi niinku pitäis.

Tsekkaappa muuten myös toisioilman suuttimet/ohjausputket tai miten se ilma tossa nyt suuttimelle/suuttimen alle tuodaankaan. Omasta oon muutaman kerran putsannu ilmanohjausputket.

Samaten kannattaa varmaan tsekata vaikuttaaks Belimot oikeesti läppien akseleihin vai onks liitos löysä. Normi 2-lehtinen perhosmallinen kierrettävä venttiili sekoaa aika hyvin, jos asento on kääntyny neliskanttisen akselin yhden murkan yli, eli on 90 astetta heittoa. Noista venoista on tietty eri malleja, mut periaatteessa....

Ja meillä on voittaja :) Anzalta oikea vastaus.

Tutkin tarkemmin miten belimo kääntää vetopeltiä ja eihän se kääntänyt mitenkään. Pelti oli jatkuvasti kiinni-asennossa vaikka servoprosentit heiluivat näytöllä.

Eli pellin kääntöakseli oli päässyt pyörähtämään belimon keskiössä. Asetin pellin uudelleen ja kiristin. Ja ainakin kylmänä koeajolla näytti toimivan, alkoi huju käymään toisioilmareiissä.

Pitää tehdä huomenna poltto kun varaaja jäähtyy.

Hyvä puoli ainakin on se että.tulipahan otettua kunnolla selvää kattilan sielunelämästä.

Tehdas ei ole ottanut mitään kantaa kun pistin sinne kyselyä. Ja toisen kyselyn jälkeen jälleenmyyjä sanoi että he odottavat tehtaan vastausta. Eli aika vetelää toimintaa tehtaalla, siellä on olematon asiakaspalvelu.

Hamppu

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: Nyt alkoi Vigas temppiilemaan
« Vastaus #49 : 16.06.2016-17:42 »
Tehdas ei ole ottanut mitään kantaa kun pistin sinne kyselyä.

En tiedä, kuinka on tässä tapauksessa, mutta oman kokemukseni mukaan palveluhalukkuus saattaa heiketä ratkaisevasti, jos ohjeistava pää joutuu käyttämään vierasta kieltä, eikä kukaan sitä kunnolla hallitse.

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #50 : 16.06.2016-17:58 »
En tiedä heidän päästä. Englantia sinne sujuvasti laskettelin.

vesimies

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 302
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #51 : 16.06.2016-18:34 »
Toisin kuin yleisesti luullaan niin englantia puhutaan ja ymmärretään oikeastaan vaan pohjoismaissa ja tietysti brittein saarilla ja ranskalaiset ymmärtää ainoastaan Ranskaa :D
Mutta muualla euroopassa ja itäisessäkin euroopassa ja baltiassa puhutuin ja ymmärretyin kieli on Saksa.
Veikkaanpa että lähettäessä tuollaisiin paikkoihin englanninkielisen viestin niin sitä ei edes vaivauduta avaamaan.
Tämä ei tietenkään koske kaikkia valmistajia ja kaikkein suurimmat ja parhaimmat valmistajat palvelevat myös englanniksi.

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #52 : 16.06.2016-18:50 »
Nyt on koepoltto menossa ja hyvin humisee  ;D

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #53 : 17.06.2016-06:15 »
Hyvin tuli lämpöjä..

Semmoinen änäkäinen on vielä että palo on niin voimakasta että ilmanotto alkaa resonoimaan. Tuntuu että koko talo tärisee. Kun humputus on tarpeeksi voimistunut niin se sammuttaa toisiopalon. Kattila vähän aikaa rauhoittuu ja taas aletaan alusta.

Onko vinkkejä liian voimakkaan palon hillitsemiseen?

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 232
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #54 : 17.06.2016-10:31 »
Hyvin tuli lämpöjä..

Semmoinen änäkäinen on vielä että palo on niin voimakasta että ilmanotto alkaa resonoimaan. Tuntuu että koko talo tärisee. Kun humputus on tarpeeksi voimistunut niin se sammuttaa toisiopalon. Kattila vähän aikaa rauhoittuu ja taas aletaan alusta.

Onko vinkkejä liian voimakkaan palon hillitsemiseen?
Onkos lambda vielä pois käytöstä?

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #55 : 17.06.2016-10:36 »
Niin, tuo resonoiminen ei ilmennä voimakasta palamista,- vaan epätäydellistä ylisuurta  kaasuuntumisen palamista ja kaasujen määrää. Tavallaan palaminen on hallitsemattomassa tilassa.Palaminen siis hetkellisesti voimistuu ja hidastuu hapenpuutteesta, johon kylläkin liityy liekin alilämpöisyys ja siitä tuleva ilmavirran epätasaisuus.

Mutta,- eikö tuota ongelmaa lambda poistakkaan? Itse kuvittelin, miten se on vain käsisäätöisten käänteispalo kattiloihin liittyvä ongelma. Omassa kattilassani sain ongelman ratkaistuksi muuttamalla ilmanottoläpän laskeutumisvaihetta ennen kuin se saavuttaa säätöruuvitason eli veto on korkeamalla tasolla siihen sakka kunnes kattilan lämpötila on saavuttanut termostaatti tason. Samoin ensiöilman määrä on suurempi ennen kattilan käyntilämpötilaa.

Siis punainen lanka on saada aikaan tasainen puun kaasuuntuminen,  joka mahdollistuu myös palamaan kylmemmässäkin  olosuhteessa eli lämmityksen sytytysvaiheen jälkeen. Ainakin omassa kattilassa heti sytytyksen jälkeen palaminen on tasaista, mutta  puiden palamisen jatkuessa kaasuuntuminen tulee tarkemmin säädettäväksi, johon liittyy vielä puista tuleva kosteuden muodostuminen kylmiin kattilan pintoihin ja poistuminen / höyrystyminen lyhyessä ajassa.


Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #56 : 17.06.2016-10:50 »
Onkos lambda vielä pois käytöstä?

Lambda on käytössä. Lukemat vaihtuu hiljalleen eli oletettavasti myös toimii ok.

jarppi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 45
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #57 : 17.06.2016-11:34 »
En ole koskaan nähnyt Belimoa, mutta uskoakseni servolta lähtee tilatieto logiikalle. Se voi tulla vaikka siten että aluksi ajetaan servo kumpaankin äärilaitaan rajakytkimelle ja sitten ohjataan laitetta tunnetuilla muutoksilla, tai sitten siellä on jokin kehittyneempi systeemi antamassa jatkuvaa tilatietoa. Minusta on todennäköistä että logiikka kuvittelee toisioläpän asennon ihan toiseksi kuin se todellisuudessa onkaan.

Olisiko mahdollista että Belimon akseli on vaikka neliskanttinen ja olet kiinnittänyt
irronneen ilmanohjausläpän 90 astetta väärään asentoon ?

Muistaakseni Attack kattilan omistajat ovat raportoineet läpän asennoista prosentteina ohjauslogiikan avulla. Näkeekö Vigasissa saman tiedon ohjaussysteemistä ja voiko sitä verrata todelliseen havaintoon ?


Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #58 : 17.06.2016-11:53 »
Belimossa on pyöreä akseli.

Kun kattilaan laittaa töpselin seinään ja kattoo näyttöä niin aervo olettaa olevansa auki asennossa sadalla prosentilla. Sitten se sulkee pellin, aja itsensä nollaan.

Eli otin töpselin seinästä ja käänsin belimon akselilla pellin ihan aukiasentoon. Sitten virrat päälle ja servo ajoi nollaan ja sulki pellin. Näin ainakin minun järjen mukaan belimo on kalibroitu on. Mutta pitää tutkia sitä vielä lisää..

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Nyt alkoi Vigas temppuilemaan
« Vastaus #59 : 17.06.2016-12:10 »
Niin, rakentavaa olisi muiden Vigas kattikloiden omistajien avautua ja kertoa kokemuksistaan kattilan/sa  toiminnasta. Onko joku piirre kenties tyyppi/ohjelmointi vika ja miten sitä on saatu lievennettyä?  Nuo ohjelmoinnit lienevät jokaisella lambda kattilan valmistajilla yksilöllisiä eli mitä se huomioi.