Kirjoittaja Aihe: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia  (Luettu 8057 kertaa)

jari77

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #15 : 15.03.2016-19:00 »
Mut tuleeko isommasta pöntöstä lämpö tohon pienempään ku pienemmästä rupee lämpö loppumaan omalla kierrolla.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #16 : 15.03.2016-19:08 »
Mut tuleeko isommasta pöntöstä lämpö tohon pienempään ku pienemmästä rupee lämpö loppumaan omalla kierrolla.

Lämmityskiertoako tarkoitat? Liitteen kaltaisesti toimii yksinkertaisimmin. On myös mahdollista purkaa iso ensin ja säästää energiaa pienemmässä esim. bivalent venttiilillä...

EDIT: lämmityskierron toimiessa vapaakierrolla, poista kaaviosta suntti, pumppu ja tuo putkenpätkä paluusta suntille.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2016-19:26 kirjoittanut ev3449 »
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

jari77

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #17 : 15.03.2016-19:32 »
Pienempään tulee lämmityskierto ja käyttövesi. Niin toimisko ne varaajat niin sanotulla hullunkierrolla ku pienemmästä loppuu puhti.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #18 : 15.03.2016-19:40 »
Jos lämmityskierto on vain pienemmästä, ei tuo sarjakytkentä toimi. Joudut miettimään muuta.
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

jari77

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #19 : 15.03.2016-19:54 »
Jos laitas sulut isomman patterin paluuseen ja sieltä pienemmän alas
niin sais pienemmän käyttöön tulis vain
sulkuja ja putkivetoja enemmän.

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #20 : 15.03.2016-20:28 »
Tuo ev:n kytkentä on just hyvä. Täällä juuri noin ja toimii erinomaisesti.
Ja ei toimi vapaalla kierrolla. Se kannattaa unohtaa, jos kerran sähköt on... :)
« Viimeksi muokattu: 15.03.2016-20:30 kirjoittanut Harri2 »
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #21 : 15.03.2016-21:39 »
Minulla on kaksi varaajaa kytketty sarjaan ja molemmista on lämmönotto. Kytkentä kuten yllä kuvissa mutta 4-tie venttiilit tilalla. Ensin vedetään toisesta varaajasta niin kauan kuin riittää ja sitten vasta aletaan ottamaan ensimmäisestä. Kaikki paluut toisen varaajaan (sarjassa viimeisimmän) alaosaan.

Tällä saan omassa järjestelmässä toisen varaajan lämpötilan laskemaan noin 20 asteeseen ja kerrostumisen parhaimmilleen (käyttöveden riittoisuus).

Tuo toisen varaajan pois kytkeminen kannattaa ajatella huollon kannalta, ei niinkään sen vuoksi että sen kytkisi kesäksi pois. Eihän siitä haittaa ole vaikka se sarjassa onkin kytkettynä. Ei vain heittele puita pesään niin paljon. Näillä keleillä ei tule itsekään lämmitettyä molempia täyteen. Vasta kunnon pakkasilla lataan molemmat täyteen.
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

jari77

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #22 : 16.03.2016-09:18 »
Voiko sakarif laittaa mun s-postiin kuvia omista kytkennöistä? Pitäs vaan laittaa tohon 1000l vastus jos on talvella reissus sais isomman pelistä pois siksi aikaa.
Muuten puilla kesät talvet.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #23 : 16.03.2016-17:18 »
Sen vert vielä tarkennusta, että käyttövesikierukoita kannattaa laittaa molempii varaajiin. Vaikka useampia. Eli priimauskierukka siihen vastuksellisen yläosaan ja esilämmityskierukka sen toisen varaajan yläosaan. Voi niitä tietty useampiakin olla, vaikka toinen esilämmityskierukka vastuksellisen varaajan alaosassa (~1/3 esim).

Bivalenttisunttia myös suosittelen, saa kätevästi säilytettyä lämmöt vastuksellisessa koskematta, kunnes toinen varaaja on kylmä. Ja loput lämmöt imetään käyttöveteen. Ittellä moinen venttiili välilaipiollisen varaajan otossa, ensin otetaan laipion alta, kunnes lämpötilaa tarvii korottaa korkeammalta otetulla kuumalla. Ja toimii ongelmitta normi sunttiautomatiikalla.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #24 : 17.03.2016-15:01 »
Voiko sakarif laittaa mun s-postiin kuvia omista kytkennöistä? Pitäs vaan laittaa tohon 1000l vastus jos on talvella reissus sais isomman pelistä pois siksi aikaa.
Muuten puilla kesät talvet.
Ei sitä lämmityskaudella tarte "ottaa pelistä pois".
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

jari77

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 13
Vs: Onko kellään Atmos 30sx:stä kokemuksia
« Vastaus #25 : 17.03.2016-17:54 »
Joo nyt on kytkennät ok. Pitää pian ruveta tilaan atmos30sx, paisuntaa lisää ja latauspumppu.