Kirjoittaja Aihe: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle  (Luettu 21724 kertaa)

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« : 27.03.2016-22:18 »
Eli tarkoituksena on vaihtaa vanhan jäspi yläpalokattilan tilalle uusi kattila.

Varaaja tilavuutta löytyy 2500l ja talo on -53 rakennettu. Kulutus pakkasilla on noin 6kw/h

Olen katsonut noita Atmoksen kattiloita mutta mikä niistä? Tarkoituksena olisi että saisi varaaja "täyteen" yhdellä pesällisellä.

Myös muun merkkisiä käänteispalokattiloita saa ehdottaa?


Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #1 : 27.03.2016-23:51 »
"täyteen" 2500 litraa x 1,2 kWh per kuutio on 3 kWh/c, jos vaihteluväli on esim 40 astetta sitten pitäs saada 120 kWh kerralla (+ käytönaikainen kuorma + kattilan "ylösajo")

tuolta löytyy vähän osviittaa paljonko eri kattiloilla saa pesällisellä aikaan

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=268.0
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #2 : 28.03.2016-15:10 »
Ainakaan Atmos 32gs:llä ei pesällisellä vedetä 2400l täyteen.. ottaa havupuuta parisen pesää että sen 40c nousee.. Se paljonpuhuttu mahdollisimman iso varastopesä tärkee juttu..
Attackin slx mallissa ainakin isot pesät.
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #3 : 28.03.2016-17:44 »
Pitää etsiä isopesäinen GSX Atmos jos yhdellä pesällisellä haluaa selvitä.. Markolla on tuollainen GSX mallin Atmos

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=488.0

Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #4 : 28.03.2016-22:04 »
Onko kenelläkään kokemusta Orlan super 40kw kattilasta? Kun siinä ilmeisesti varastopesän koko on 185L?

Ja hintakaan ei kotly:ssä ole paha... Rahdista en sitten tiedä mitä mahtaa olla

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #5 : 29.03.2016-05:18 »
Onko kenelläkään kokemusta Orlan super 40kw kattilasta? Kun siinä ilmeisesti varastopesän koko on 185L?

Ja hintakaan ei kotly:ssä ole paha... Rahdista en sitten tiedä mitä mahtaa olla

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=483.msg8610#msg8610

mutta miksi ei sitte Orligno 200? Saman pannun päivitetty versio

https://vimeo.com/30951882

http://kotly.com/en/wood-gasification-boiler-orligno-200-with-pressure-ventilator-bvts-valve-and-laddomat-72c-r32-p-4232.html
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

tjh

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 158
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #6 : 29.03.2016-06:10 »
Onko kenelläkään kokemusta Orlan super 40kw kattilasta? Kun siinä ilmeisesti varastopesän koko on 185L?

Ei, mutta 60 kW mallista on muutama vuosi kokemusta kertynyt. Jos nyt pitäisi valita niin ehkä ottaisin lambdalla varustetun mallin. Polttopuut kun on vähän sekalaista sorttia, palaminen ei aina tapahdu ihan kuin Strömssössä... En usko että puun kulutus juurikaan vähenisi mutta ehkä olisi lämmittäjällä parempi mieli.. ;D

Isosta varastopesästä plussaa, tuo 60 kW malli lämmittää reilun 4 m3 varaajaa pyöreästi 40 astetta pesällisellä.
Termax Natura 60 ja Arimax 520, varaajat 3000 + 1100 litraa, rintsikka vajaat 200 m2, lämmin ulkorakennus 80 m2

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #7 : 20.04.2018-22:12 »
Tänä kesänä täytyy ottaa itseä niskasta kiinni ja vaihtaa kattila.

Mutta edelleen mietityttää että mikä kattila tilalle?

Varaajana kun on tuo reilu 2m³ ja kulutus kovemmilla pakkasilla noin 6kwh niin saisi yhdellä tai kahdella pesällisellä nostettua varaajan lämpöä n.40c.

Ehdotuksia ja omia kokemuksia saa laittaa!!!

Pannuhuoneen paloluokitus kyllä riittää isoonkin kattilaan.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #8 : 20.04.2018-22:51 »
Mitäs siinä enää pohtimaan!!

Tässä toisessa jutussa on aikas hyvin pohdittu viime viikot vastaavaa.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=1237.msg30432;topicseen#new
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

sjj

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 2
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #9 : 21.04.2018-06:39 »
Sama mietinnässä. Vanha yläpalo pitäisi uusia ja Vigas 25 nyt päällimmäisenä vaihtoehtona. Lambdalla vai ilman? Maalämpöä monet kyllä suosittelee.

dieseljätkä

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 149
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #10 : 21.04.2018-11:26 »
Centrometallin uudet mallit saa nettiin. Voi vaikka kyläreissulla näyttää naapurin isännälle varaajan lämpötilat ;D
Centrometal Bio Tec Lambda 34 kw, varaajat 4.8 m3, kattilan lämmitystyö 840 m3+ suurperheen lämmin vesi

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #11 : 21.04.2018-13:45 »
Sama mietinnässä. Vanha yläpalo pitäisi uusia ja Vigas 25 nyt päällimmäisenä vaihtoehtona. Lambdalla vai ilman? Maalämpöä monet kyllä suosittelee.

Lambdalla = huoletonta lämmittämistä. Huolellinen sytytys ja nukkumaan kattila hoitaa lopun.
Ilman lambdaa = naimisissa edelleen pannuhuoneen kanssa. Huolellinen sytytys, hyvän hyötysuhteen palaminen vaatii ainakin 3 ilman säätöä/pesällinen ja sitten vielä luukkujen sulkeminen lopuksi. Kovin työläs verrattuna lambdalliseen.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 319
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #12 : 21.04.2018-14:53 »
Lambdalla = huoletonta lämmittämistä. Huolellinen sytytys ja nukkumaan kattila hoitaa lopun.
Ilman lambdaa = naimisissa edelleen pannuhuoneen kanssa. Huolellinen sytytys, hyvän hyötysuhteen palaminen vaatii ainakin 3 ilman säätöä/pesällinen ja sitten vielä luukkujen sulkeminen lopuksi. Kovin työläs verrattuna lambdalliseen.
No ei nyt ihan noin hankalaa ole ilman lambdaa.
Mulla menee niin, että sytytys ja nukkumaan. Ylihuomenna sama uudestaan. Hyötysuhde voi olla jonkun prosentin huonompi, mutta olkoon...
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

jiihuima

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 144
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #13 : 21.04.2018-17:33 »
Lambdalla = huoletonta lämmittämistä. Huolellinen sytytys ja nukkumaan kattila hoitaa lopun.
Ilman lambdaa = naimisissa edelleen pannuhuoneen kanssa. Huolellinen sytytys, hyvän hyötysuhteen palaminen vaatii ainakin 3 ilman säätöä/pesällinen ja sitten vielä luukkujen sulkeminen lopuksi. Kovin työläs verrattuna lambdalliseen.

No höpöhöpö. Jotain tolkkua taas juttuihin.
Arimax 35, Termovar 32 latauspaketti savukaasuanturilla, Jäspin sähköovali 2.4 ite hitsatuilla kattilayhteillä, 2 käyttövesikierukkaa, Metro 300L lämminvesivaraaja. Aurinkolämpöä 8m² tasokeräimillä ja lämmönvaihtimella. Rintamamiestalo ~150m². Puuta vuodessa ~20p-m³ + saunapuut.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Uusi kattila vanhan YP40 tilalle
« Vastaus #14 : 21.04.2018-20:50 »
No höpöhöpö. Jotain tolkkua taas juttuihin.

Kokeile niin tiedät. Ei oo mulla meinaa ensimmäinen puukattila. :o

Vai mikä kohta tuossa mun jutussa meni väärin?
« Viimeksi muokattu: 21.04.2018-20:51 kirjoittanut Urpo82 »
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,