Kirjoittaja Aihe: Esittely ja pahoja kysymyksiä.  (Luettu 15665 kertaa)

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: Esittely ja pahoja kysymyksiä.
« Vastaus #75 : 10.01.2017-17:56 »
Meillä jos lämmittää varaajat yli 90 asteen, niin näillä keleillä kestää ihan maksimissaan 3 vrk. Varaaja lämmöt silloin n. 30-35 astetta. Varaajia 6m3.

Kipinämikko

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 28
Vs: Esittely ja pahoja kysymyksiä.
« Vastaus #76 : 13.01.2017-00:08 »
Tuohan selittäis paljon...
Mut mites muilla tuo termovar pelittäny? Meillä kiskoo ilmaa/kavitoi runsaasti JOS ei pidä yläputkesta latauspaketilletulevan putken pallosulkua puoliksi kiinni. Kavitointia on silloin kun aukaisee termaria ja ottaa varaajan alaosasta vettä, tai siltä se ainakin kuulostaa. Yläputkessa/ kattilan yläosassa rupeaa kuplimaan tai kavitoimaan. Voisko tää johtua siitä että se järjestelmän paisunta on otettu tosiaankin siitä kattilan päältä. Kylmänä paineet 0,4 ja kavitointi loppuu kun paineet noin 0.8. Elikkäs pyrkiikö pumppu työntämään vettä sinne paisuntaan ja kun pitäisi saada varaajasta / yläputkesta vettä ni sillon kavitoi? Ja kun kerran sitä ilmaa vetäsee ja ne kuplat kiertää niin se vaan kertautuu ja kertautuu, eli kohta on järjestelmässä ilmaa reilusti. Mites muilla?

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Esittely ja pahoja kysymyksiä.
« Vastaus #77 : 13.01.2017-06:16 »
Pitääkö painemittari paikkansa? Noissa mittareissa olen joskus huomannut aikamoisia eroja vanhemmiten. Mistä se sitä ilmaa saa sinne? automaatti-ilmari?
Mulla vanhassa järjestelmässä (nyk. varajärjestelmä) on käytössä Termovar ja on hyvin toiminu vaikkakin termostaatti päästää hiukan. Kellolla olen ohjannut termovar käytön kun hukkaa tuo 8 metriä yhteensä oleva latausputkisto kattilan ja varaajan välillä. Tuntui et menee puolet sillä kierrolla hukkaan vaikka on 40mm villakouru alupaperilla päällä.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: Esittely ja pahoja kysymyksiä.
« Vastaus #78 : 13.01.2017-06:47 »
Kuulostaa tutulta tuo Kipinämikon kuvaus. Itsellä oli ennen tulo varaajalta kattilalle ilman latauspakettia. Paisunnat oli kattilan päältä, Arimaxin kattilassa on paisuntayhde ja siitä se otettiin. Lämmitettäessä säädin kattilan termarin 90 asteeseen ja kun kattila saavutti ensimmäisen kerran nämä lämmöt ja alkoi työntämään varaajaan kuumaa, pulputus oli kuin perunoita olisi keittänyt. Seuraavalla latauksella pulputus jo vaimeni ja loppu lämmitys meni ilman kuplia. Tuolla tavoin varaajan sai ladattua kerralla 95 asteiseksi, nyt latauspaketin (Laddomatti)kanssa hiivitellään 70-80-90. Kuumempi termari on tarkoitus ostaa kun saa aikaiseksi..
Pulputuksen syyksi arvailin järjestelmässä olevia vuotoja ja rikkinäisiä paisunnan kalvoja.
Jo ennen vuotoja on ollut tunne että vettä häviää, nyt on uudet putket ja paisunnat, ihan kuin olisi sama tilanne. Jospa johtuisikin uuden järjestelmän ilmanpoistumisesta, toivon.
Paisunnat siirsin kylmälle puolelle, ei tuntunut terveeltä työntää kuumaa vettä sinne kattilan päältä.
Ehkei tämä ollut vastaus mihinkään mutta ainakin hengessä mukana oleva avautuminen.
Vielä muokkaus: Tuosta jäähtymisestä, onhan siinä eroa jos on 10 cm sahanpurua seinän välissä tai sitten nykyaikaisesti eristetty talo.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2017-06:50 kirjoittanut Nuukakimmo »

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Esittely ja pahoja kysymyksiä.
« Vastaus #79 : 13.01.2017-09:15 »
Tuohan selittäis paljon...
Mut mites muilla tuo termovar pelittäny? Meillä kiskoo ilmaa/kavitoi runsaasti JOS ei pidä yläputkesta latauspaketilletulevan putken pallosulkua puoliksi kiinni. Kavitointia on silloin kun aukaisee termaria ja ottaa varaajan alaosasta vettä, tai siltä se ainakin kuulostaa. Yläputkessa/ kattilan yläosassa rupeaa kuplimaan tai kavitoimaan. Voisko tää johtua siitä että se järjestelmän paisunta on otettu tosiaankin siitä kattilan päältä. Kylmänä paineet 0,4 ja kavitointi loppuu kun paineet noin 0.8. Elikkäs pyrkiikö pumppu työntämään vettä sinne paisuntaan ja kun pitäisi saada varaajasta / yläputkesta vettä ni sillon kavitoi? Ja kun kerran sitä ilmaa vetäsee ja ne kuplat kiertää niin se vaan kertautuu ja kertautuu, eli kohta on järjestelmässä ilmaa reilusti. Mites muilla?

Tuttu ilmiö ja aikoinaan  kiertovesipumpun rikkoontumiseen oli osasyynä  tuo  "turina" / vedestä tulevat ilmakuplat. ( Jos on Grundfors pumppu, niin kallista musiikkia).

Niin, noita  lämmityksen aikana vedstä tulevia kuplia ei saa muutoin pois kuin asentamalla kiertoputkeen säiliön,- johon kupliva vesi luovuttaa ilmansa. Omassa järjestelmässä kuplia muodostuu / poistuu vieläkin kun lämpötila on korkealla. Kuplien muodostumiseen vaikuttaa lämpötila ja paine.