Kirjoittaja Aihe: Toisen varaajan lisääminen  (Luettu 32247 kertaa)

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #30 : 31.08.2016-11:37 »
Mitä tarkoitat tuolla ulkovaraajalla? Onko miten iso paisuntasäiliö?
Itsellä on 500l paisunta, taitaa ostattaa toisen mokoman lisäksi.
Ovaalivaraajat ovat hävyttömän kalliita pyöreisiin verrattuna, täytyypä illalla mitoitella mahtuisiko
3m3 pyöreä varaaja. Tämä toinen varaaja tulee autotallin puolelle joten ovaali olisi kyllä kätevämpi.
Pannuhuoneen edessä on autokatos, sillä kiinnostaa tuo ulkovaraaja asia.

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #31 : 31.08.2016-21:32 »
Tässä yksinkertaistettu kytkentä, jossa varaajat sarjassa ja 4-tieventtiili (bivalent) käytössä.
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #32 : 01.09.2016-06:54 »
Tuommoista kytkentää olen ajatellutkin, tuon bivalentin tilalle olemassa oleva ouman ilman tuota kakkosvaraajan vihreää linjaa. Patterin paluu lienee sama laittaa varaajalta pannulle tulevaan putkeen.
Putkiveto tulisi hivenen lyhemmäksi.
Patterilähdön voi varmaankin ottaa ykkösvaraajan päältä?
Saavutettu hyöty nykyiseen yläyhteeseen - putkimuutoksien työllistävä vaikutus?
Syy minkä takia rekisteröidyin tälle foorumille on juurikin nämä saadut selkokieliset opastukset, kiitos vielä niistä.
Toinen syy on se että lähes kaikki jää yleensä aloittamatta tai ainakin vähän kesken.
Josko näin saisi asian hoidettua kelvollisesti loppuun.

riusmies

  • Vieras
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #33 : 01.09.2016-07:10 »
Akvatermin kotomainen varaaja talon ulkopuolella. Varaajassa 10 cm uretaani ja kopissa ympärillä 10 cm lisää. Paraikaa rakentelen kotelointia sisälle tuleville putkille. Mukavasti menee viikko lämmitysvälinä vaikka lattialämmöt päällä. Latautunut ja purkautunut ilman ongelmia. Paisunnat kaikki kytkettynä sisävaraajaan ja ovat ullakolla. Ulkovaraajassa vain kraanat sulkua varten ja varaajan päällä ilmaus. Koppi 2 x 2 m tehty reunavahvistetun laatan päälle. Paljon mietittiin sitä, että olisi kattila siirretty ulkokoppiin ja lisävaraaja sisälle. Päädyttiin kuitenkin ottamaan kattilan hukkalämpö sisälle. Pitää miettiä vielä 4-tieventtiilin asennusta.

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 320
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #34 : 01.09.2016-08:00 »
Patterilähdön voi varmaankin ottaa ykkösvaraajan päältä?
Saavutettu hyöty nykyiseen yläyhteeseen - putkimuutoksien työllistävä vaikutus?

Noin saat kaikki kattilalta tulevat kuplat pattereihin...
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #35 : 02.09.2016-11:47 »
Totta, pidättäydyn nykyisessä.
Tilasin varaajan ja latauspaketin. Projekti jatkunee parin viikon kuluttua.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #36 : 03.09.2016-14:53 »
Tuommoista kytkentää olen ajatellutkin, tuon bivalentin tilalle olemassa oleva ouman ilman tuota kakkosvaraajan vihreää linjaa. Patterin paluu lienee sama laittaa varaajalta pannulle tulevaan putkeen.
Putkiveto tulisi hivenen lyhemmäksi.
Patterilähdön voi varmaankin ottaa ykkösvaraajan päältä?

Laita vaan bivalentti, kyl Oumanni sen ymmärtää ilman lisäkamppeita. Riusmiehellä se bivalentti on kyl enempiki tarpeeseen, et saa ulkovaraajan purettua ens koskematta sisävaraajaan.

Niiku Harri2 sanoi, varaajan päälle ne kuplat pakkautuu. Jos otat sieltä navalta lähdön, paa laajentuma ja siihen automaattikello eli ilmain hanan kans, ja sit hiukan alempaa sitä laajentumaa patterilähtö. Ei mee ihan kaikki ilmat aina pattereihin asti.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #37 : 15.11.2016-08:50 »
Aikansa se otti, mutta nyt on 2x 3m3 varaajaa sarjaan kytkettynä. Paisuntoja on 2 x 500l. Laddomatti pitää kattilaa kylmänä. Mustalla 1 1/4 putkella toteutin.
Korvensin sunnuntaina varaajan 1 n. 93 asteeseen ja varaajan 2 n. 80 asteeseen. Tänä aamuna (tiistaina) kakkosvaraaja oli 40 ja ykkösvaraajan ylälämmöt n. 60, alhaalla 40. Painemittari tojotti nollassa. Sunnuntaina kuumana ollessa painemittari näytti viisarin paksuuden verran vaille 1,5 bar. Vastapaineet laitoin 0.8 bar:iin. Johtuneeko vastapaineiden suuruudesta, ei tuo skaala tyydytä, enemmän pelivaraa toivoisi / olettaisi.
Johtunee mittarista kun vastapaineita tähtäillessä viisari seilasi 0,8- 1 bar:in välillä eri mittaus kerroilla.

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #38 : 15.11.2016-09:01 »
Ihan mielenkiinosta paljonko otti aikaa kun varaajat oli tuossa lämmössä?

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #39 : 15.11.2016-09:05 »
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=440.msg12165#msg12165

paikasta lainattua

Kalvopaisunnan hyötytilavuus jää pieneksi koska esitäytön ja maksimipaineen ero on pieni.
Jos otetaan 240 litran paisunta ja maksimipaineeksi laitetaan 1,5 bar, 0,5 bar esitäytöllä 1,5 bar ylitetään 96 litran vesimäärällä.
Jos esitäyttö on 0,7 bar, vettä mahtuu 76,8 litraa.
Jos esitäyttö on 1 bar, vettä mahtuu 48 litraa
Jos esitäyttö on 1,2 bar, vettä mahtuu enään 28,8 litraa

Jos maksimipaineeksi voitaisiin sallia 2 bar.
0,7 bar esipaineella vettä mahtuisi 104 litraa
1,0 barin esitäytöllä vettä menisi 80 litraa
1,2 barin esitäytöllä 64 litraa.


täällä oli samanlaisia ongelmia alussa kun esipaine oli 1.5 bar, tiputin sen 0.5 baariin ja ominaisuudet katosivat.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #40 : 15.11.2016-09:05 »
Aikansa se otti, mutta nyt on 2x 3m3 varaajaa sarjaan kytkettynä. Paisuntoja on 2 x 500l. Laddomatti pitää kattilaa kylmänä. Mustalla 1 1/4 putkella toteutin.
Korvensin sunnuntaina varaajan 1 n. 93 asteeseen ja varaajan 2 n. 80 asteeseen. Tänä aamuna (tiistaina) kakkosvaraaja oli 40 ja ykkösvaraajan ylälämmöt n. 60, alhaalla 40. Painemittari tojotti nollassa. Sunnuntaina kuumana ollessa painemittari näytti viisarin paksuuden verran vaille 1,5 bar. Vastapaineet laitoin 0.8 bar:iin. Johtuneeko vastapaineiden suuruudesta, ei tuo skaala tyydytä, enemmän pelivaraa toivoisi / olettaisi.
Johtunee mittarista kun vastapaineita tähtäillessä viisari seilasi 0,8- 1 bar:in välillä eri mittaus kerroilla.

Varaajien kytkennöistä löytyy syy-yhteys mainittuun ilmiöön.

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #41 : 15.11.2016-09:10 »
Lämmittämiseen meni lonkalta heitettynä 6 tuntia, toki toinen varaaja oli jo n. 60 lämmöissä. Lisäsin toisen paisunnan vasta lauantaina , viikon verran lämmittelin yhdellä viissatasella.
Itsekin arvailin jotain Pähkäilijän viestin suuntaista. Tyhmän täytyy käydä työssä, sillä lisäsin aamulla vettä ja laitoin tulet pesään, esipaineien säätelyt ehkä jo illalla?

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #42 : 15.11.2016-09:21 »
lisäsin aamulla vettä ja laitoin tulet pesään, esipaineien säätelyt ehkä jo illalla?

niin minäkin tein alussa, sitten ne tuli varoventtiilin kautta ulos  ;D

jatkuu

tosin kapasiteetti on nuukanlainen täällä - 250/3000 litraa, nyt paineet menee varaajan keskilämmön kanssa suunnilleen noin

Jossain täällä oli kysely aikoinaan minkä verran paisuntatilaa/ varaajatilaa kenelläkin on käytössä, tarttee etsiskellä

...jatkuu jälleen... löytyi

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=373.msg6357#msg6357

« Viimeksi muokattu: 15.11.2016-09:27 kirjoittanut Pähkäilijä »
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #43 : 15.11.2016-10:05 »
Onhan Nuukakimmo tietoinen, että esipaineet tulisi säätää kohdalleen esim. silloin kun paisari ei ole vielä järjestelmässä kiinni. Tehtaalta tullessa tosiaan on tuo 1,5 bar monesti ja sitä joutuu laskemaan.

Jos mahdollista niin kytke paisunta irti järjestelmästä, päästä sieltä vedet pois ja säädä esipaine kohdalleen.

Esimerkki kytkennästä, jolla esim. vuosittainen tarkistus helppoa:

Puulämmitys - Parhaat käytännöt
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

Nuukakimmo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: Toisen varaajan lisääminen
« Vastaus #44 : 15.11.2016-10:43 »
Tein juuri tuollaisen kytkennän paisunnoille. Kaupasta tullessa paisarissa oli 1.8 bar.
Lämpimän käyttöveden kierrätystä tuskailin .(Sen jälkeen kun putkivedot oli tehty ja ensi lämmitys menossa).
Kakkosvaraaja on kylmänä ja lkv tulee talolta takaisin kuumana kylmään varaajaan, jäähtyy siellä ja menee ykkösvaraajaan lämpiämään. Kuitenkin lämpimän veden tarve on vähäinen ja satunnainen. Hetken kävi mielessä että uittaisi kaapelin pannuhuoneesta talolle ja laittaisi lkv pumpun katkaisijalle. No, ei se käytännössä toimi, kuka sitä muistaisi päälle laittaa käsien pesun tms pienen tarpeen ajaksi.