Kirjoittaja Aihe: Korvausilma-aukon koko  (Luettu 19315 kertaa)

riusmies

  • Vieras
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #60 : 30.11.2016-20:11 »
Putki sieltä tulee, josta ilma virtaa. Samaa putkea pitkin tulee ulkona olevasta kostutusyksiköstä kosteutta tarvittaessa sisälle. Ulkoyksikössä erillinen noin vaaksan korkea kostutusyksikkö, joka ottaa kosteutta ulkoilmasta -10 pakkaseen saakka. Kylmemmässä kostutus ei lähde enää päälle ulkoilman vähäisen kosteuspitoisuuden takia. Toimii vielä yllättävän tehokkaasti -34 asteessa lämmittimenä. Kylmenpää ei ole ollut. Hinta näiden yleistymisen esteenä on. Uusia pumppuja Daikinilta on mahdollista hankkia jo jatkuvalämmitteisinä ilman sulatusjaksoja.

juhop

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 34
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #61 : 30.11.2016-21:10 »
Teen uutta pannuhuonetta 50kw atmokselle ja taidan laittaa 2kpl 160mm putkia tuloilmalle että täyttää ton vähintään 1,5 kertaa hormin poikkipinta-ala. Noin parin metrin korkeuteen vierekkäin tai allekkain.

Tämä perhospelti, onko siinä joku jousi vai millä se sulkeutuu aina kun vetoa ei pahemmin ole?

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #62 : 30.11.2016-22:39 »
Lainaus käyttäjältä: juhop
2kpl 160mm putkia tuloilmalle

Minun mielestä tämä on yliampuvaa.

Jos noin laitat, niin laita ulos esim. kurttuputki/viemäriputki tms., joka lähtee vaikka metrin korkeudelta ja kääntyy sitten vasta sisään tulevaan reikään. Näin estät ylimääräisen kylmän ilman tulon pannariin silloin kun sitä ei tarvita. Sama toki toimii sisäpuolellakin.
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.

peteri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 81
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #63 : 30.11.2016-22:49 »
Itsellä 50kw kattilalla 200mm putki seinän alaosassa josta koteloitu tummoinen tuloilma kanava ja tuon saa tuosta alaosasta suljettua
120m2 + lämpökeskus 21M kanaalia atmos 50gsx 3000akva, ouman 800, paisari 400l.

riusmies

  • Vieras
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #64 : 01.12.2016-16:11 »
Pitkästikköhän sitä pitäs tuloilmaputkea vetää routarajan alla, että tulis plussan puolella olevaa ilmaa kovilla pakkasillakin? Lämmöntalteenotto voisi  toimia ilman vastuslämmitintä kovilla pakkasillakin. Tai ilmis voisi saada saman hyötysuhteen talvella kuin maalämpö ja ulkoilman lämmettyä putken voisi laittaa kiinni, jolloin hyötysuhde voittaisi maalämmön.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #65 : 01.12.2016-17:11 »
Pitkästikköhän sitä pitäs tuloilmaputkea vetää routarajan alla, että tulis plussan puolella olevaa ilmaa kovilla pakkasillakin? Lämmöntalteenotto voisi  toimia ilman vastuslämmitintä kovilla pakkasillakin. Tai ilmis voisi saada saman hyötysuhteen talvella kuin maalämpö ja ulkoilman lämmettyä putken voisi laittaa kiinni, jolloin hyötysuhde voittaisi maalämmön.

pumppufoorumilla joku suunnittelee laittavansa ilpin ulkoyksikönkin maan poveen

http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=24825.0
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #66 : 08.12.2016-22:53 »
Teen uutta pannuhuonetta 50kw atmokselle ja taidan laittaa 2kpl 160mm putkia tuloilmalle että täyttää ton vähintään 1,5 kertaa hormin poikkipinta-ala. Noin parin metrin korkeuteen vierekkäin tai allekkain.

Tämä perhospelti, onko siinä joku jousi vai millä se sulkeutuu aina kun vetoa ei pahemmin ole?

Perhospellissä on ihan kevyet jouset ja on yleensä tarkoitus asentaa pystysuuntaan kuten liesituuletin...

Korvausilmat laittaisin kans alas vaiks pannun taakse.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #67 : 09.12.2016-08:11 »
Korvausilmat laittaisin kans alas vaiks pannun taakse.

täällä tulee korvausilma katonrajaan ja saa sieltä ylimääräisen lämmön käytettyä palamisilman lämmitykseen. Toisaalta ei pannarissa nyttenkään näyttänyt olevan ku 19c.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Jooseppi

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 65
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #68 : 09.12.2016-09:19 »
Sattumalta meilläkin kattilaa vaihdettaissa katonrajassa oleva korvausilma aukko osui
lähelle savukaasuimuria ja hormin liitosputkea . Jäähdyttää moottorin ja kerää lämpöä
palamisilmaan . Joskus osuu kohilleen vaikkei suunnittelekaan .

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Korvausilma-aukon koko
« Vastaus #69 : 09.12.2016-10:47 »
Hukkalämmön talteenotto ja palamisilman saamiseksi mahdollisimman lämpöiseksi on aina eduksi.
Jäännöshapen määrä alhaisilla lämpötiloilla jäähdyttää aina palamisprosessia.