« : 27.08.2017-13:12 »
kävin aamulla lenkillä käydessäni tutustumassa naapurin projektiin, tässä muutama kuva ariterm 35 projektista, uusi kattila vanhan tilalle ja varaaja lisukkeeksi, ihan hänen luvalla julkaisen kuvat
on siististi tehty, lähi putkarifirma teki työt, kuvat kertokoot puolestaan
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: ariterm 35+
« Vastaus #1 : 27.08.2017-15:07 »
Aika pienellä putkikoolla kattilan ja varaajan välinen latauspiiri toteutettu. Säkökatkon sattuessa kun kattilassa täys rähinä päällä voi syntyä yllätyksiä.

hiili

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 286
Vs: ariterm 35+
« Vastaus #2 : 27.08.2017-20:23 »
Eiks tuo 3 varttista ole ?

Jolli

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 143
Vs: ariterm 35+
« Vastaus #3 : 27.08.2017-20:41 »
Varaajan lähtö ja paluu DN50 (2") ohjeen mukaan.
http://www.ariterm.fi/wp-content/uploads/2014/01/Ariterm-35+-asennus-ja-k%C3%A4ytt%C3%B6ohje.pdf

Onko sitten yliampuvaa vai ei, itse olisin ehkä tuolla tehnyt ja mustasta kierteyttämällä.

ps. vihjaise et eristää putket, villakourua ja päälle se harmaa muovipinnoite jonka nimeä en koskaan muista  ::)
« Viimeksi muokattu: 27.08.2017-20:52 kirjoittanut Jolli »

Basilisk

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 18
Vs: ariterm 35+
« Vastaus #4 : 10.09.2017-20:15 »
kenopakki se valkoinen/harmahtava juttu XD

Basilisk

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 18
Vs: ariterm 35+
« Vastaus #5 : 11.09.2017-11:57 »
Eiks tuo 3 varttista ole ?
tota joo vähintään 28mm putken pitäis olla+30kw kattilassa, ja mu tietääkseni aritermissa ei oo hirveästi alasajovehkeitä sähkökatkon sattuessa, tai no vedonsäädin. muuten ihan ok (ku toimivuudesta tingitään) saa sitten tilaa...

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: ariterm 35+
« Vastaus #6 : 13.12.2017-17:29 »
Hei

Minulla on samanlainen kattila ollut jo kolme vuotta käytössä. Minä tein väliputket 60,3X 4 putkesta. Tosin latauspaketissa on 1" 1/4" putkiliitännät. Jos sinulla on savukaasuimuri osta ebaysta pieni 10 W aksiaalipuhallin jäähdyttämään tuota savukaasuimuria.


Terv. Kajaani Koutaniemi



juhog

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: ariterm 35+
« Vastaus #7 : 06.01.2018-10:17 »
Ihan oikeaoppinen varolaite tuossa on, että vaikka on täydet tulet ja tulee sähkökatkos niin ei tapahdu mitään kunhan vain tilassa oleva lattiakaivo vetää.

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: ariterm 35+
« Vastaus #8 : 10.01.2018-06:34 »
Hei

Ongelmia voi syntyä silloin kun varajan paluuvesi on 85 astetta ja tulipesässä on runsaasti palavaa tavaraa. Imuri rupeaa pätkimään käyntiä kattilaveden ollessa 93 astetta. Jos sinulla on latauspaketti muista ilmata sitä ensimmäisten lämmitysten alussa. Minulla on omaan Aritermiin puulämmitys automaatio valmistumassa. Laajakaista Lambda anturi toimii. Ohjelmassa on vielä fiksausta.