Tulipa mieleen yksi parannusehdotus Profi-ohjauksen saattamisesta jatkuvatoimisemmaksi. Nythän ongelma on puhaltimen käynnin katkominen kun palaminen on makeimmillaan.
Ohjausparametreissa siis asetellaan savukaasujen tavoitelämpötila ja tälle arvolle hystereesi. 25 kW mallissa nämä ovat tehtaan jäljiltä 170°C ja 5°C. En ole nähnyt ohjauksen koodia, mutta vierestä katsoen olettamani on, että hystereesi ei säädä mitään muuta kuin sen, kuinka paljon yli tavoitearvon savukaasut saavat nousta ennen puhaltimen nollille vetämistä ja toisaalta sen, kuinka paljon niiden pitää jäähtyä ennen kuin puhallin lähtee uudestaan käyntiin. Siitä minulla ei ole käsitystä, miten ohjaus säätää puhaltimen nopeutta katkokäynnin aikana, mutta mikäli se säätää pelkästään savukaasun lämpötilaan perustuen, ei säätö oikein toimi, koska lämpötila seilaa koko ajan tavoitten ala- ja yläpuolella. Kokeilin aiemmin tavoitelämpötilan nostoa, mutta kokeilu ei ollut onnistunut. Nyt tuli mieleeni kokeilla nostaa hystereesiä vaikkapa 25°C tehdasasetuksen sijaan. Lähtökohtaisesti tämä antaa ohjaukselle enemmän aikaa pudottaa puhaltimen kierroksia. Jossain kohtaa hystereesi varmasti saavuttaa arvon, jolla toisiopalo ei enää lähde käyntiin. Tuleeko muita vaikutuksia mieleen?
Onko muuten palstalla muita Attack Profin käyttäjiä kuin minä, att57 ja se isojen uunien DIY-rakentaja (Pannarix)? Ja niille muille Attack-käyttäjille kysymys: Onko Attackin lambda-versio tehtaan jäljiltä oikeasti savuton?