Meillä on neljä vuotta asutussa talossa lämmönjakona vesikiertoinen lattialämmitys. Huoneistopinta-aloina tilat ovat suunnilleen seuraavanlaisia:
Lattialämmitys 10 cm betonilaatassa, alakerta: Asunto 160 m2 ja autotalli 35 m2
Lattialämmitys, puulattia ja alumiinijakajat, yläkerta: Toimisto 15 m2
Ei lämmönjakoa, puolilämmin käyttöullakko asunnon yläpuolella, välissä ei eristeitä, yläkerta: 30 m2
Asunnossa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jälkilämmitys vesipatterilla. Autotallissa ja käyttöullakolla painovoimainen ilmanvaihto.
Pannuhuone sijaitsee asunnon rakennusmassassa, mutta on lämpöeristetty asunnon suuntaan. Autotallin suuntaan heikommin eristetty.
Asunnon lämpötila on 22°C, Oumanin sisäyksikkö haistelee lämpötilaa keskeiseltä paikalta ja pitää lämpötilan hyvin tasaisena. Alakerran huoneiden lämpötila on hyvin tasapainossa. Huonetermostaateille on tehty vasektomia, eli toimilaitteet ovat irti, ei ole ollut tarvetta. Jokaisessa lattiapiirissä on virtausmittari.
Tähän asti kaikki kuulostaa hyvältä ja onkin sitä. Ongelma on yläkerran toimistossa, jossa on kolme kylmää seinää ja kylmä yläpohja (eristeet kuitenkin kuten alakerrassa seinät 0,17 yläpohja 0,09) ja lämmönlevitys puulattiassa niillä alumiinipulkanpohjilla. Toimiston lämpötila on ollut 17°C. Sitä pitäisi saada nousemaan ainakin 3°C. Lähtökohtaisesti virtaukset on säädetty suunnitelman mukaan ja alakerran osalta on päästy aika pienellä hienosäädöllä. Tyypillisen alakerran MH:n ja OH:n virtaus oli ~1,0, kulmahuoneiden ~2,0. Yläkertaan on pyydetty 3,5, menee aavistuksen vähemmän (~3,2), vaikka venttiili täysin auki.
Lähtökohta oli siis tämä. Tänä syksynä yläkerran toimisto on poistunut varastokäytöstä ja pitäisi ottaa huonekäyttöön. Olen tiedostanut matalan lämpötilan aiemmin, mutta nyt vasta tartuin siihen. Olen säätänyt alakerran piirejä vähän kerrallaan pienemmälle. Tällä hetkellä mennään noin <30% suunnitteluarvoista, mutta kiertoveden lämpötilaan ei ole ollut juuri mitään merkitystä. Yläkerran lämpötila on noussut säädön vaikutuksesta noin 18°C:een, eli vaikuttanut on, mutta kovin vähän.
Jos pienin suunniteltu virtaama on ollut 0,9, nyt mennään 0,25 tasossa, eli ollaan hyvin lähellä nollaa. Onko hyviä ehdotuksia, miten jatketaan?