« Vastaus #15 : 21.09.2018-21:23 »
Minkälaine piippu on? Kyllähän se kun saat sinne oikean hiilloksen pitäis lähteä toimimaan heti kun laitat puita pesään. Onko siinä perhos pelti molemmissa moottoreissa,voisit kokeilla sillä alkuun rajoittaa ensiöilmaa.

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #16 : 21.09.2018-21:54 »
Piippu on omavalmiste rosteripiippu, lähtee suoraan kattilan takaa ylös ja on n. 6m pitkä 220mm halkasijaltaan.

Kattilassa on siis säätöruuvit joilla säädetään toisioilmaa, puhaltimissa piirakkasäätimet joilla voi säätää puhaltimen kattilaan työntämää ilmaa ja noiden puhaltimien takana on sitten ensiöilman säätöläpät, mutta niitä voi säätää vain kattilan ollessa kylmänä koska puhaltimet on irroitettava säädön ajaksi.

Ajattelin alkuun pienentää ensiöilmaa reilusti ja katsoa mitä tapahtuu. Miten tuo sytytys kannattaisi tehdä? Pientä puuta, sytykettä ja edellisen polton hiilet kasaan ja tuli perään, alaluukku raolleen ja ohituspellin kautta tulen kasvattamista kunnes ovat hiilloksella ja sitten isompaa puuta päälle ja puhaltimet tulille? Tuo kattila tuntuu aika helposti ylikuumenevan jos ohituspeltiä pitää auki liian kauan...

Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

Zetor

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 242
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #17 : 21.09.2018-22:37 »
Muista nyt alkuun polttaa vaikka ovi auki että ei oo korvaus ilmasta kiinni. Normaalisti siellä on hiiliä,ne suutinaukkojen päälle,puut sivulle. Ruiskaus polttoöljyä hiilille. Ne tulille ohitus auki. Itse laitan ohuen puun vinosittain niiden kahden puun päälle ja ladon loput puut. Laita alkuun vajaita pesiä. Ylä ja ala luukku auki vähän aikaa polttaa ohitus auki,luukut kiinni ja puhaltimet päälle ja ohitus kiinni. Toimii kun vaan on jäänyt hiiliä edellisestä poltosta. Alkuun voit kokeilla niillä piirakkasäätimillä niitä ilmoja.

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 586
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #18 : 23.09.2018-11:24 »
tussahdus tapahtuu kun kaasuuntuminen lähtee lapasesta, meenee niin rikkaalle että toisiopalo sammuu ja sitten hetken päästä syttyy uudelleen. Eli ensiöilmaa alas ja mahdollisesti toisioilmaa jos se liian paljon kylmää ilmaa koittaa puhaltaa ja sitä kautta sammuttaa toisiopalon.

Myös alkutulet parantaa monen kattilan toimintaa, eli startti <10 kilolla pieneksi pilkottua puuta, kun kokonaan tulessa kääntää ohituksen kiinni, ja kun palanu hiillokselle niin täysi pesä päälle. Näin toimin oman kattilan kanssa, saa helposti syttymään semmoisella valkoisella sytytyspussilla.
« Viimeksi muokattu: 23.09.2018-13:20 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #19 : 23.09.2018-20:39 »
Noniin, nyt on taas savustettu pitäjää. Tein kattilan säädöt cheshan antaman manuaalin (kiitokset tästä) mukaisesti ja laitoin kattilaan mielestäni ihan napakat alkutulet: Vetäisin viime polton hiilet suutinten ympärille ja mätin pienempää koivukalikkaa pohjalle, löin koko roskan toholla tuleen alakautta ohituspelti auki ja savukaasuimuri päällä. Kun olivat hetken palaneet pistin ohituksen sekä alaluukun kiinni ja poltin yläluukku raollaan noita puita 20-30 min, kattilan lämpö nousi noilla reilusta 20 asteesta jonnekin 50 asteeseen. Ohitusluukku auki "yläpalotyyliin" poltettaessa palaisivat räväkämmin, mutta kattilalla tuntuu olevan taipumusta ylikuumentua pidempiä aikoja ohituspelti auki poltettaessa. Tästä ohituspelti auki polttamisesta on kyljessä hienot varoitustarratkin, ettei pitäisi turhaan käryyttää suoraan piisiin. Kun koko roska alkoi olla hiilloksella laitoin kuusipuita hiilloksen päälle ja puhaltimet tulille. Toisiopalo lähti käyntiin ja paloikin ihan nätisti jonkin aikaa. Sitten alkoi taas savustus. Tulipesää möyhimällä toisiopalon saa käyntiin mutta hiillos häviää tai sitten jotenkin tukahtuu puiden alta ja meno loppuu siihen.

Polttoopuukin on kyllä melkoista paskaa, muutaman vuoden kasassa ollutta kuusta josta on jo paras lämpöarvo karannut. Kuivaa on kyllä, varmaan liiankin kuivaa kun kaasuuntuu aivan tolkuttomalla vauhdilla. En tiedä millä pirulla tuon hiilloksen saisi kestämään tuolla puiden alapuolella jotta toisiopalo pysyisi käynnissä. Lisäyspuita laittaessa kattilalla on samat elkeet, toisiopalo pelaa hetken mutta sitten hiillos häviää ja lämpö ei riitä ylläpitämään kaasujen palamista. Savukaasutkin on melko viileät, mittaria ei vielä ole mutta mitenkään älyttömän kuumaksi ei teräshormi mene...saattaa olla että tuubikanavat on tällaisten polttojen jäljeltä melko nopeasti aikamoisessa kurassa.

Tällaista tällä kertaa.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

peteri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 81
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #20 : 24.09.2018-11:17 »
Oletko kokeillut pienentää radikaalisti tuota ensiöilman saantia. Varsinkin kuivalla puulla tuota voi joutua pienentään aika laillakin.
120m2 + lämpökeskus 21M kanaalia atmos 50gsx 3000akva, ouman 800, paisari 400l.

chesha

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 21
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #21 : 24.09.2018-11:38 »
Terve!

Nuo tussahtelut ovat näille kattiloille tunnusomaisia häkäräjähdyksiä. Niiden pääsyyt ovat valmistajan mukaan

1. Poltettava puu on liian kuivaa
2. Poltettava puu on liian pientä silppua
3. Piipussa on liian kova veto

Itselläniokin oli aikoinaan saa ongelmaa varsinkin kevättalvesta jolloin poltettava puu alkoi olla liian kuivaa. Itsellä piipun pituus on myöskin reilusti yli 10m joten jouduin laittamaan siihenkin vedontasaajan.

T: Simo

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #22 : 24.09.2018-16:52 »
Jeps. Kokeilen seuraavaan polttoon kuristaa ensiöilmaa vielä lisää ja tehdä suuremmat alkutulet. Jos tuossa alussa lyö sitä hiilloksen kasvattamista varten pientä puuta enemmälti pesään niin nehän kaasuuntuu aika holtittomasti ja savua pukkaa piisistä, mutta se hinta on varmaan sitten maksettava siitä että toisiopalon saa pelaamaan.

Jos alkaa tuntua etten saa tuota polttoa pelaamaan millään säädöillä kunnolla niin kokeilen sitten repiä nuo savukaasujarrut pellolle tuolta, jotkut ilmeisesti saaneet vekottimen toimimaan kunnolla vasta ilman niitä.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #23 : 25.09.2018-09:07 »
Laita kuva polttopuistasi ja miten ne sinne pesään laitat.
Kokeile suurempa puuta joka palaa tasaisemmin.
Laita piippuun mitari josta näet vedon, ulkolämpötila ja savukaasun lämpötila vaikuttaa siihen.

Ei ole hetkeäkään kaduttanut että valitsin kattilan joka itse säätää savukaasuimurin kierroslukua, ensiövetoa ja toisiovetoa sekä käynnistää ja sammuttaa latauspumpun.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2018-09:09 kirjoittanut VPJ »
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

chesha

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 21
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #24 : 26.09.2018-00:48 »
Terve!

Kannattaa laittaa perussäädöt säätöohjeen mukaan ja sen jälkeen hakea oikea palotapahtuma puhallinnopeutta säätämällä. Itsellä puhallunnopeus taitaa olla 85-prosentti jolla alkoi toimia suhteellisen hyvin kaikilla puilla.

T: Simo

Juhanisto

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 395
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #25 : 27.09.2018-15:08 »
Voiko poltettava puu olla liian kuivaa  :o
Kattila Atmos DC 32 GS, 38v. vanha 1300l varaaja, laddomat 21 latauspumppu, automix 20, 166m2 lämmintä vuodelta 1978.

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #26 : 27.09.2018-16:48 »
Noniin, nyt on tämä päivä harjoiteltu taas polttelua. Puut on vielä polttopuulavoilla ulkona ja viistosade oli piiskannut puita vähän kosteammiksi. Kun sain hyvät alkutulet aikaan niin hommahan alkoi pelittää oikein mainiosti. Tehoa tuli hyvin eikä poltto pätkinyt käytännössä ollenkaan. Vieläkin siellä tuli pauhaa, vajaa 6000L vettä 20 asteesta 80-90 asteeseen ottaa näköjään tuollakin kattilalla hetken. Ihan täysiä pesällisiä en ole uskaltanut vielä polttaa tuon liikakaasuuntumisen pelossa. Ilmeisesti liian kuviat vanhat kuuset ovat olleet ongelma: kaasuuntuvat aivan liian äkäisesti.

Sytytyksessä on vielä harjoittelua. Sytytin nyt alkutulet koivuisilla saunaklapeilla. Puut suutinten päälle / ympärille nättiin pinoon ja tulta toholla altapäin ohituspelti auki. Syttyy toki iloisesti, mutta kattila kerkeää kuumentua liikaa ennenkuin puut hiiltyvät ja toisiopalon saa käyntiin. Jos pistän ohituspellin kiinni niin hiilloksen muodostuminen hidastuu / pysähtyy ja palotapahtuma himmaa. Kokeilen seuraavan kerran sytytystä ihan pienillä syttypuilla jotka hiillotuisivat mahollisimman äkäisesti, sitten asteittan vähän isompaa päälle. Tänään kun sai kunnon hiilloksen alle niin tuntui olevan aika sama mitä päälle tyrkkää ja miten päin, Vanhoista koivuropseista märkiin purkulautoihin; kaikki meni hyvällä ruokahalulla, eikä piipusta tule juurikaan savua vesihöyryn muodostumisen jälkeen.

Kiitos kaikile vinkeistä. Tehdään nyt näitä koepolttoja ja seuraillaan kehitystä  8) Laittelen tänne vähän homman edistymisestä, säätöjen muutoksista ym. jos jollakin joskus moiselle tiedolle on tarvetta.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

Zetor

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 242
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #27 : 27.09.2018-18:10 »
Ei kai siinä muuta kun osaat säätää sen että se sammuttaa sopivassa vaiheessa puhaltimet ja laitat viimeiseksi isoja puita että jää hyvin hiiliä niin ei tarvitse mitään alkutulia. Varmasti se kattila pelaa nöyrästi.

25mottia/v

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 245
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #28 : 30.09.2018-12:57 »
Terve!
Tuosta puiden lisäämisestä seuraavan polton hiililäjän valmistukseksi on varmaan monenlaisia mielipiteitä. Itse kuitenkin olen sen puolella! 
Mutta itse laitan hiilien tekoa varten puut niin että poltan niitä aika lailla ensin, saadakseni kaasupalovaiheen mahdollisimman pitkälle poltettua.  Sitten, kun voimakkain kaasupalo alkaa laantua, laitan kattilan kiinni ja annan isoksi osaksi jo hiilenä olevien puiden sammua itsekseen kun ilmavirta kattilan läpi lakkaa.
Joskus se hiillos kuitenkin palaa yön yli hiljalleen pois lähes kokonaa, joskus taas säästyy suurin osa. 
Mutta jos laitan puolenkymmentä puuta ja sammutan kattilan saman tien, leijuu aikamoinen katku tuntikausia talon ympärillä.  Itse olen järkeillyt sen niin että puun ensiksi palavat aineet pitää polttaa kunnon palolla ensin pois. 

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Orligno 200 80kW pannariprojekti
« Vastaus #29 : 30.09.2018-20:40 »
Noniin, tänään oli taas lämmittelypäivä. Nyt kokeilin sytytystä niin että vedin viime poltosta jääneitä hiiliä läjään suutinten ympärille / päälle ja pientä puukalikkaa myös pohjalle. Päälle yritin latoa tiiviisti sitten isompia puita ja täytin pesän ehkä täyttöluukun alareunaan asti. Täyteen en uskaltanut lyödä kun en tiennyt miten sytytys onnistuu, vai onnistuuko ylipäätään. Kun puut oli pesässä niin ohituspelti auki hetkeksi, toholla alakautta 10 sekuntia molempiin suuttimiin, luukut kiinni ja ohituspelti kiinni. Kattilan startti päälle ja kas, toisiopalo lähti heti käyntiin ja paloi iloisesti koko päivän.

Tuolla tavalla on tosiaan tuo sytyttäminen paljon fiksumpaa kuin alkutulien kanssa nysvätessä. Tuolla pömpelillä poltettaessa hiiliä tuntuu jäävän aina aika reippaasti seuraavaa polttoa varten, jos niitä ei möyhi ihan hiilloksen loppuvaiheessa, kun pesän pohja on niin iso.

Haastetta aiheuttaa vielä tuo 50cm puillä lämmitys. Paskamainen latoa pitkään pesään ja kurkotella kalikoita pesän perälle, lisäksi tuntuvat holvaavan helposti jos ladonta ei ole presiis kohdallaan. Puiden lisäys siististi myös aika hankalaa, helpompi vain nakella sekaisin pesään mutta tällöin hiillos palaa puhki helposti jomman kumman suuttimen kohdalta. Tuntuu olevan niin, että metrinen pesä vaatii metriset puut, vaikka noillakin jotenakin pärjää. Tuo kahden suuttimen systeemi on vähän haikeampi hallittava, puut palavat takaa nopeammin kuin edestä ja toisiopalo katkeaa takaa kun edessä on vielä poltettavaa. En tiedä onko tuolla tosin mitään väliä.

Savukaasut myös todella alhaiset, täydenkin palon aikaan infrapunamittari antaa pannun takaa piipun pintalämmöksi noin sata astetta, tämä mitattu savukaasuimurin kyljestä joka on musta, rosterille tuo infrapunamittari antaa vielä alhaisempia lukempia. Oikeaa savukaasumittaria ei vielä ainakaan ole, pitänee asentaa. En tiedä alkaako noin matalat savukaasut jo kondensoitua tuohon rosteripiippuunkin...

Homma kuitenkin pelaa joka polton jälkeen paremmin, kun tuon vekottimen sielunelämästä alkaa päästä selville.