Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä  (Luettu 5838 kertaa)

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Nopealla selailulla en löytänyt aihetta joten kannattaako käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä kun saisi helpolla ryöstettyä liitännän varaston lämmityskierrosta.

Eli levylämmönvaihtimen toiselle puolelle kytkisi kierron meno tai paluu linjan? Ja toiselle lämpimän käyttöveden syötön

Mietityttää vaan että kuinka oumanni reagoi jos lämpötila muuttuu käyttöveden kulutuksen johdosta.

Matkaa ryöstökohdasta on kuitenkin oumannin anturiin noin 6m joten lämpötila tasoittuu matkalla muuhun lämmitysveteen.

Jolli

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 143
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #1 : 02.04.2018-21:54 »
Olen omia kokemuksiani kirjoittanut tästä. Itselläni levari on kolmitieventtiilin paluun ja varaajan välissä, ei ennen kolmitieventtiiliä. Ouman ei tuumaa mitään, sillä paluulämpö pysyy samana kuin ennen muutosta, mutta varaajaan ajetaankin kylmempää vettä kuin aiemmin.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #2 : 03.04.2018-04:58 »
Jos tuo ei mahdu paluuseen 3-tie venttiilin jälkeen niin eikös tuo sitten vois olla parempi lähdössä? Vesi kuumempaa ja loppujen lopuksi niin vähän aikaa ja harvoin kuuma vesihana on auki (toki taloudesta riippuen) ettei lämmityspuolella tule suurta notkahdusta. Etenkin jos kyseessä on lattialämmitys ehtii toi vesi "lämmetä" lattiassa kiertäessään.

Jos lattiaan menee 30c ja verkosta tulee 5c vesi niin mikäli virtaukset on yhtä suuret ois sitten molemmat sitte suunnilleen 17,5c levarin jälkeen eli ei tuosta suurta lämpenemää aikaan saada. Shuntin jälkeen paluussa virtaama on vielä pienempi jos ei shuntti ole kokonaan auki joten käyttöveden lämpenemä vähäisempää. Ootkos Jolli mitannu miten paljon tuo lämpenee/ jäähtyy? Teillähän tosin tais olla suurperhe joten veden käyttöäkin on enempi.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #3 : 03.04.2018-09:19 »
Jos lattiaan menee 30c ja verkosta tulee 5c vesi niin mikäli virtaukset on yhtä suuret ois sitten molemmat sitte suunnilleen 17,5c levarin jälkeen eli ei tuosta suurta lämpenemää aikaan saada. Shuntin jälkeen paluussa virtaama on vielä pienempi jos ei shuntti ole kokonaan auki joten käyttöveden lämpenemä vähäisempää. Ootkos Jolli mitannu miten paljon tuo lämpenee/ jäähtyy? Teillähän tosin tais olla suurperhe joten veden käyttöäkin on enempi.

Kun laittaa levarin vastavirtakytkennällä, optimitilanteessa ulos sais abt 30-asteista esilämmitettyä käyttövettä. Ja kiertoon lähtis abt 5-asteista... Tuo vaatis kyllä sitten jo saman verran virtaustakin molemmin puolin, vaikka mitoituksesta tuttu 6 l/s.... Hiukka olis raju lämmityskierto lukunakin kun ton kertois *60*60 eli runsas 21 kuutiota tunnissa! Paluussa suntin jälkeen ei ainakaan oo tollasta virtausta ihan hevin. Ja siel lämpötilaeroki jää alemmas, ja lkv käyttö on kuitenki lyhytaikaista. Eli kaiken kaikkiaan aika vähän tehoja tollasella sais irti.

Jos taka-ajatuksena on varaajan alapään jäähdytys ja sitä kautta varauskapasiteetin optimointi, alakierukka olis varmalti tehokkaampi. Eikö se onnistu nykyiseen varaajaan?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #4 : 03.04.2018-15:44 »
Ajatuksella haetaan sitä että jos saisi varaajan yläosan lämmön paremmin hyödynnettyä kun kierukalle ajettaisiin esilämmitettyä vettä eikä verkoston esim. 5asteista.


pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 183
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #5 : 03.04.2018-16:08 »
Eli siis varaajassa on vain yksi kierukka (ylhäällä)?

Esilämmityskierukan lisäys varaajan alaosaan, jos vaan mahdollista, on varmaan se kaikkein toimivin ratkaisu.
vm-58 "rintamamiestalo" n.120m2 lämmintä +puolilämmin kellari 80m2
Jämä kaksikko (pääasiassa vastuksella lämpeää), ei varaajaa käytössä, varaava takka, ILP alakerrassa.
Puuta maks. pari mottia vuodessa kun nykyään ei paljoa kotona tule oltua.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #6 : 03.04.2018-17:07 »
Jos varaajassa ei ole paikkaa niin onnistuskohan shuntin jälkeen laittaa omaa pientä varaajaa shuntin ja varaajan väliin ja siihen kierukka? Siinä ois vesitilaa enempi josta vois energiaa ottaa eikä sotkis shuntin elämää. Tai vastaavasti jos varaajassa on joutilaita lähtöjä alhaalla eri korkeuksilla niin suoraan lähdöstä toiseen ja silloin vapaakierto hoitas ton aina lämpöiseksi.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #7 : 09.04.2018-06:04 »
Jos varaajassa ei ole paikkaa niin onnistuskohan shuntin jälkeen laittaa omaa pientä varaajaa shuntin ja varaajan väliin ja siihen kierukka? Siinä ois vesitilaa enempi josta vois energiaa ottaa eikä sotkis shuntin elämää. Tai vastaavasti jos varaajassa on joutilaita lähtöjä alhaalla eri korkeuksilla niin suoraan lähdöstä toiseen ja silloin vapaakierto hoitas ton aina lämpöiseksi.
Kyllä tuolla meiningillä onnistuu. Vaikka 100l varaajan ylälähtö keskiosaan isoa varaajaa (lämpömittarin yhteestä voi myös saada apua jos ei muita oli) ja alaliitos vaikka pannuun menevään T-haaralla jos ei liitoksia vapaana. Ainakin 1"putket niin vapaakierto on sopivan nopea.
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #8 : 14.04.2018-09:28 »
Tuo varaaja homma alkoi kiinnostamaan.

Mutta mistä 100-200l varaaja kierukalla?

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #9 : 14.04.2018-09:57 »
Tuo varaaja homma alkoi kiinnostamaan.

Mutta mistä 100-200l varaaja kierukalla?

oman 1100 litraisen teetätin 2 kierukalla Rapla Metallissa ja kävin tehtaalta hakemassa. kysäse heiltä niin eiköhän kohtuuhintaisen saa mittojen mukaan tehtynä ja on sitten sopivat yhteet sopivissa kohdissa.

Erityistilauksena on mahdollista valmistaa energiavaraaja myös asiakkaan määrittelemien mittojen ja tilavuuden mukaisesti

http://www.raplametall.ee/fi/tuotteet/energiavaraajat
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

jussik

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #10 : 16.04.2018-20:28 »
Täytyy kysellä heiltä.

Vai onko muilla heittää linkkiä varaajista (esim. Saksasta) saa olla vaikka kahdella kierukalla.

Taikka sitten vain edullisista kierukoista laipalla koska jonnekin vanhan varaajan kylkeen hitsaaminen onnistuu kyllä.

Urpo82

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 483
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #11 : 16.04.2018-21:23 »
Oikeen edullisesti jos haluat päästä niin jostain vanha öljykattila ja siitä ruuvaat kierukan irti. Sille happo puhdistus ja johonkin vanhaan manus luukulliseen varaajaan.
Tais jossain vanhoissa öljykattiloissa olla laipallinen kierukkakin...Eneka tais ainakin olla. Siitä poltat koko höskän irti ja pyttyyn kiinni.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2018-21:28 kirjoittanut Urpo82 »
Vigas 80LC, 6800L 60 putkea tyhjiökeräintä.

223+156 lämmintä pinta-alaa ja 156 puolilämmintä hallitilaa
Varajärjestelmänä: Jäspi Tupla 2, Termovar, 1400L,

repa

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 265
Vs: Käyttöveden esilämmitys lämmityspiiristä
« Vastaus #12 : 16.04.2018-23:04 »
Oikeen edullisesti jos haluat päästä niin jostain vanha öljykattila ja siitä ruuvaat kierukan irti. Sille happo puhdistus ja johonkin vanhaan manus luukulliseen varaajaan.
Tais jossain vanhoissa öljykattiloissa olla laipallinen kierukkakin...Eneka tais ainakin olla. Siitä poltat koko höskän irti ja pyttyyn kiinni.

Noin tein itekkin.
100 ekun pannu, mukana tuli vanhahko öp termarilla, kierukka (lyhyt ), 6 kW vastus termareineeen, paine ja lämpömittari, jonkinlainen lämmönsäätö automatiikka ( ilman sisäanturia ) eikä unohdeta anturitaskua. Öp ja varsinainen kattila jäi vielä pihalle, muut kilkkeet on jo hyötykäytössä.
Kyllä se hintansa haukkui vaikka rahti maksoi toisen satasen ;D.