Kirjoittaja Aihe: Jämä 141 paranteluehdotuksia/kokemuksia  (Luettu 3277 kertaa)

jonski

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Eli vanha jämä 141 tarvis vähän ehostusta lopputalveks. Talo 240m3, lattialämmitys ja talo tiivis&lämmin. 2m3 varaaja. Nollakeleillä puunkulutus keskimäärin 50kg/pv. Kaikki kattilan pinnat on aikas karstaset, eikä lähe millään puhtaaks. Ollu vanhan miehen käytössä viime vuodet ja nuohousta on selkeesti laiminlyöty. Asiaan; miten sais parannettua tehokkuutta? Savukaasujarrulla? Mikä on oikeaoppinen poltto tuollasella värkillä? (Olen uusi lämmittäjä ) latauspumppu ollu aina 2 ja kyllähän siis nytten saan varaajaan lämpöä, mutta kai parantaa aina vähän pystyy. Kaikki gurujen ideat tervetulleita, ens kesänä vaihtuuki sitte lambadakatiska eli tilaipäisiä parannuksia haen.
« Viimeksi muokattu: 07.01.2019-18:41 kirjoittanut jonski »

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: Jämä 141 paranteluehdotuksia/kokemuksia
« Vastaus #1 : 08.01.2019-13:46 »
Onkohan latauspumpu vaan pelkkä pumppu vai termarilla varustettu? Karstan saa pois kulmahiomakoneella ja kuppimallisella teräsharjalaikalla.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v

jonski

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: Jämä 141 paranteluehdotuksia/kokemuksia
« Vastaus #2 : 08.01.2019-17:57 »
Latauspumppu on kytketty termarin kautta, lähtee 72 hyrräämään. Sen verran päivitystä et puunkulutud laski jo aika hyvin ku hokasin tuon toisioilmaräppänän, tänää jopa ei näkyny savua. Näin alottelijana aattelin et se on vaan joku tarkistusluukku  ;D mutta silti kiinnostaa tietää miten porukka käyttää YP-kattiloitaan, paljonko on suhteessa auki toisiinsa ja onko pelti täysin aina auki vai vähän kiinni jne.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Jämä 141 paranteluehdotuksia/kokemuksia
« Vastaus #3 : 08.01.2019-19:32 »
Latauspumppu on kytketty termarin kautta, lähtee 72 hyrräämään. Sen verran päivitystä et puunkulutud laski jo aika hyvin ku hokasin tuon toisioilmaräppänän, tänää jopa ei näkyny savua. Näin alottelijana aattelin et se on vaan joku tarkistusluukku  ;D mutta silti kiinnostaa tietää miten porukka käyttää YP-kattiloitaan, paljonko on suhteessa auki toisiinsa ja onko pelti täysin aina auki vai vähän kiinni jne.

No onpa hiukan vielä tekemistä tolla puunpolttosektorilla. Naapureita ei taida olla ihan liki, tai kukaan ei ole edellisen käyttäjän aikana uskaltanut rakentaa liki, ainakaan tuulen alle.  :-X

Toisaalta tuttu tilanne, kunnostettiin tää torppa niin toisioilmaluukussa eli siinä yläpalon ylemmässä luukussa ei ees ollu säätöruuvia.  :o

Noi (yläpalonki) ilmansäätöjutut on käsitelty tääl jo muutamaankin kertaan, haku löytänee helposti parempiakin ohjeita. Mut lyhyesti, ensiöilmalla savujen lämmöt kohtuullisina (=tehonsäätö) ja sit toisioilmaa (=jäännöshappi) sen verran et kaikki kaasuuntunut palaa, eikä piipusta tuu ainakaan tummaa pöksää. Yläpalossa ensiö on alempi ja toisio ylempi. Ja säädöt elää noissa sen vert nopeaan, et ihan ohuilla toleransseilla ei pärjää.

Sitä uudempaa kattilaa odotellessa...

60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Högforssi

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 70
Vs: Jämä 141 paranteluehdotuksia/kokemuksia
« Vastaus #4 : 13.01.2019-19:23 »
Minä oon kait jotain 35v paasannut puita pesään ja mitään niiden poltosta en oo oppinut. Nykyiseen 20 Hogforssiin oon tulet tehnyt kohta 19v. Siinä ei ainakaan mulla oo mitään säätöjä. Alaluukun räppänä ,johon meni aikoinaan vedonsäätimen ketju. Lähinnä kait ainoastaan turvavaruste. Ei järjellisesti ainakaan mikään palon varmistaja. pari kolme vuotta vedon säätäjä on korvannut klapu lunkun välissä. Tarkoittaa sitä, että kotoa en poistu, jos tuli pesässä. Varmaan jonkun 15-16 vuotta poltin tuolla samaa pikku puuta tai pieneksi pilputtua, kuin saunan pesässäkin. Lumi hanki mustana ja piipun päässä helvetin moinen musta savu, lähes koko ajan. Tuubit täynnä nokea muutaman viikon välein niin , että savut alkoi tulla sisään. Sitten hankin hyde halkojan ja aloin jättää tuolla poltettavat järeäksi. Metrin halko keskeltä poikki (noin) . Ennen se tikku pesällinen paloi 45min nykyään saa olla huoletta 1,5h ja sitten lisää puut. Piipun päästä ei edes näy tulevan kuin lämpöväreilyä ja lumi on puhtaan valkoista. Samalla väheni pannun jynssääminen. Olen tuubit pukannut harjalla kerran tänä syksynä, ihan silloin lämmityskauden alussa. Varmaan siellä nokea on, mutta ajatuksissani ajatellut että se samalla jarruttaa savukaasujen piippuun menoa. Ne  tosiaan vielä menevät sinne piippuun. Oikeastaan se pannu kuumekin on poistunut.