jos oikein olen ymmärtänyt niin kattilasta tulevan veden pitäisi olla niin lämmintä (esim 85) mihin lämpöön varaaja halutaan lämmittää. Tällöin varaaja lämpenee kerralla ylhäältä alaspäin ja lämpö on ns kerrostunut. Jos lämmitys lopetetaan kesken, varaajan yläosassa on 85 asteista vettä ja alaosassa esim 35.
Jos kattilalta tuleva vesi on viileämpää (esim 75), pitää kerran lämmitetyn veden kiertää uudelleen kattilan kautta jotta lopullinen (85) lämpötila saavutetaan. Jos lämmitys lopetetaan kesken, saattaa varaajassa olla kauttaaltaan esim tuo 75 astetta.
Noh tuo 75:kin on riittävän kuumaa esim kuumalle käyttövedelle ja pattereille eli siinä mielessä huono esimerkki mutta se ei ollutkaan pointti tässä.
Sinänsä toi toista kierrosta lämmittäminen ei mun mielestä ole varsinainen ongelma, paitsi jos kattila ei siedä paluuveden lämpötilan nousua, vaan alkaa tulla pistekiehuntaa.
Pannulta lähtevään vedenlämpöön vaikuttaa myös polton asetukset, eli ensiö- ja toisioilmat kohdalleen. Ja sit viel puutavara, puolimädästä höttö-klapista nyt vaan ei saa tehoja irti, ei vaikka se höttö olisi kuivaa.
Pumpun teho ja termostaatin asento kulkevat käsikädessä.
Siinä mielessä kyllä, että hidas kiertonopeus voi vaatia latauspumpun termariin alempaa lämpötilaa, ettei taas tule sitä pistekiehuntaa. Tai lisää nopeutta, kuten kirjoitit. Mutta varaajaan lähtee kuumempaa, kun pannulta lähtevän veden lämpö on korkeampi.
Jos pumppu on isolla, lämpenee vesi kattilassa esim 10 astetta. Tällöin paluuvesi voisi olla 75 jolloin lämmitetty vesi olisi 85 asteista.
Jos pumppu on pienemmällä ja vesi ehtii lämmetä kattilassa esim 15 astetta, paluuveden lämpö voisi olla 70 astetta jolloin kattilasta saadaan 85 asteista vettä. Liian pienellä nopeudella on kuitenkin mahdollista että kattilan sisällä jossain nurkassa vesi kiertää huonosti ja vesi yrittää kiehua. Eli pitää kuulostella tapahtuuko kattilan sisällä kiehumista ja tarvittaessa isontaa pumppua ja säätää latausautomatiikan termaria isommalle jotta kattilalta tuleva vesi on edelleen sen 85.
Paluuvesi ei kuitenkaan saa olla liian kylmää jottei kattilan sisälle kondensoidu vettä. Alaraja taitaa olla 65 paikkeilla.
Juuh. Ainut huomio tuosta vain, että latausryhmän termarihan pitää pannuun palaavan veden suht asetuslämmössä, jos vaan saa varaajalta tarpeeksi viileämpää vettä blandikseen. Eli esimerkkisi mukaan, tyypillisellä 72 asteen termarilla ja isolla kiertonopeudella lämpenis vesi 82 asteeseen. Ja pienemmällä kiertonopeudella 15 asteen lämpötilannousu tekisi pannulta lähteväksi vedeksi 87 astetta, edelleen palaava vesi on termarin mukaan samat abt. 72 astetta.
Ei noita desimaalilukuja ja pieniä aste-eroja kannata niin tarkkaan hakea, pääasia on et saa varaajaan tarpeeksi energiaa torppaa ja käyttövettä lämmittämään. Noi desimaalit on aika turhia lämpötilanäytöissä, varsinkin kun samaan aikaan luetaan putkista viisarimittareita. Ne kun on lukematarkkuudeltaan aika eri luokkaa, ja pahimmillaan voi heittää vaikka viisi astetta. Plus-miinus. Voi olla enemmänkin, mulla on yks pintalämpömittari mis on näyttötaulu löyhästi kii rungossa. Pääsee kiertymään aika paljon, ja lukema muuttuu samaan tahtiin.