Kirjoittaja Aihe: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä  (Luettu 18259 kertaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #45 : 28.11.2019-19:56 »
Johonkin se papanoista saatava energia menee. Tuhkakerros konvektorissa on hyvä eriste. Kyllä äkkiseltään luulis että lähemänä 10kW tehoa. Toki 250 neliöä hirsirakennustakin haukkaa tehoa reippaasti. Onko millaista näppituntumaa meneekö nyt pellettiä enempi kuin puita? Toki siinä pitäisi sitten olla suunnilleen samanlainen keli kun mittaa puukiloja ja vastaavasti punnata vuorokautista pelletinkulutusta. Joka tapauksessa pellettikiloa pitäs mennä vähemmän.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #46 : 28.11.2019-20:19 »
Täytyyhän siinä kattilatermostaatti olla! Ei poltin voi muutenkaan pelkän lämpöanturin varassa olla.
Bequemin ohjeessa on ylilämpösuojan nimellä, eli polttimen sähkösyöttö tuodaan sen kärjen kautta.

Toivotaan et on. Noista kytkennästä aina niin tiiä, varsinkin jos on jonkun aikaisemman omistajan tilaama asennus.  ::)

Toi kattilan varaajan kierukka kannattais kyl imho ottaa käyttöön, vaiks niin et varaajan kierukka esilämmittää käyttövettä ja pannu priimaa. Jos varaajassa on sähkövastus tai aurinkokeräimillä tuottoa, niin sitten pitää miettiä hiukan viel tarkemmin.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

vesimies

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 302
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #47 : 29.11.2019-11:30 »
27.11 12.00 - 28.11 11.30 tunteja tullut 16. Toissapäivänä tuli 12.

Säädin eka papanaa pienemmälle, 5% mutta sitten niitä alkoi lentelemään kupista ulos sen jälkeen pienensin puhallusta 10%.
Savukaasut tippuivat sen jälkeen 200, tiputin viälä puhallusta 5%, nyt savukaasut 170 ,liekki keltainen eikä lenteleviä papanoita..mutta..
hävisikö nyt viimmeisetkin tehot kun säätöjen jälkeen varaajan lämmitykseen meni 4h kauemmin kuin vanhoilla säädöillä?

Ja tuntuu että pakkanen kun tulee ei poltin jaksa enää lämmittää varaajaa.

Noiden arvojen perusteella sanoisin että nyt alkaa säädöt olemaan lähempänä oikeita ja savukaasut aika normaalit.
Varsinainen ongelma lienee enää se että tuo poltin on liian pienitehoinen tuon varaajan ja talon lämmittämiseen.
Meillä on 1800-luvun iso talo ja 50kw kattila/poltin sekä 1500 litran varaaja, tuo 50kw on vähän ylimitoitettu, mutta kun pakkasta on -20 niin käy huomattavan tiheään, tosin vähän pienempikin riittäisi, ehkä joku 35kw olisi aika minimi.

https://gyazo.com/d6a1456ed61c1abd48f377106ef461f8
https://gyazo.com/7b01d60ddee3b85d590537f735d0c4bc
https://gyazo.com/23aadb6334276de4db7bc7d0a1a6e73d
https://gyazo.com/f36c8d465a9d8086718d9af2f8e351cf

-Minulla on mittarit patterikierron meno/paluu putkissa 3c katoaa vain matkalla? Mittareissa taas vikaa?
-Ei mitään käryä paljon kanaali hukkaa
-Lämmin käyttövesi kiertää kokoajan, meno/paluu putkissa tuntuu kädellä kokeillen selkeä ero vaikkei vettä kulutettaisi.
-Piipun päästä ei havaittavaa savua.
-Konvektiot tukkeutuvat irtotuhkasta todella nopeasti. Hentoista harmaata tuhkaa kertyy kaikille pinnoille, mutta se lähtee pyyhkäisemällä pois. Sellaista kovaa karstaa ei ole enää syntynnyt.

Polttimen ja kattilan välistä näkyy tulenvälke..ehkä n.millin rako. Voisiko siältä tulla ilmaa kattilaan sellaisia määriä että pakolämmöt noin korkeat?

Pellettiä poltettaessa ei saa missään tapauksessa olla mitään rakoja tulipesään missään ja kaikkien muidenkin luukkujen pitää olla kokonaan kiinni. Pellettipoltin toimii ainoastaan silloin kunnolla kun se palamisessa tarvittava ilma kulkee ainoastaan polttimessa olevan puhaltimen kautta. Yritä tiivistää tuo rako mahdollisimman pian ja katso sitten uudestaan noita polttimen tuottamia arvoja. Tuollainen pienikin ilmavuoto voi pellettilämmityksessä tarkoittaa todella paljon lisääntyvää pelletinkulutusta pahimmillaan. Eli ainakin itse laittaisin tuon nyt ensimmäiseksi kuntoon, koska koko palotapahtuma menee sekaisin kun se poltin ei pysty sitä säätämään tuon ylimääräisen ilman takia.

SptV

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 27
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #48 : 30.11.2019-19:14 »
Lämmitin vain kerran puilla sen jälkeen kun termostaatti oli vaihdettu. Kaksi pesällistä sai varaajassa lämmöt ylä 75 ala 70.

Nyt tuntuu ettei poltin saa vettä kattilassa yli 72? Ainakaan mittari ei nouse sen yli.
Tarvii yrittää teljetä noita ilmavuotoja, jouduin nostamaan polttimen säätöjä kun varaajassa rupesi lämpö vain tippumaan.

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 232
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #49 : 30.11.2019-22:57 »
Jos polttimessa olisi jäännöshappimittaus, niin pienikin ilmavuoto sotkisi palamisen täysin - tietysti riippuen vuodon sijainnista.
Kun säädöt tehdään "korvakuulolta" niin ilmavuoto lisää vain savukaasuhäviöitä. Ei tietenkään hyvä juttu sekään.

SptV

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 27
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #50 : 01.12.2019-14:18 »
Tänään oli varaajan lämpö tippunnut 31c vaikka poltin oli jauhannut koko yön putkeen.
Laittelin takaisin tehdasasetukset ja tilkitsin raot.
Kattilassa lämpö ei vaan nouse yli 72.. jor termostaatti on tuon 72 niin eihän vesi lämpene yhtään kierron aikana?

vesimies

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 302
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #51 : 01.12.2019-18:45 »
Pellettikattiloissa termostaatti on yleensä jotain 60 astetta.

SptV

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 27
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #52 : 01.12.2019-19:47 »
Tilasin 61c termarin, jos sen jälkeen ei ala homma rokkaamaan niin ostan sähkövastukset ja alan lämmittämään sähköllä.
Alkaa olemaan hermot ihan loppu tämän pelletin kanssa..ainakun luulen että nyt on ongelmat selätetty ,löytyy taas uusivika.

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #53 : 03.12.2019-11:12 »
Tänään oli varaajan lämpö tippunnut 31c vaikka poltin oli jauhannut koko yön putkeen.
Laittelin takaisin tehdasasetukset ja tilkitsin raot.
Kattilassa lämpö ei vaan nouse yli 72.. jor termostaatti on tuon 72 niin eihän vesi lämpene yhtään kierron aikana?

Minulla on 25 kw kattila ja 72° termostaatti. Kattilavesi on kattilan näytön mukaan 74° jonkin aikaa nuohouksen jälkeen ja putoaa likaantuessa 73°. Käytännössä 72° termari shunttaa kattilalle alle nimellislämpötilansa mukaista vettä. Toisaalta termarissa ja mittarissa on toleranssinsa. Ei se silti missään tapauksessa kovin monta astetta noilla tehoilla lämpene.
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

SptV

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 27
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #54 : 04.12.2019-11:26 »
Eilen ei ollut kiertovesipumppu lähtennyt käyntiin, vapaakierto ilmeisesti pelannut kun lämpö oli noussut 4c.
Termaria saa nyt kääntää 60-70 että kuuluu äärilaitojen naksahdukset .
Kulpä tää tuntuu nyt vastustelevan.

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #55 : 04.12.2019-12:30 »
Hei

Lueskelin tän ketjun läpi.
Tilanne sinulla on sellainen että kattila on liian horo pellettipolttimelle. Pitäisi laittaa savukaasujarruja jotta savukaasut nuolisivat paremmin konvektioiden pintoja. Nyt savukaasut pyrkivät menemään solan keskeltä ja savukaasujen lämpömittari näyttää korkeita lukemia.
Ilman jarruja puhtaalla kattilalla 226c savulämmöillä veikkaan 18kw tehoa.

250m2 hirsitalo kuluttaa jo verran energiaa
Samoin tuo kanaali kuluttaa helposti 300w tunnissa.
Lämpimän käyttöveden kierto on kanssa yksi pahimpia energiasyöppöjä.
Laita lämpimän käyttövenkiertoon kellokytkin ja vaikka yöksi sammuksiin. Huomaat eron.

Minulla saman tyyppisessä kattilassa stokeri 20kw teholla 2000litran varaaja lämpenee 67c asteesta 75 asteeseen noin 1h40min varaajassa mitta suunnilleen keskellä kierukan alapuolella.
Lämmintä alaa 220m2.
Kovilla pakkasilla ei mene juuri pidempään. Mutta lämmittää useamman kerran vuorokaudessa

SptV

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 27
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #56 : 05.12.2019-13:40 »
Kun vaihdan termarin nii muutanko pyyntiä?

Tänään tuli termari Saksasta, Maksoi 34.50 +rahti 6.90. Tuli kolmessa päivässä kotiin.
Edellinen termari tuli suomesta, maksoi 74.90 +rahti 22. Tuli kahdessa viikossa matkahuollon terminaaliin mistä se piti hakea.
 >:( En tajua.

SptV

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 27
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #57 : 06.12.2019-15:54 »
Olin hyvin skeptinen virittelemään mitään lattarauta virityksiä pannuun..mutta mutta..
Rakensin 40mm latasta kaksi salmiakkia, jotka asensin alimpaan konvektioon. Ne piti tulla niihin pienempiin ylhäällä, mutta oli käynnyt mittavirhe.
Savukaasut tippuivat 36c ja kattilan lämpötila nousi 3-4c .
Savukaasut ovat nyt 190, teenkö pienempiin konvektioihin kanssa jarrut vai meneekö liiallisuuksiin?

Maanantaina tulee viikkotäyteen aloitetulla pellettisäkillä ja siitä on käytetty nyt vajaa puolet. Oikeaan suuntaan olen menossa.

SptV

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 27
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #58 : 06.12.2019-17:08 »
Polttimeen oli tullut tunteja 2, lämpö nousi varaajassa 47-60.
Sanoisin että nyt alkaa näyttämään valoisemmalta.

Tässä kuva savukaasujarruista, aika paljon tuhkaa 2h poltolla?

https://gyazo.com/5514fe668125e5ec153477b233da3668

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Apuja aloittelijalle pellettikeskuslämmityksestä
« Vastaus #59 : 06.12.2019-21:28 »
Noniin. Kokeilehan tehä noihin ylempiin sillai että lattaraudat ohjaa savukaasut ylös alas.
Joko laitoit kellokytkimen käyttöveden kiertoon?
Sillai voit todeta että onko liikaa savukaasujarruja. Polttimen ollessa täydellä teholla raotat tulipesän luukkua pari senttiä jos savut pyrkii tulemaan kattilasta ulos on veto jo liian huono.
Klapeja ei kannata polttaa jarrujen kanssa. Nokeaa kattilan heti