Kirjoittaja Aihe: Uudiskohde-hybridi —> Attack DPXL + MLP (oli Kattilanvalintaa uudiskohteeseen)  (Luettu 28057 kertaa)

Raimo

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 56
Hei!

Tarkoitus pohdiskella LAMBDA-kattilavaihtoehtoja ja päätyä johonkin ratkaisuun talven mittaan.

Rakensimme ja rakennuttelimme siis uuden talon, johon päästiin jo muuttamaan:

Noin tuhat kuutiota, 300+ neliöinä, kaikissa tiloissa lattialämmitys vesikierrolla. Eristys on uretaania ympäriinsä 160mm/130mm+500mm puhallusvilla, lattioissa 200mm Thermisolin Platinaa.

Jäspi Ovali hybrid 2000l asennettuna. Maalämpö ja -kylmät kahdella konvektorilla.

Maalämpö on ollut toiminnassa nyt vuoden, asuttu nyt 3kk.
Maalämpö tekee varaajaan noin 35 asteista vettä ja lattiapiirit lähtee varaajalta, MLP:n automaattishuntti ohjaa.
Käyttövesi menee varaajan kahden kierukan läpi MLP:n kylmän veden syötöksi, syöttösekoitusventtiili on MLP:llä ja käytössä on myös lämpimän veden kierto, joka ei kierrä varaajan kautta.

Taloon emme halunneet laittaa varaavaa takkaa, koska lämmitys takalla vain tuottaisi ylilämpöä ja käryä sisälle, jonne sitä ei haluta. Filosofia kattilan hankintaan on varaavan takan korvaaminen fiksumpaan paikkaan ja lämmön varastoinnin hallinta passiivisella automaattisella hybridillä.

Reunaehtoja kattilalle:
- Enintään 20 kW, pannarin paloluokkakysymys.
- 150mm liitäntä. Hormi on T600 Tiileri, johon on sisään muurattu 150mm Schiedel haponkestävä hormi.
Hormiliitoksen alla on varaus vedontasaajalle, joka on hankittuna.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2020-12:20 kirjoittanut Raimo »
Rakentanut 2019:
Puukeskuslämmitys 2020 Attack DPXL 25kW, Vexve Termovar, Jäspi Ovali Hybrid 2000l.
Lattialämmitys, Vexve AM-40 automatiikka. Hybridi Bosch 11kW MLP:n ja 80 tyhjiöputken aurinkojärjestelmän kanssa.
2023: 15 kW aurinkosähköjärjestelmä.
”Puukeskuslämmitys on takkaa mieluisampi.”

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #1 : 13.12.2019-17:55 »
Tervetuloa foorumille.

Hyvältähän tuo kuulostaa, montaa asiaa on jo mietitty ja pähkäilty.

Pannuista ainakin Attackilta ja Vigakselta löytyy kokoluokkaan sopivia pannuja. Attackilla on 20 kW lambda-ohjattuja kattiloita, SLX-mallissa on iso varastopesä (65-senttiset puut) joka tosin saattaa olla varaajakapaaiteettiin nähden jopa turhankin iso. DPX-mallista löytynee myös malli 20 kW tai alle. Siinä lyhyemmät puut ja pienempi varastopesä. Myös Vigaksella on 16 kW malli, puiden pituudesta en ole varma onko 33 vai 50-senttiset.

Käyttöveden osalta kannattaa miettiä niin, että käyttäisi ensisijaisesti puulämpöä ja vasta toissijaisesti välillistä sähkölämpöä eli maalämpöä. Eli sen osalta vaatii vielä tarkempaa suunnittelua.

Toivottavasti maalämpöpumpun suntti kestää puupannun hiukan korkeammat varaajalämpötilat.  ;)
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #2 : 13.12.2019-18:24 »
Käytännössä Attack SLXL toimii pienemmällä ja lyhyemmällä piipulla kun DPXL.  Varaaja on sopiva pakkasella mutta lämpimämmällä kun kulutukseen menee vain vähän ei ehkä saa laittaa täyttä pesällistä mutta käyttää silloin MLP.

DPXL 25 vaatii 2 pesällistä puuta lämmittämään varaajan ja SLXL 30 selviää yhdellä pesällisellä noin karkeasti sanottuna.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Raimo

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #3 : 14.12.2019-10:01 »
Kiitoksia.

Käyttöveden kanssa nähdäkseni tapahtuu niin, että jos varaajassa on lämmin, se lämmittää mennessään myös MLP:n käyttövesitilaa. Lämpötilasta riippuen, siis yli 60-asteinen lämmittäisi, alle 50 asteinen olisi esilämmitettyä kylmää vettä MLP:n syöttöön. Heikkoutena MLP:n täytyy aina tehdä KV:n kierto. Vaatisi automaatiota ja logiikkaa, jos haluaisi varaajan osallistuvan kiertoon, ei heti innosta. Passiivinen varma.

Täytynee tuo paloluokka-asia opiskella uudelleen. Pannari on ympäriinsä betonia, paitsi saunan seinä tiiltä. Osan seinästä muodostaa Tiilerin kaksoishormi, jossa siis puukiuas toisena. Aika usein saunapäivä, joten hormi pysyy lämpimänä.
Sinällään mietin, onko kattilan teholla minulle merkitystä? Jos haluan vain korvata varaavan takan -filosofialla ja tykkään puulämmityksestä - on minulle melko sama poltanko panoksen kerran vai kolmesti viikossa. Onko tällä ajatusmallilla silläkään väliä tuleeko varaajasta 60- vai 80-asteinen..? Tilaa varaajassa on yli 35 asteen osuus. En tavoittele suurta puunkulutusta, kuten vertaan takkakäyttöön. Puuni ovat oman vaivan hintaisia, en heti kuvittelisi ostavani niitä. Vankkoja ruuhkavuosia elellessä ajankäyttö on välillä sanotaanko mielenkiintoista. Siksi, kuten myös jälleenmyynnin uskottavuussyystä (urbaania seutua ja iso talo) MLP oli selkeä pakkovalinta.
Varaajassa on vielä vapaana myös aurinkokierukka, jos joskus tulee voimia tutkia siihen lämmönlähde.

Nyt on hyvää aikaa pohtia, kun pannari on vielä täynnä muuttolaatikoita ja talliin pitäisi rakentaa hyllyjä ja maalailla sitä kuntoon.. yötöitä kaikki.
Rakentanut 2019:
Puukeskuslämmitys 2020 Attack DPXL 25kW, Vexve Termovar, Jäspi Ovali Hybrid 2000l.
Lattialämmitys, Vexve AM-40 automatiikka. Hybridi Bosch 11kW MLP:n ja 80 tyhjiöputken aurinkojärjestelmän kanssa.
2023: 15 kW aurinkosähköjärjestelmä.
”Puukeskuslämmitys on takkaa mieluisampi.”

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #4 : 14.12.2019-11:26 »
Uusi talo. Hyvät eristeet. Maalämpöpumput tänä päivänä scop 5-6.
Paljonko ollut sähkönkulutus MLPumpulla?
En näe kyllä mitään järkeä investoida puukattilaa tuohon ja lämmittää sitä huvin vuoksi parikertaa viikossa.
Sama poltella ulkona nuotiolla.
Laita vaikka aurinkopaneelit tappamaan kesän sähkönkulutusta

Raimo

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #5 : 14.12.2019-13:48 »
Niin, no investointina minun näkökulmastani tämä on paljon parempi kuin varaava takka, hinnallisesti samaa luokkaa. Takan toki moni ymmärtäisi helpommin perinnesyistä, mutta minä näen takassa lämmityksen kannalta vain huonoja puolia. Jaan mieluummin lämmön hallitusti kuin otan kertapaukkuna johonkin osaan talosta liikaa. Edes hätävarana en tarvitse takkaa, siinä riittää puukiuas ja aggrekaatilla aika pian saa kiertovesipumputkin käymään. Mutta insinöörin logiikalla kohti hybridiä ollaan menossa.
Olisin voinut lähteä pelkälle puulämmöllekin, mutta mm. edellä jo mainituista syistä ei kannattanut.

Paloluokasta ajatus vähän katkesi edellä, ympäri siis kiviseinät, mutta katto on 2xkipsi, 2x22mm lautakoolaus, 30mm uretaani läpi ja 100mm uretaani paarteiden välissä. Päällä 500mm puhallus(lasi)villaa. Aiempi käsitys oli max. 20kW. Valistun mielelläni tästä..

Puukiukaaksi muuten tuli Narvin Stony ja 220 kg kiviä. Toistaiseksi olen erittäin tyytyväinen. Pienellä puukopalla saunoo hyvinkin ja seuraavana aamuna sauna on vielä noin 40 asteinen. Piippuseinä ja kiukaan kulma taitaa myös varata seiniin melko paljon lämpöä, koska näkösällä on noin 6 neliötä laattapintaa suoraan 150mm betonin ja toisaalta tiilen päällä. Vie huippukuumuuden varmaan pois ja löyly on savusaunamaisen pehmeä. Parhaimmillaan kun lämmittää 2h. Silti ihmeen pieni puun kulutus. Ilma ohjautuu liekkien yläosaan ja vaikuttaa palavan hyvin.

MLP:n kulutusta en mittaa erikseen, mutta kokonaiskulutukset nyt syys 1.400, loka 1.700, marras 1.950 ja joulukuun ennuste 1.950 kWh Tammerkosken voimana myyty ja paikkakin Pirkanmaa. Kulutukset alittaa rakennusajan, jolloin ei ollut IV:tä, eikä veden lämpöä, mutta oli 2 kpl rakennuskuivaimia. Jännä nähdä mihin kulutus asettuu, mutta mieltymys on vähintään +23 astetta ja kokoakin on.
Rakentanut 2019:
Puukeskuslämmitys 2020 Attack DPXL 25kW, Vexve Termovar, Jäspi Ovali Hybrid 2000l.
Lattialämmitys, Vexve AM-40 automatiikka. Hybridi Bosch 11kW MLP:n ja 80 tyhjiöputken aurinkojärjestelmän kanssa.
2023: 15 kW aurinkosähköjärjestelmä.
”Puukeskuslämmitys on takkaa mieluisampi.”

syrjaki

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 287
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #6 : 14.12.2019-18:19 »
Itsekään en menisi lämmityskattiloita enää laittamaan, jos on maalämpö jo valmiina. Jos takkaa ei tarvitse niin sitähän ei kannata silloin laittaa, mutta ajatusmaailma menee takan kanssa osittain vikaan. Massiivinen takka luovuttaa lämpöä tasaisesti ja hitaasti, jolloin ylilämpöä ei pääse syntymään. Olettaen tietenkin, että muut lämmitysjärjestelmät pienentävät tehoa.

Rahan kautta ajateltuja voit omat puut pistää pilkkoen ja myydä naapureille tai muille halukkaille. Enemmän tuolloin jää käteen.
Matalaenergialato + talousrakennus selluvillaeristeillä. Orlan Super 40 kW, muokattu Akva 3000, Tiileri tytti

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #7 : 14.12.2019-19:46 »
minä näen takassa lämmityksen kannalta vain huonoja puolia. Jaan mieluummin lämmön hallitusti kuin otan kertapaukkuna johonkin osaan talosta liikaa.

Olen Raimon kanssa samaa mieltä.

Takka lämmittää vain sisäilmaa ja lämpimän +65c käyttöveden tekee MLP mutta mikä on sen COP silloin?
Meillä on ollut takka turhakkeena olohuomeesa 5 vuotta kun järjetöntä kantaa puuta olohuoneeseen.
MLP on myyntivaltti, jos meidänkin talo myytäisiin niin maalämmön asentaisin ja puu ja aurinkovehkeet mukaan seuraavaan kohteeseen. Uusiutuva kotimainen  tuulenkaato/pystyynkuivunut/harvennus/pellonreunan hyötyliikuntapuu on minun juttu.
Oikeastaan maareiän voisi asentaa sen maakylmän ja talvisen ulkoilman esilämmityksen takia jo nyt.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Iskä

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 335
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #8 : 16.12.2019-11:02 »
Minä asustelen 2010-luvun talossa ja ajatuksenkulku lämmityksestä on noudattanut aloittajan tapaa. Olin muutamia vuosia lämmitellyt takkaa ennen nykyisen talon rakentamista. Tunnelma-arvo oli jo käytetty loppuun, mutta roskat pysyivät olohuoneen matossa. Päivittäisestä lämmittämisestä huolimatta koko energiankulutuksesta tuli katettua vain murto-osa. Lisäksi lämmönjaon säätäminen oli vaikeaa.

Nyt on seitsemäs lämmityskausi alkamassa puulämmitteisessä talossa. Takkaa ei ole, mutta on pieni agregaatti ja valmius jakaa virtaa välttämättömiin kohteisiin. Ei ole kertaakaan tarvittu, mutta hyvä niin. Sähköä on käytetty asumisaikana lämmitykseen yksi viikko ja lisäksi sähköä kuluu 800-1000 kWh vuodessa käyttöveden tulistamiseen kierukan jälkeen. Koivua kuluu vuodessa alle 15 pinokuutiota ja pannuhuoneessa käyn lämmityskaudella keskimäärin joka toinen päivä. 1400-litraisen varaajan salaisuus on pienitehoisen kattilan pitkässä paloajassa ja isossa lämpötilaerossa. Päästän varaajan aivan tyhjäksi, eli 20 asteen pintaan ja lämmitän aina 95°C. Attack SLX:n noin 200-litrainen varastopesä riittää jokaisessa tilanteessa lämmittämään varaajan tyhjästä täyteen. Sinun 2 m3 varaajasi ei ole lainkaan liian pieni tämänkokoiselle varastopesälle.

Silloin kun palomääräykset luettiin rakennusmääräyskokoelmasta, kattilahuoneen vaatimukset olivat selkeät. Alle 30 kw kattilateholla riitti levypintainen EI30-osastointi. Tästä ylöspäin tarvittiin EI60 ja palamattomat materiaalit. Nykyisestä asetuksesta en löydä kattilahuoneelle selkeää osastointiaikaa ollenkaan, mutta se on eritelty, että levypintainen huone riittää. Kannattaa neuvotella paikallisen palotarkastajan kanssa, vaikka yhtä pihalla he tuntuvat asetuksen vaatimuksista olevan kuin muutkin.

Kattilassa teholla on huomattavasti pienempi merkitys kuin varastopesän koolla ja kuten yllä kerroin, pienemmällä teholla pääsee pitempään lämmitysväliin, mikäli rajoittavana tekijänä on varaajan tilavuus.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2019-12:11 kirjoittanut Iskä »
Attack SLX 25 Profi (ex-Veda 35M) + Akvaterm 1400 l Ovaali + Laddomat 21-60
Käyttövesi tulistetaan vanhassa MLP puskurisäiliössä puulla
Lämmitettävää pääosin yhdessä tasossa n. 240 m2 / 650 m3 (talo v. 2013)
Saunassa Misa 11308 (ex-Narvi NC 20) ja kesäkeittiössä Kotiliesi 30, ei muita tulisijoja

Raimo

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #9 : 18.12.2019-21:39 »
Mitenkäs tuo piippupolitiikka menee?
Meillä on lattiatasosta joku luokkaa 5,30m piipun päähän.

Hormiliitoksen korko on jotain 1,7m luokkaa, voin mitata joku päivä kun pääsee lähemmäs. Piippu on edellä kuvailtu muuten, mutta on loivakattoisen matalan siipiosan alueella. Huonekorkeuskin siipiosalla jotain 2,30 luokkaa, joten piipusta jää noin 1,5m harjan yli. On muuten juuri harjalla. Muurautin piippua normi muotoiluohjetta selkeästi pidemmäksi, kun en halua että savu laskee kattoa myöten alas. Saunan savut tuntuu kulkeutuvan ihan ok ja kattilan hormi menee sitten vielä suorana taivaalle piipunhatun läpi. 150mm Schiedelin RST, vedon määrästä ei mitään käsitystä.

Raitisilmaksi on 160mm läpivienti.
Rakentanut 2019:
Puukeskuslämmitys 2020 Attack DPXL 25kW, Vexve Termovar, Jäspi Ovali Hybrid 2000l.
Lattialämmitys, Vexve AM-40 automatiikka. Hybridi Bosch 11kW MLP:n ja 80 tyhjiöputken aurinkojärjestelmän kanssa.
2023: 15 kW aurinkosähköjärjestelmä.
”Puukeskuslämmitys on takkaa mieluisampi.”

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #10 : 19.12.2019-10:57 »
Mitenkäs tuo piippupolitiikka menee?
Piipun mitta kattilan päältä ylös on ratkaiseva, video alla selventää.

https://www.youtube.com/watch?v=eDXIT0bjnH8
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Raimo

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #11 : 19.12.2019-15:04 »
Videon perusteella meillä on piipun mitta alle puolet siitä mitä Attackin ohjeella tulisi olla...?

Viereinen saunan hormi, tosin halkaisijalla 180mm vetää mielestäni ihan ok. Toki noilla on kokoeroa ja saunan savukaasut varmaan paljon kuumemmat, 150mm on pinta-alaltaan 69,4 % 180mm:n alasta. Saunan hormi taistelee korvausilmasta koneellisen IV:n alipaineessa ja toimii. Pannari on sitten vapaassa ilmanpaineessa reikä seinässä ja nytkin lämpöä lähelle 30 astetta. Saunakin lämmittää tuota kimppahormiakin aika usein.. Kuulostaako tämä veto-ongelmalta? 20 kW tähtäimessä.

Pitäisikö heti asennoitua siihen, että on lisättävä toinen savukaasuimuri kattilan oman imurin lisäksi? Helpoin tapa tehdä on kerralla, siis kun laitteistoasennusta suunnittelee. Piippuun voi toki laittaa vielä pätkän Schiedeliä nokkaan, mutta alkaa silmä sairastaa - ehkä.

Näitä siis muuratessa laitettiin tiilipiipun sisään: https://www.schiedel.com/fi/valmispiiput/saneeraustuotteet/prima-plus/#prima-plus-8211-jaeykkae-saneerausputki
Näkyy olevan 0,95m / kappale hyötymittaa. Osaluettelon perusteella paketti on sitten 5,795m lattiasta kolmella T-haaralla ja kondenssipohjalla.

Lisätään kehuttavaksi hormiosaston löytö: https://www.hormex.fi/tuotteet/savukaasuimurit-ja-turbowent-vedonparantajat/vedonparantajat/turbowent/

Attackkia ja Centrometallia tässä tulee kattiloista lähinnä katseltua. Centrolla menisi kätisyys paremmin, tai on siis vaihdettavissa. Sinänsä mieli on avoin muillekin merkeille, etuna voisi pitää keraamien yksinkertaisuutta, josko noita joskus tulisi vaihdettua tai itse valettuakin. Saattaisin päästä valukimppaan 300+700 kW pellettilaitoksen pyörittäjän kanssa.

Edit. Vihdoin yksikkömuutos..
« Viimeksi muokattu: 15.10.2020-19:13 kirjoittanut Raimo »
Rakentanut 2019:
Puukeskuslämmitys 2020 Attack DPXL 25kW, Vexve Termovar, Jäspi Ovali Hybrid 2000l.
Lattialämmitys, Vexve AM-40 automatiikka. Hybridi Bosch 11kW MLP:n ja 80 tyhjiöputken aurinkojärjestelmän kanssa.
2023: 15 kW aurinkosähköjärjestelmä.
”Puukeskuslämmitys on takkaa mieluisampi.”

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #12 : 19.12.2019-18:39 »
Pitäisikö heti asennoitua siihen, että on lisättävä toinen savukaasuimuri kattilan oman imurin lisäksi? Helpoin tapa tehdä on kerralla, siis kun laitteistoasennusta suunnittelee.

Lisätään kehuttavaksi hormiosaston löytö: https://www.hormex.fi/tuotteet/savukaasuimurit-ja-turbowent-vedonparantajat/vedonparantajat/turbowent/

Lisäimurin vaatii tai kylkeen puhaltimen katolle.

Valmistajan sivuilta löytyy lämmönkestot eri malleille.

https://www.darco.com.pl/en/offer/k,76,chimney-cowls.html
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #13 : 20.12.2019-10:14 »
Piippu on edellä kuvailtu muuten, mutta on loivakattoisen matalan siipiosan alueella.
Raitisilmaksi on 160mm läpivienti.
Olen nähnyt suht uusissa taloissa piippuja jotka lähtee matalamman osan katosta läpi ja jatkuvat korkeamman osan räystäästä läpi.

https://pbs.twimg.com/media/BEThoAJCEAAMYdO.jpg
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Raimo

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Kattilanvalintaa uudiskohteeseen
« Vastaus #14 : 20.12.2019-14:16 »
Tämä piippu on 7m päässä 2-kerroksisen massan länsi/pohjoiskulmasta. Tehtiin pitkä ja kapea siipi, jonka perällä viimeisenä on pannari. Arkkitehtuurin nimissä loistava ratkaisu kyseisellä tontilla, se ei kaduta.

Pitäisikö veto pyrkiä mittaamaan tai onko jotain mitoitusohjelmaa vai onko yritys ja erehdys paras tie?

Imurin jos joutuu laittamaan, niin kattilan perään heti olisi helpoin kai. Ei tarvitsisi katolle viedä sähköä valmiiden pellitysten läpi. Sitten se pitäisi fyysisesti asentaa kerralla, vesiputket ei asennuksen jälkeen jousta paikastaan. Periaatteessa piipussa on reitti katolle: Piipun pellitys käsittää 600mm tyhjää kaksoispiipun ja yhden hormin piipun välissä. Katon vanerointi ja peltikaton alushuopa ehjänä välissä. Pellitetty yhdeksi paketiksi. Ei tekisi mieli pidellä, jos ei ole pakko...

Metrin lisäys tulisi tosiaan helpolla, mutta pidempää pätkä-lisäystä ei varmaan viitsisi katsella.
Rakentanut 2019:
Puukeskuslämmitys 2020 Attack DPXL 25kW, Vexve Termovar, Jäspi Ovali Hybrid 2000l.
Lattialämmitys, Vexve AM-40 automatiikka. Hybridi Bosch 11kW MLP:n ja 80 tyhjiöputken aurinkojärjestelmän kanssa.
2023: 15 kW aurinkosähköjärjestelmä.
”Puukeskuslämmitys on takkaa mieluisampi.”