Kirjoittaja Aihe: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?  (Luettu 6468 kertaa)

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« : 15.02.2021-13:48 »
Kirjoittelin vuosi takaperin suunnitelmista vaihtaa parempaan kattilaan tästä Arimax 520 vm -92 15-20kW nimellistehoisesta yhdistelmäkattilasta, mutta RIKASTUMINEN odottaa itseään vielä ainakin sen vuoden niin ajattelin kysyä pari kysymystä:

1. Millaisia savukaasulämpötiloja kannattaisi kattilan ja piipun yhdistävästä hormista haaveilla löytävänsä? Ed. asukas oli asentanut "kinkkumittarin" hormiin joka oli varmaan ekalla poltolla sulanut, mutta nyt sain ajaksi asentaa termoparin vahvistinmoduulilla + wemos d1 mini wifi-mikrokontrollerilla ja saan seurailtua Home assistantista 2sec välein päivittyvää savukaasujen lämpötilaa. Antaa muuten hyvin palautetta siitä miten tuli ne puut ladottua pesään.

No - millaista lämpötilaa sinne kannattaisi säädellä? Ensiöilmaa tästä pöntöstä saa säädeltyä automaattisesti säätyvällä "kettingin nostajalla"

2. Onko mielipidettä siitä että kannattaako pesällinen polttaa "pulssittaisesti" eli antaa mennä miltei hiilloksille saakka ennen kuin lisää puita pesään? Meillä on suht helppo päästä pannuhuoneeseen, että on tällaistakin aikaa miettiä ja hienosäätää. Ylellä oli vasta artikkeli tästä puun polttamisesta, että "kesken palamisen lisätyt puut häiritsevät palamisprosessia".

Palamiskäppyrää viime ~vuorokaudelta tässä. Lämmöt siis huitelevat ~100 - 250(300 jopa ) väliä "pulssittaisesti".

Kiitos kaikille tässä välissä tästä forumista, täällä on 2021 mittapuulla erittäin asiallista keskustelua!
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #1 : 15.02.2021-20:37 »
Ihan kohtuulliset lämmöt yläpalokattilalle. Muutama minuutti lisäyksen jälkeen yleensä nousee reippaasti ja siitä tasaantuu. Optimaalisin tilannehan ois pitää tasaista liekkiä ja mahdollisimman tyhjää tulipesää jolloin palolle jää tilaa ja kerralla ei ole liian iso roihu jolloin pienen kattilan konvektio-osa ehtii siirtämään mahdollisimman pajon lämmöstä veteen, muttei kukaan viitsi yhtä kalikkaa 5 min välein käydä pannuun laittamassa (vertaa öljy- tai pellettipoltin joka toimii hyvällä hyötysuhteella yläpalokattilassa).

Tuo bimetallianturi eli kettingin nostaja on ihan ok jos ilman varaajaa ois puupuoli käytössä. Kattilaveden lämmettyä se sulkee ilmantulon ettei pannu ala keittämään, varaajan kanssa käytettäessä tuon voi ohittaa ja etsiä ensiöilmaluukulle semmoisen "sopivan" aukioloasennon missä noi savukaasut kestää kohtuullisena. Tulen sammuttua tuo anturi vetää sitten ensiöluukkua enemmän auki ja jäähdyttää pannun ja pannuhuoneen samalla.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #2 : 15.02.2021-21:38 »
okei hyvä kuulla jotain suuntaa, että ei ole ihan päin seiniä.
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

kuuppo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #3 : 26.02.2021-17:41 »
Paljonko sulla ikon kuluu puita lämmittäessä?
Tänään itse samanlaista kattilaa ja 2 kuution varajaa lämmittelin työpäivän tunnit.

Varaaja oli lähtötilanteessa kylmä Ylempi mittari näytti 15 astetta ja alempi 10.
Puita poltin 79kg jotta sain varaajan molemmat mittarit näyttämään 80 astetta.

t:Kuuppo

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #4 : 26.02.2021-18:20 »
Tänään itse samanlaista kattilaa ja 2 kuution varajaa lämmittelin työpäivän tunnit.

Varaaja oli lähtötilanteessa kylmä Ylempi mittari näytti 15 astetta ja alempi 10.
Puita poltin 79kg jotta sain varaajan molemmat mittarit näyttämään 80 astetta.

Moi, vaik'et kysynytkään niin tein pienen laskutoimituksen

225 litraa kattilan vesitilavuus + rautaa 350 kg vois pyöristää 300 litraksi vettä, eli 2300 litraa x 1.2 kWh/c = 2.8 kWh tarvitaan asteen lämmittämiseen - 65 astetta = 182 kWh (+ käytönaikainen kulutus?) /8 tuntia on  ~23 kW teho . 79 kg puuta x 4 kWh/kg = 316 kWh puumäärästä 182 kWh talteen antas 57.6% hyötysuhteen. Tällä matematiikalla tosin ei tartteis desimaaleja käyttää, mutta suuruusluokka noilla hehtaareilla.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

kuuppo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #5 : 26.02.2021-18:31 »
Moi, vaik'et kysynytkään niin tein pienen laskutoimituksen

225 litraa kattilan vesitilavuus + rautaa 350 kg vois pyöristää 300 litraksi vettä, eli 2300 litraa x 1.2 kWh/c = 2.8 kWh tarvitaan asteen lämmittämiseen - 65 astetta = 182 kWh (+ käytönaikainen kulutus?) /8 tuntia on  ~23 kW teho . 79 kg puuta x 4 kWh/kg = 316 kWh puumäärästä 182 kWh talteen antas 57.6% hyötysuhteen. Tällä matematiikalla tosin ei tartteis desimaaleja käyttää, mutta suuruusluokka noilla hehtaareilla.

Kiitos! Vastasit jo ennenkuin kerkisin kysymään ääneen. Seuraavaksi mietityttää että kuinka ollaan metsässä vehkeiden kanssa ja miten voidaan saada asioita parannettua

kuuppo

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 12
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #6 : 26.02.2021-18:33 »
Itselläni savukaasut ovat hyvällä palolla noin 300 luokkaa riippumatta kuinka puhdas tai likainen on kattila..
Tietty hiipuessaan lämmöt laskee helposti 100-130 tienoille

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #7 : 26.02.2021-19:18 »
Kiitos! Vastasit jo ennenkuin kerkisin kysymään ääneen. Seuraavaksi mietityttää että kuinka ollaan metsässä vehkeiden kanssa ja miten voidaan saada asioita parannettua

Kattilaa vaihtamalla voi hyötysuhdetta saada paremmaksi. jos tilaa on niin nykyisen kattilan ja piipun väliin voi rakentaa lisää konvektiopintaa ja ottaa savukaasuista energiaa talteen. Ku muistas kuka täällä semmosen putkilämmönvaihtimen vasta rakensikaan, siitä oli täällä useempi kuvakin.

muoks - tuolla

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=913.msg23912#msg23912

« Viimeksi muokattu: 26.02.2021-19:27 kirjoittanut Pähkäilijä »
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

ikon

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 44
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #8 : 28.02.2021-17:26 »
En ole punninnut puumääriä mutta toissa vkl vasta tajusin kuinka pikeentynyt ja nokinen tulipesä ja konvektori lopulta olivat. Siklillä ja harjalla jynssäsin melkeen 2h kattilaa, niin että alkoi metalli paistaa pinnoilla. Nuohous-suihketta nyt pari kertaa käyttänyt, en tiedä onko siitä iloa.. Mutta nyt on parantunut lämmitystulos huomattavasti, aiemmin meni 6h 1.15m3 varaajan lämmittämiseen alaosaan saakka 60c,nyt menee 3.5h 75c .

Pitäis alkaa kai punnita puita.
Arimax 520 (puulla) + Jäspi pakki 1150l varaaja + 3x 6kW vastukset varalla.

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #9 : 31.03.2021-19:52 »
Hei

Minulla on Ariterm +35 kattila. Siihen oon tehnyt automaatiota että helpottuisi työt lämmityksessä. Savukaasulämmöt on korkeintaan 200 astetta. Mielestäni 300 asteen savukaasulämmöt lämmittää   
lentäviä eläimiä turhan paljon. Minulla on tavoite saada tuo puulämmityksen automatisointi valmiiksi tämän vuoden aikana. Ideana on että puupesä täyteen ja sytytys. Sitten puhelimeen tulee n. 2,5-3 h jälkeen ilmoitus. Voisiko Mister käydä lisäämässä puita.
Olen kyllä miettinyt paljon noiden kattiloiden rakenteita. Kiinnostaa nämä kattilat joissa on automaatii nuohous.

Terv Kajaani Koutaniemi


 

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #10 : 14.04.2021-10:38 »
Hei
Minulla on savupiipussa lämmöntalteenotto. En oikein osaa sanoa paljonko siitä on tehoa saatavissa. Oon miettinyt siihen jonkinmoista automaatiota.
Onko kukaan rakentanut vesi nuohointa savupiippuun. Minä asennan tulevana kesänä sellaisen itse tehdyn paikalleen.

Terv Kajaani Koutaniemi   

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #11 : 14.04.2021-10:47 »
Hei
Minulla on savupiipussa lämmöntalteenotto. En oikein osaa sanoa paljonko siitä on tehoa saatavissa. Oon miettinyt siihen jonkinmoista automaatiota.
Onko kukaan rakentanut vesi nuohointa savupiippuun. Minä asennan tulevana kesänä sellaisen itse tehdyn paikalleen.

Terv Kajaani Koutaniemi   

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #12 : 14.04.2021-15:20 »
Vilhos oisko siulla vinkkiä miten pienen yläpalokattilan jossa on lyhyt konvektio-osa heti varastopesän jälkeen ilman varsinaista palotilaa saa palamaan hyvällä hyötysuhteella matalilla savukaasun lämmöillä tehokkaasti? Kuten tämän viestiketjun aloittajan Arimax 520 kattila.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2021-15:26 kirjoittanut Pähkäilijä »
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #13 : 15.04.2021-11:01 »
Hei
Palamisilman säädöllä sen saa palamaan halutulla savukaasulämpötilalla. Jos on märät puut siiloin se vaatii enemmän palamis-ilmaa että palaminen onnistuu. Oletko huomannut sellaista että puupesä on täynnä valkoista savua ja palaminen lähes pysähtyy. Tuon valkoisen savun muodostamisen voi estää runsaammalla palamis-ilmalla

Terv Kajaani Koutaniemi

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Arimax 520 savukaasujen lämpötila?
« Vastaus #14 : 16.04.2021-10:15 »
Hei

Jos tulee sähkökatko se on kyllä ongelma. Minulle on yhden kerran sattunut sellainen. Sain hallittua sen pienentämällä paloilmaa en ihan kiinni. Jätin myös hiukan auki toisio ilma säädön.

Sähkökatko kesti 1,5 h Puita pesässä oli sillä hetkellä ehkä n 1 h polttoon riittävä. Turvaventtiili meni ihan lopussa päälle (vettä kattilan sisässä olevaan kupari kierukkaan).
Tänä kesänä saan valmiiksi tuon kytkennän aggregaattorille. Siitä saan sähköä kattilan sähkövehkeisiin ja NIBE poistoilma lämpöpumppuun.

Terv Kajaani Koutaniemi