Kirjoittaja Aihe: Kattila ja varaaja pieneen tilaan - Vigas 25LC  (Luettu 12110 kertaa)

Venttiili

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 20
Vs: Kattila ja varaaja pieneen tilaan
« Vastaus #15 : 18.08.2022-17:23 »
Ensimmäinen lämmitys suoritettu onnistuneesti. Ei tuntunut millään pääsevän tuohon 1,25 lambda-arvoon, niin muutin takaisin 1.35:lle, siihen asettui hyvin kunnes puut alkoi loppua pesästä niin arvo lähti nousemaan. En kyllä ole vielä ihan sisäistänyt lambda-arvon, sekä servon prosenttien merkitystä.  ??? Jos joku voisi vääntää rautalangasta niin oppisi kattilan sielunelämää paremmin. Ymmärrän lambda-arvon kertovan jäännöshapen määrästä, mutta tuo servon prosenttilukeman merkitys ei auennut täysin. Oli miten oli, kattila toimi hienosti, toisiopalo lähti hyvin käyntiin kun malttoi odottaa kunnon alkutulet. Varaajakin kerrostui kuten pitääkin.

Ainut hämminki tuli lopussa. Olin asettanut savukaasujen minimin 110 asteeseen. Kattila meni "on"-tilaan kun tämä alittui, mutta ei sammunut vaikka savukaasut oli laskenut jo 99 asteeseen. Sammutin sitten kattilan käsin. Olisiko pitänyt malttaa odottaa? Missä vaiheessa puhaltimen kuuluu sammua?

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 585
Vs: Kattila ja varaaja pieneen tilaan - Vigas 25LC
« Vastaus #16 : 19.08.2022-05:56 »
servo % kertoo missä asennossa ilman säätö on. 0% on kiinni, 45% on lähinnä ensiöilmaa ja 100% on maksimi toisioilma. Jos palaa hyvin niin pitäisi olla 100-60%

Ainoa kerta kun minulla ei ole sammunut T-end alitettua on jos on tullut vahingossa painettua sammuksiin kattila loppuhiilloksilla ja sitten käynnistettyä uudelleen, ja se jää "käynnistystilaan". Normisti se sammuu kun T-end alittuu 1 asteella.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2022-05:59 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

Venttiili

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 20
Vs: Kattila ja varaaja pieneen tilaan - Vigas 25LC
« Vastaus #17 : 20.08.2022-21:51 »
Toisella lämmityskerralla puhallin sammui kun T-end alittui. Näytössä lukee "AUT", niin kauan kunnes klikataan keskeltä ja valitaan OFF.

Tuosta katkokäyntitilan toiminnasta pääsen kertomaan kokemuksia sitten kun lämmityskausi alkaa.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2022-22:01 kirjoittanut Venttiili »

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 585
Vs: Kattila ja varaaja pieneen tilaan - Vigas 25LC
« Vastaus #18 : 21.08.2022-13:22 »
en tiedä mitään katkokäyntitoiminnasta koska oma kattila on niin wanha että siinä ei sitä ole, joten ehkä muutkin asiat ovat muuttuneet. Esim. minulla ei ole AUT viestiä
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

Puupate

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 157
Vs: Kattila ja varaaja pieneen tilaan - Vigas 25LC
« Vastaus #19 : 31.08.2022-07:37 »
Kelit viilenee, onko lisäkokemuksia kertynyt ?
Blaze Comfort 30 Lambda puukattila

Venttiili

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 20
Vs: Kattila ja varaaja pieneen tilaan - Vigas 25LC
« Vastaus #20 : 31.08.2022-20:32 »
Pelkkää hyvää sanottavaa. Sytytys on vaivatonta, edellisen polton hiilet suuttimen päälle, puut niiden päälle, yläluukku kiinni ja pikku kaasutoholla alaluukusta sytytys. 10min kuluttua alaluukku ja sytytyspelti kiinni ja kattila päälle. Sen jälkeen pesä palanut joka kerta ongelmitta loppuun. En ole vielä kertaakaan lämmittänyt niin kuumaksi, että kattila menisi vaimennustilaan, vaan joka kerta on pesä
(puolikas) palanut loppuun asti.

Piippuni ei tosiaan täytä kattilavalmistajan vaatimuksia, eikä minulla ole savukaasuimuria. Tästä ei vaikuttaisi aiheutuvan mitään ongelmia, ainakaan toistaiseksi. Puiden lisäyksessä hieman tuprauttaa savua, ei haitaksi asti. Täysi pesä koivua saa varaajan täyteen, eikä puiden lisäys ole edes tarpeen. Ainakin lauhalla kun talo ei kuluta lämmityksen aikana paljoa.

Puupate

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 157
Vs: Kattila ja varaaja pieneen tilaan - Vigas 25LC
« Vastaus #21 : 01.09.2022-07:49 »
Kiitos, mukava kuulla.

Onko tässä mallissa lämmityksen lopetus automaattinen, eli kattila hoitelee palamisen ja lopetuksen itsestään ?

Minua kiinnostaa nämä kehittyneemmät kattilat, kun käytössämme oleva Jäspi YPV40 on muutamien vuosien sisällä suunnitelmissa uusia ja tilalle mahdollisimman automaattinen puukattila.  :)
Blaze Comfort 30 Lambda puukattila

Venttiili

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 20
Vs: Kattila ja varaaja pieneen tilaan - Vigas 25LC
« Vastaus #22 : 02.09.2022-06:52 »
Asetuksista voi säätää missä kattilaveden lämpötilassa se sammuttaa itsensä. Jos varaaja on käytössä, tämän arvon voi säätää jopa 90 asteeseen. Käytännössä siinä vaiheessa kun kattilassa on 90 astetta, on varaaja täynnä, koska varaajan alaosan (paluuveden) lämpötila = kattilaveden lämpötila.