Kirjoittaja Aihe: Suuntaa antava taulukko lämpöteholle pintalämpötilan mukaan  (Luettu 2956 kertaa)

Jonkkeri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 66
Tuli tuossa aprikoitua, että paljonko lämpöä menee hukkaan kattilan eristämättä jääneistä putkista ja varaajan miesluukusta. Hyvin äkkiä selvisi, että asian laskeminen ei ole niin yksinkertaista, eikä mitään suoraa idioottivarmaa kaavaa löytynyt. Suurin vaikeus laskemiselle on (tässä tapauksessa) ilmavirrat, koska ne vaikuttavat lämmön haihtumiseen voimakkaasti ja niitä on vaikea mitata. Voimalaitoskattiloille ilmoitetut lämmönsiirtokertoimet oli aika karkeita arvioita (10-100W/m²K) ja siellä lämpötilat ovat huomattavan paljon korkeampia, joten niitäkään ei voinut oikein soveltaa, joten tein kenttäkokeen seuraamalla, miten 2 litran kattila jäähtyy. Lämmitin siis kattilallisen vettä kiehuvaksi, siirsin pöydälle patalapun päälle, laitoin kannen päälle pyyhkeen eristeeksi ja seurasin veden lämpötilaa. Sekoitin vettä lusikalla ennen jokaista mittausta, mutta se ei juurikaan vaikuttanut asteisiin (mittari oli kattilan ulkolaidalla). Teräksen seinämänvahvuudet jätin huomioimatta sillä oletuksella, että lämpö siirtyy nopeammin, kuin mitä sitä pinnalta haihtuu. Huoneilma oli 22°C, siitä tulee tuo lämpötilaero.

Koeasetelma ei ole täydellinen, mutta siitä päästään "tontille". Ajattelin toistaa kokeen isommalla kattilalla ja laittaa pohjaan ja kanneksi 50mm finnfoamin, jolloin niistä haihtuva lämpömäärä on vähäinen + kuvaamalla timelapsella lämmönlaskua, niin saa enemmän mittapisteitä.

Mittaustuloksista sai excelin avulla käyrän y = 25,549e0,0427x teholle lämpötilan funktiona (1. liite). Funktio kasvaa eksponentiaalisesti, koska lämpöteho on aina sitä suurempi, mitä suurempi lämpötilaero on.

Veden lämpötila, °C     Lämpötilaero, °C     Lämpöteho, W/m²
99771750
98761677
97751607
96741540
95731476
94721414
93711355
92701298
91691244
90681192
89671142
88661094
87651048
86641005
8563963
8462922
8361884
8260847
8159811
8058777
7957745
7856714
7755684
7654655
7553628
7452602
7351576
7250552
7149529
7048507
6947486
6846466
6745446
6644427
6543409
6442392
6341376
6240360
6139345
6038331
5937317
5836304
5735291
5634279
5533267
5432256
5331245
5230235
5129225
5028216

Eristämättömien putkien pinta-alaksi laskin 0,79m² ja huoltoluukun pinta-alaksi 0,053m², eli putkien hukkalämpö kattilan lämmityksen aikana (3h) kattilaveden ollessa 90°C = 2,8kWh (lämpöteho 943W). Huoltoluukun lämpöteho veden ollessa 90°C = 234W. Karkeaksi hukkalämmöksi 24h tunnin aikana (vesi 90-40°C) sain n. 14kWh. Tulokset kuulostaa ihan järkeviltä, eli ehdottomastihan nuo kannattaa eristää. Oheisen taulukon tehot pätee siis tilanteessa, jossa ulkopuolinen ilmavirta on suhteellisen paikallaan seisovaa ilman suuria ilmavirtoja.

Kritiikki on tervetullutta.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2022-10:31 kirjoittanut Jonkkeri »
Jäspi Econature 40kW, Vexve Termovar, Ouman EH800B, 1500l varaaja vm. 1960
Home Assistant + ESP32

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
66/50 astetta sama teho jos vertaa lämmityspatteria onko 1 vai 2 lehtinen. Toki ilmavirta pystypatterin välissä on reipas.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Jonkkeri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 66
66/50 astetta sama teho jos vertaa lämmityspatteria onko 1 vai 2 lehtinen. Toki ilmavirta pystypatterin välissä on reipas.
Ei varmaankaan päde patterin kanssa muutenkaan, kun on paljon korkeampi ja saanee aikaan kunnon ilmavirran alhaalta ylös päin patterin pintaa pitkin ulkopinnassakin ???
Jäspi Econature 40kW, Vexve Termovar, Ouman EH800B, 1500l varaaja vm. 1960
Home Assistant + ESP32