Kirjoittaja Aihe: Kattilan koko  (Luettu 4384 kertaa)

peltokoski

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Kattilan koko
« : 14.10.2022-12:07 »
Heip,

Muutettu pari kk sitten 1920-rakennettuun hirsitaloon, johon laitettu n 2005 remontin yhteydessä vesikiertoinen lattialämmitys. Noin 120m2.

Pannuhuoneessa noin 25m päässä talosta on lämmitysjärjestelmänä vanha alapalokattila 30kW (puskee savua pannuhuoneeseen ja piipustakin sen verran, että kyllä naapurit tietää milloin tulet) ja varaajana Jäspin 1800l Pakki, jossa käyttövesikierukka (talossa vielä sähkö lämminvesivaraaja 100l johon puskee). Tällä systeemillä esim. nyt +10 ulkolämpötilassa poltettava väh. pesällinen päivittäin.

Maalämpöä mietytty, mutta puilla lämmittämisestä aiempi kokemus ja tontilla on jonkin verran metsää joten puukattilan uusiminen ja maalämpöjärjestelmän unohtaminen on erittäin suuresti harkinnassa.

Mietin, laittaako uuden 30kW kattilan, esim. Atmoksen DC 30SX, tai sitten hieman isomman 40kW kattilan (Atmos) ja lisää toisen varaajan tuon 1 800l kaveriksi esim 1 000l  Oisko tuo 40kW riittävä? 50kW liika iso?

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Kattilan koko
« Vastaus #1 : 14.10.2022-13:55 »
Miettisin ennemmin varastopesän kokoa kuin tehoa. Jos varaajakapasiteettiä on 2800 litraa tarttee siihen 3,4 kWh energiaa että saa asteen nostettua varaajien lämpöä. Nykykattilassa tuohon tarvitaan suunnilleen 1 kg puuta. Mikäli nostat lämmöt vaikka 30->80c haukkaa kattilan "ylösajo" osan ja käyttöön menee lämmityksen aikana osa, toki 20kW pannulla enempi mitä 50 kW semmoinen varastopesä minne mahtuu 50 kiloa puuta ois ihan sopivan kokoinen ettei tarttee pienenmmän kanssa käydä lisäämässä niin usein.

Tän foorumin käyttäjät ovat mittailleet omia kattiloitaan mihin minkäkin verran puuta mahtuu. Helpompi on laittaa kertalataukseen muutama kalikka vähemmän kun käydä lisäämässä kesken lämmityksen.

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=268.0

Mutta jos näillä keleillä tarttee lämmittää päivittäin niin jonnekin hukkaan se lämpö varaajasta katoaa? Onko varaajassa monta lämpömittaria? Eli saatko laskettua kuinka paljon varaajan keskilämpö vuorokaudessa laskee. 1,8 m3 x 1.2 ~2.2 kWh/c tuon varaajan kanssa. Mikäli siinä on vain 1 mittari niin se ei paljoa kerro koska varaajassa lämmöt kerrostuu.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

peltokoski

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: Kattilan koko
« Vastaus #2 : 14.10.2022-14:15 »

Mutta jos näillä keleillä tarttee lämmittää päivittäin niin jonnekin hukkaan se lämpö varaajasta katoaa? Onko varaajassa monta lämpömittaria? Eli saatko laskettua kuinka paljon varaajan keskilämpö vuorokaudessa laskee. 1,8 m3 x 1.2 ~2.2 kWh/c tuon varaajan kanssa. Mikäli siinä on vain 1 mittari niin se ei paljoa kerro koska varaajassa lämmöt kerrostuu.

Varaajassa ei yhtään lämpömittaria.. Ainoastaan kattilassa edessä. Infrapunamittarilla mitattuna parin lämmityskerran yhteydessä varaajan ala- ja yläosaan menevien putkien pinnassa ei ole kuin max muutaman asteen ero, eli ei kerrostu?

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Kattilan koko
« Vastaus #3 : 14.10.2022-17:45 »
Saatkos laitettua tänne kuvia pannuhuoneesta?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

peltokoski

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 8
Vs: Kattilan koko
« Vastaus #4 : 15.10.2022-00:58 »
Kuvia herjaa liika iso kokoisiksi, laittelen myöhemmin linkkiä

Tulet ollut kattilassa ja lämpöjä seurattu infrapunamittarilla putkien lähtöjen pinnoilta:

Täyspesä 18:00
Kattilan lämpö 64 °C
Varaajan lämpö ylä 71 °C
Varaajan lämpö ala 49 °C

2h / 20:00
Kattila 70 °C
Varaaja ala 72 °C
Varaaja ylä 74 °C

4h / 22:00
Kattila 76
Varaaja ylä 80
Varaaja ala 76
Reilu hiillos, lisätty n. 1/3 pesää puuta

6h / 00:00
Kattila 82
Varaaja ylä 91
Varaaja ala 90
Shuntin asento 0

7h / 01:00
Kattila 84
Varaaja ylä 90
Varaaja ala 92
Paine 1,3
Shuntti 0.1
Ouman 8/34 (ulkolämpötila/lähtevä lämmitysvesi)
Pannuhuoneen lämpö 30

Kohta sitten luukut kiinni ja kun kattilassa lämpö vähänkään laskee niin latauspumppu pois päältä (=töpseli irti)

Tässä vielä tekniikkaa:
Jaakkokulta 30kw
Jämätek pakki 1800l
Ouman EH-203
Belimo NRC24
Grundfos UPS 25-40 lattiakierto
Grundfos UP 20-30 lataus
Vastus/lämpöparoni + yövastus (molemmat pois päältä)
Kanaalia noin 25m
« Viimeksi muokattu: 15.10.2022-13:29 kirjoittanut peltokoski »

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Kattilan koko
« Vastaus #5 : 17.10.2022-08:33 »
Tuossa alkutilanteessa mie en alkaisi edes lämmittämään. Sitten kun varaajan ylälämpö aikaa putoamaan reippaasti ja siellä on varmaan myös käyttövesikierukka eli "hellasäröä" ilmaantuu suihkussa kävijältä niin on aika lämmittää. Nyt alalämmötkin on noin korkealla valmiiksi jolloin kattilalle ei tule enää kovin haaleaa vettä jäähdytykseen ja sitten mikä termostaatti kattilan ja varaajan välissä onkaan, ehkä 72c - se on kokoajan auki joten tuo latauspumpun kierto toimii täysillä ja varaajan ylä- sekä alalämmöt menevät aika käsi kädessä.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 590
Vs: Kattilan koko
« Vastaus #6 : 17.10.2022-17:35 »
10kW per kuutio varaajatilavuutta on ehdoton minimi.

Tämän jälkeen kannattaa miettiä missä koossa kussakin kattilassa pääsee 1 pesällä täyteen. Jos ei mahdollista niin mikä mahdollistaa kahdella.

Tämän jälkeen kannattaa tajuta että haluaa lambdaohjatun kattilan. Etu on niin iso verrattuna lisähintaan tänä päivänä että ei sitä kannata jättää pois.

Attack SLX L taitaa tällä hetkellä olla paras valinta tämmöseen lämmitykseen. VIGAS on paljon halvempi ja toimii mainiosti, mutta se ei polta pesällistä yhtä pitkään. Eli 1 pesällisen sijaan saattaa joutua polttamaan 2. Tai 1 täytön sijaan tehdä 2.
« Viimeksi muokattu: 17.10.2022-17:39 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja