Kirjoittaja Aihe: Paisunta-astia  (Luettu 3305 kertaa)

timotei

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 253
Paisunta-astia
« : 27.11.2022-11:48 »
Paineet ovat alkaneet temppuilemaan. Kylmänä menee nollille ja jo n. 70 asteessa alkaa tulemaan varoventtiilistä yli. Mikähän tätä vaivaa? Koputtelemalla säiliö tuntuisi olevan tyhjä. Esipaineeseen ei ole koskettu. Vanhahan säiliö on,  30 vuotta.

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 204
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #1 : 27.11.2022-13:12 »
Todennäköisesti kalvo rikki.

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 139
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #2 : 28.11.2022-06:33 »
Jos kyseessä on kalvopaisuntasäiliö, niin kokeile painaa sen päällä olevaa neulaventtiiliä: jos sieltä tulee ilman mukana vettä, niin kalvo on sökö.
Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

timotei

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 253
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #3 : 28.11.2022-09:06 »
Ei tule vettä venttiilistä ja muutenkin tuntuu siltä, että koko säiliössä ei ole vettä. Olisikohan kalvo menettänyt kimmoisuutensa ja sen takia ei tasaa painetta? Vastapaine oli kyllä vähentynyt. Lisäsin sitä, mutta ei sillä näytä olevan vaikutusta toimintaan.

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 584
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #4 : 30.11.2022-16:20 »
Onko mahollista että sinne vesipuolelle on kertynyt ilmaa?
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 204
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #5 : 30.11.2022-19:49 »
Astiassa on edelleen pieni ilmatasku, vaikka kalvo on rikki. Poista esimaine kokonaan ja tuleeko vettä venttiilistä. Paineista esipaine 0,6 bar. Jos kalvossa on pieni reikä  paisunta voi toimia normaalisti muutaman kerran ennekuin vesi taas   menee väärälle puolelle.

Onhan varaajasta paisunnalle esteetön yhteys esim.  ruostunut ja  siten tukossa.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2022-19:53 kirjoittanut markkulievonen »

timotei

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 253
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #6 : 02.12.2022-09:39 »
Poistin koko esipaineen. Ei edelleenkään vettä. Reitti on selvä kattilasta paisuntaan, sillä kattilan painemittari näyttää täsmälleen samaa kuin esipaineen venttiilissä on.

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 204
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #7 : 02.12.2022-11:39 »
Poistin koko esipaineen. Ei edelleenkään vettä. Reitti on selvä kattilasta paisuntaan, sillä kattilan painemittari näyttää täsmälleen samaa kuin esipaineen venttiilissä on.

Tuliko esipaine ilma pois/huomattavasti  ja vettä  ei tullut venttiilisitä eli kalvo olisi ehjä? Onko tää uusi ilmiö vaiko jo pitkaikainen? Nuo varoventtiilitkin vanhetessaan alkavat vuotamaan / tihkumaan  ja siten ongelma voi olla varoventtiilissäkin. Nouseeko verkoston paine varoventtiili tasolle 1.5 bar?
« Viimeksi muokattu: 02.12.2022-11:46 kirjoittanut markkulievonen »

timotei

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 253
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #8 : 02.12.2022-19:22 »
Varoventtiilit alkaa toimimaan 1,5 bar paineessa, joka tulee vähän liian aikaisin puilla lämmitettäessä. Vähitellen tämä toiminta-alue on kaventunut. Alkuun sai vetää varaajan 90 asteeseen ja kävi välillä kylmänäkin ilman ongelmia.

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 204
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #9 : 02.12.2022-19:43 »
Vielä  ihan perus asia. Miten suuri on varaaja ja paisunta? Millä painealueilla on ennen toiminut. Esim. kun varaaja on ollut kylmä ja täysin kuuma.
Jos joka kerta  lämmitettäessä tulisi varoventtiilistä vettä - samassa varaajan lämpötilassa, silloin varaajaan sisään tulisi jostain olla vuoto. Ainut ihmeelllisyys olisi kuumavesikierukka.

AnttiLehtinen

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 80
Vs: Paisunta-astia
« Vastaus #10 : 06.12.2022-17:56 »
Meillä on tälläkin hetkellä liian pieni paisunta-astia kotona,
Tämän huomaa vasta kun patterikiertoon ouman päästää kokoajan kuumaa (kuumempaa), eli silloin kun on hieman kireämmät pakkaset.

Puulämmitys meillä vesikiertokamiina (15kW) ja siinä rinnalla vilp ja sähkövastukset (vastuksia ei käytetä juurikaan), peruslämmön ylläpitää vilp.

No takaisin asiaan: sitten kireämmillä pakkasilla kun pattereissakin kiertää kuumempi vesi, on alussa jo painetta selvästi enemmän, tuohon varaajan lämpötilan nosto +60-asteesta aina 90-asteeseen aiheuttaa ongelmia.

Olisiko teillä loppujen lopuksi vain liian pieni paisunta-astia?