Kirjoittaja Aihe: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..  (Luettu 3293 kertaa)

Kalastaja72

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Pari kuukautta sitten ostettu ok talo jossa yläpalo kattila ja 1.8m3 varaaja. Noin 7 vuotta sittten uusittu ilmalämmitys laite.  Nyt tehnyt pinta remonttia ja en oikeen muuta kun lykkinyt puuta pesään.  Seurannut hiukan tuota siemens säätö logiikkaa.  Tuntuu että se ei juuri säädä minkä verran ottaa kuumaa vettä sekaan patterikiertoon jos 80 varaajan ylälämpö niin 60 asteinen vesi patterille, jos varaajan ylälämpö 60, niin 40 asteista menee patterille. Onko tapoja saada sitä herkemmäksi et menis jotesakkin tasalämpönen vesi patterille.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #1 : 17.12.2022-15:45 »
Pari kuukautta sitten ostettu ok talo jossa yläpalo kattila ja 1.8m3 varaaja. Noin 7 vuotta sittten uusittu ilmalämmitys laite.  Nyt tehnyt pinta remonttia ja en oikeen muuta kun lykkinyt puuta pesään.  Seurannut hiukan tuota siemens säätö logiikkaa.  Tuntuu että se ei juuri säädä minkä verran ottaa kuumaa vettä sekaan patterikiertoon jos 80 varaajan ylälämpö niin 60 asteinen vesi patterille, jos varaajan ylälämpö 60, niin 40 asteista menee patterille. Onko tapoja saada sitä herkemmäksi et menis jotesakkin tasalämpönen vesi patterille.

Tsekkaa ens, että toi sunttiventtiili oikeesti toimii ja myös liikkuu säädön mukana.

Systeemin paineet varmaan olet tsekannu, ja kattonu ettei ole ilmaa?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Kalastaja72

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #2 : 17.12.2022-16:08 »
Ilmaa on hiukan, lisäsin järjestelmään vettä nii ei tuo yks automaatti ilmanpoistaja joko toimi tai ei ota vaan kunnolla pois. Siitä se sulku murtunut ja tuntuu et jumissa nii ei taida onnistuu ite. Mites sitä shunttia sais oikeaoppisesti tolla ajetttua. En ole löytänyt netistä mitään suomenkielistä ohjetta ja talon vanha omistaja ei tiennyt mitään. Se vaan puhu että ei oo koskenut mihinkään noihin

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #3 : 18.12.2022-13:53 »
Ilmaa on hiukan, lisäsin järjestelmään vettä nii ei tuo yks automaatti ilmanpoistaja joko toimi tai ei ota vaan kunnolla pois. Siitä se sulku murtunut ja tuntuu et jumissa nii ei taida onnistuu ite. Mites sitä shunttia sais oikeaoppisesti tolla ajetttua. En ole löytänyt netistä mitään suomenkielistä ohjetta ja talon vanha omistaja ei tiennyt mitään. Se vaan puhu että ei oo koskenut mihinkään noihin

Vanhat automaatti-ilmaimet kannattaa todnäk vaihtaa kaikki, varmaan aika kalkkeutuneet ja jumissa kumminki. Hana alle, ja noi rikkinäiset sulut vaihtoon. Kaikki muutkin sulut kannattaa käydä läpi ja kattoa et liikkuvat koko liikeradan. Jos ei, niin putkari vaihtaa kyl.

Suntista ei näy ku toimilaite. Sen pitäisi saada jostain nipsukasta vapaa-asentoon, jolloin voi liikutella karaa ja testata liikeradan. Jos ei löydy, ni toimilaite irti ja liikuttelemaan.
Suntin ei tarvi olla sisäisesti tiivis niinku sulkujen, mut koko liikerata tars olla käytössä.

Toi toimilaitekin voi muuten olla väsähtänyt, jos suntti liikkuu mut ei säädä, ni toimilaite (tai automatiikka) on sökö. Jos näin on, ni varmaan sunttiki käytön puutteesta jumissa.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 204
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #4 : 18.12.2022-14:13 »
Tuo sekoitusventtiili tulisi liikkkua herkästi. Sen toiminnan voit todeta käsin - avamalla lukitusruuvin. Oireista päätellen säätö ei muutu. Tietysti on mahdollista myös sähköinen vika - säätölaite.

Kalastaja72

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #5 : 19.12.2022-13:18 »
No nyt käänsin tuota  missä auringonkuva. Laitoin sen o->6. Shuntti lähti liikkuu ja ajoi ittensä 4 asennosta 7. Ja jos oikein katoin pannuhuoneeseen mennessä niin nous ilmalämmitys patterille menevä veden lämpötila 8-10 astetta. Käönsin jokusen minuutin päästä tuon missä auringon kuva takas nollaan myt ei enää shuntti liikkumu mihinkään. Ei kyllä vielä tuo laitteisto mulle paljon aukee.

Kalastaja72

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #6 : 19.12.2022-13:38 »
Pistin pannuun tulet rupes menee jo 67 asteista vettä patterille. Pikkasen sain shunttia ajettuu kiinni kun käytin siitä virtoja pois ja pidin tuota auringonkuva säätöä -8. Ei se sitä paljoa ajanut takaspäin mut ehkä yhden pykälän asteikolla. Eli tuntus että jotain eloa noissa laitteissa on mutta miten tuon sais toimii et esim tasasta 45 asteista vettä ajas tohon patteriin. Nyt se sammuttaa välistä kietovesipumpun kun talossa koneen mielestä lämmintä. Sisällä termari säädetty 20 astetta. Lämmöt noin. 21.5-23 riippuen paikasta.

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 204
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #7 : 19.12.2022-13:49 »
No nyt käänsin tuota  missä auringonkuva. Laitoin sen o->6. Shuntti lähti liikkuu ja ajoi ittensä 4 asennosta 7. Ja jos oikein katoin pannuhuoneeseen mennessä niin nous ilmalämmitys patterille menevä veden lämpötila 8-10 astetta. Käönsin jokusen minuutin päästä tuon missä auringon kuva takas nollaan myt ei enää shuntti liikkumu mihinkään. Ei kyllä vielä tuo laitteisto mulle paljon aukee.

Nuppi, jossa on käyrä- tällä säädetään lämpötilan jyrkkyyttä  suhtessa ulkolämpötilaan. Tuo auringon kuvan nupilla säädetään säädettyä käyrä / tasoa kuumempaan tai viileämpään päin. Taas tuo nuppi jossa on kuu - on yö lämpötilan säätö.

Leudoilla keleillä, kuten nyt - kannattaa säätö tehdä nupilla, jossa on aurinko. Kovilla pakkasilla taas käyrää muuttamalla.

Oikein toimien lämmitykseen menevän lämpötilan ei tulisi juurikaan muuttuvan onko varaaja kuuma tai viileä.  Venttiilissä vain säätö muuttuu kuumempaa suuntaan.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2022-13:57 kirjoittanut markkulievonen »

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 204
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #8 : 19.12.2022-13:54 »
Onko tässä järjestelmässä ulkoilma ohjausta vaiko vain sisälämpötilan vaiko  mollemmat. Lämmitysputkessa oleva  lämpötilan tunnustelija kannattaa tarkistaa  -  onko se hyvin kiinni putkessa.

Tää säätölaitteisto on melko hidas liikkeinen - ainakin oma.Just tää tilanne kun varaaja on kylmä ja yks kaks  tulee kuumaa vettä säädettäväksi säätö on hidas. Omassa vie  tunnin kunnes säätö on asetuksen mukainen.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2022-13:59 kirjoittanut markkulievonen »

Kalastaja72

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #9 : 19.12.2022-14:30 »
On myös ulkona haistelija. Pitäskö tään laitteiston  olla ihan ok vai yritänkö turhaan tästä saada soivaa ohjausta? Kun tosiaan ei 2 kuukauden aikana juuri shuntti oo liikkunu ennen ku nyt sitä tuolta sain siihen liikettä. Se menee ihan varaajanlämmön -20 astetta oikeestaan ja pätkii kiertovesipumppua, alun perin se oli kans auto asennossa, kun pakkaset alko nii laitoin manuaali 2 asentoon, näyttää 8-9w ja  0,2-0,3m3 mitä joskus katsellu

Kalastaja72

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #10 : 19.12.2022-14:35 »
Talokauppaan sisälty vuoden puut mut on tuommosta lähinnä hellapuita. Rutikuivaa mut pientä, saa käydö nyt kun oli kylmää varsinkin melko tihuaan pannuhuoneessa ja melko monta panosta poltella. Ruvennut miettii jo enstalvea ja mahdillisesti käänteispalo kattilaa. Pitää hiukan miettii mitotusta että minkälainen investointi olisi.

Kalastaja72

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #11 : 20.12.2022-14:18 »
Äsken hiukan koetin katsoo mitä kaikkee piuhaa tuolla menee. Tuo pannu huoneen siemens johdot oli melko helppo katsoa mut sit noita loppuja menee sinne tänne. Pari piuhaa menee jonnekkin maan sisään seinästä läpi ja jonnekkin varaajan eritedeiden sisään ym. Ja kun ylhäällä
On termostaatti säädin ja ilmalämmityspatterilla termari niin kun ne ei näytä olevan missään yhteydessä tuohon alakerran toimimattomaan siemens ohjaukseen nii jostain kai pitäs löytää joku ohjaus/kytkin mikä tuota kiertovesipumppua pätkii. Siihen pitää syventyy myöhemmin mitä sille tekis mut kun tuo siemens ei tunnu säätävän menoveden lämpötilaa missään asennossa niin mitä suosittelette sen tilalle? Onko joku ouman 800 tms mitä google tarjoo heti ja näyttäs vähän käytettynäkin löytyvän vai joku muu?

markkulievonen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 204
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #12 : 20.12.2022-16:55 »
Äsken hiukan koetin katsoo mitä kaikkee piuhaa tuolla menee. Tuo pannu huoneen siemens johdot oli melko helppo katsoa mut sit noita loppuja menee sinne tänne. Pari piuhaa menee jonnekkin maan sisään seinästä läpi ja jonnekkin varaajan eritedeiden sisään ym. Ja kun ylhäällä
On termostaatti säädin ja ilmalämmityspatterilla termari niin kun ne ei näytä olevan missään yhteydessä tuohon alakerran toimimattomaan siemens ohjaukseen nii jostain kai pitäs löytää joku ohjaus/kytkin mikä tuota kiertovesipumppua pätkii. Siihen pitää syventyy myöhemmin mitä sille tekis mut kun tuo siemens ei tunnu säätävän menoveden lämpötilaa missään asennossa niin mitä suosittelette sen tilalle? Onko joku ouman 800 tms mitä google tarjoo heti ja näyttäs vähän käytettynäkin löytyvän vai joku muu?

Todennäköisesti kiertovesipumpun ohjaus tulee  suoraan yksiköltä. Määrätyssä tilanteessa sammuttaa vielä pumpun. Liekkö tänä päivänä miten altista LVI palvelua? Joku alan ammattilainen vois tietää paremmin ja neuvoa, jos ei  muuta niin uuden  säätölaitteen ostamiseen. Ouman on ainakin yleinen merkki.

Kalastaja72

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 25
Vs: uusi puulämmittäjä, säädöt haussa..
« Vastaus #13 : 20.12.2022-20:59 »