Kirjoittaja Aihe: Atmos DC40GS ylikuumenee  (Luettu 4445 kertaa)

Kostaja

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 6
Atmos DC40GS ylikuumenee
« : 28.03.2023-09:56 »
Tervehdys taas,

On nämä puukattilat kanssa yks ongelma aloittelijalle.. Pääsi n. kuukausi sitten kattila ylikuumentumaan pahemman kerran sähköjen katkettua. Atmoksen mittari oma mittari näytti ihan maksimia ja kauhea pauke kävi. Terminen varolaite tietysti oli pois päältä, koska vuosi vettä:/ Nyt on uusi varolaite joten jatkossa toimii.

Vaihdoin kattilaan savukaasutermostaatin,kattilatermostaatin,tuulettimen ja lämpömittarin. Nyt 3 kertaa kokeillut lämmittää ja aina käy niin että kattila alkaa kiehumaan hyvin nopeasti, vaikka varaajan vesi ainoastaan 20c. Painetta järjestelmässä 0.3-1bar(kokeillut eri paineilla). Vaihdoin myös kiertovesipumpun ja ei ollut vaikutusta. Ennen järjestelmä toimi niin että paluuveden lämpötila oli 55-65c lämmityksen alussa, nyt se nousee pikkuhiljaa kohti 80c ja lopulta kattilan mittari näyttää 100c ja vesi alkaa kiehumaan. Kattilatermostaatti sammuttaa kyllä puhaltimen hyvissä ajoin, mutta lämpötila jatkaa silti nousua. Sen verran ymmärrän että jostain syystä ei tule kylmää vettä kattilaan.

Onko termostaatti paskana tai juuttunut kiinni asentoon, jolloin kierrättää pelkästään kuumaa vettä? Varaajan puolella kyllä kuuman veden putki tuntuu kuumalta, joten vaikuttaisi siltä että termostaatti päästää kuumaa myös varaajaan. Varaajan lämpötila ei kyllä nouse, mutta en ole kauaa ehtinyt lämmittää kun kattila alkaa niin nopeasti kiehumaan että täytyy lopettaa.

Vinkkejä missä vika?

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Atmos DC40GS ylikuumenee
« Vastaus #1 : 28.03.2023-10:14 »
Eiköhän tuo aika lailla lataustermarin suuntaan mene.

Ota termari irti ja keitä kattilassa niin näet kondiksen. Mikä latausryhmä/-termari sulla on?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 586
Vs: Atmos DC40GS ylikuumenee
« Vastaus #2 : 28.03.2023-11:53 »
Mikä latauslaite sulla on siinä? Eikö niissa kaikissa pitäs olla vapaakiertoventtiili, eli mitään muuta kuin kiehumista ei ole päässyt tapahtumaan, eli luultavasti ainoastaan termari on saattanut tykätä pahaa siitä että on elänyt yli 100 asteen lämmössä.
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

Kostaja

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Atmos DC40GS ylikuumenee
« Vastaus #3 : 28.03.2023-11:55 »
Eiköhän tuo aika lailla lataustermarin suuntaan mene.

Ota termari irti ja keitä kattilassa niin näet kondiksen. Mikä latausryhmä/-termari sulla on?

Termari on Termovar 72c ja pumppuna Grundfos, jonka tarkkaa mallia en muista.

Laitoin kuvan setistä. Oikeanpuolinen putki tulee varaajan alhaalta eli viileävesi ja vasen menee varaajan yläpuolelle.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: Atmos DC40GS ylikuumenee
« Vastaus #4 : 28.03.2023-12:45 »
tuo termovar lätkä on 2 ruuvilla kiinni, sen alla 4 ruuvia jolla irtoaa kansi ja tulee jousi mukana. Sitten saat vedettyä  termostaatin kehyksineen pois. Kato missä asennossa se on ni menee samalla tavoin takas. voiha siel olla jotai pashaa irronnu joka jumittaa termaria. Sitte kokeile kattilassa paistolämpömittarin kanssa missä asteessa se aukeaa.

Ennen alotusta laita sulut kiinni ni vähemmä roiskuu vettä pannariin.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

kuumakalle

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 11
Vs: Atmos DC40GS ylikuumenee
« Vastaus #5 : 31.03.2023-19:23 »
Omasta termovarin latauspaketista meni n. Kuukausi sitten termostaatti,satuin illalla käymään kattomassa vieläkö kattilassa tulet ja kohensin loppu tulia,niin lämmöt alkoi nousta kattilassa, suljin sen kattilalla paluun niin ei sitten päässyt kiehumaan,heikosti kuitenkin kierto vesi.
Oli vara termostaatti hyllyssä niin seuraavana päivänä vaihdoin ,toimii taas normaalisti.
Mitä nyt tihkuu ne latauspaketin sulku liittimet vettä... Pitää kesällä ne sitten uusia,on kyllä surkeat olleet eka käyttökerran jälkeen alkoi vuotamaan kaikki.
Kolmas  termostaatti nyt menosa,ekan vaihdoin kun kattilan  paluu vesi oli vain reilu 50°  2007 vuonna asennuttu laitteet.
Kiertovesipumpun kerran vaihdettu.