Kirjoittaja Aihe: Latauspumppuongelma  (Luettu 4248 kertaa)

Mehulinko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 172
Latauspumppuongelma
« : 07.01.2024-07:37 »
Terve,

Minulla on käytössä Jäspi Econature 40-kattila, jossa on oma termostaatti latauspumpun käynnistämiselle. Olen pitänyt termostaattia aina +75°C asetuksessa. Normaalisti kun latauspumppu käynnistyy, se siirtää tehokkaasti lämpimän veden kattilasta varaajaan ja pysähtyy hetken kulututtua. Latauspumpussa on käsittääkseni +72°C termostaatti, ainakin kattilan käyttöohjeessa näin neuvotaan.

Latauspumppu toimii tällä hetkellä niin, että se ei jäähdytä kattilaa samalla tavalla kuin ennen. Latauspumppu käy jatkuvasti ja ylläpitää kattilassa +84°C lämpötilaa. Kattila ei kaikesta huolimatta kuitenkaan ylikuumene, latauspumpun alentunut teho riittää silti siirtämään lämpöä varaajaan. Pumppuun kuulostaa kertyvän ilmaa siitä huolimatta, että olen ilmannut sitä pumpun päässä olevasta ruuvista.

Onko latauspumppu kulunut väljäksi vai voiko rikkinäinen termostaatti pumpussa aiheuttaa moisen ongelman?
Jäspi Econature 40kW Jäspin 3000L varaajalla

att57

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 124
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #1 : 07.01.2024-08:49 »
Termostaatti varmaan "väsynyt" ja avautumislämpötila muuttunut korkeammaksi. (tästä omakohtainen kokemus esbe termaripatruunan kanssa)
Kattila varmaan pistekiehuu kohonneen lämpötilan takia ja muodostaa ilmaa järjestelmään.

 
Attack DPX 25 Profi, Esbe VTC 511, Jäspi ovaali 1800 l, tyhjiöputket 63 kpl

Mehulinko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 172
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #2 : 07.01.2024-16:22 »
Noniin, raporttia rapsahtelee.

Tuumailin pitkään, että uskallanko availla latauspumppua näin hurjilla pakkasilla jos jotain sattuu toiminnan suhteen, mutta rohkaistuin kuitenkin kurkistamaan sen sisuksiin.

Irroitin pumpun rungosta sähkömoottorin. Olin varma, että pumpun siipipyörä on aivan piestyn näköinen kohinan ja rutinan perusteella mutta ei, sehän oli aivan ehjä. Kavitaatiota vai ei, en oikein osaa sanoa. Pyörä olikin muovia, kun ajattelin sen olevan metallinen.

Seuraavaksi tutkin, miten termostaatti runko-osineen tulee ulos pumpun sivusta. Sähkömoottorin irroituksesta oli hyötyä, vastapuolelta oli hyvä nitkutella termostaattia ulos ruuvimeisselin ja pitkän hylsyn avulla. Ulkoisesti osat olivat kunnossa, termostaatin kunto nyt on vähän kysymysmerkki. Nitkuttelin pumpun menopuolella olevaa säätöosaa, putkea irroittaessa olin varma että säätöosan päällä on jotain roskaa vaan puhdas oli.

Lopuksi kurkistin myös, miltä vapaakiertoventtiili näyttää pumpun alaosassa. Varmistin, että vapaakiertoventtiili toimii herkästi ja laitoin korkin takaisin kiinni uuden tiivisteen kera.

Uuden tiivisteen puuttuessa sähkömoottorista laitoin moottorin laippaan pienen määrän tiivistyssilikonia varmuuden vuoksi, jos vanha tiiviste ei pidä. Laitoin termostaatin takaisin paikoilleen, korkkiin jätin vanhan o-renkaan riskillä, sen sai pitämään kun korkin tiukkasi kunnolla kiinni. Odottelin pari tuntia että silikoni kuivahtaa ja aloin testaamaan latauspumppua. Yllätys oli iloinen, sillä pumppu alkoi siirtämään lämpöä varaajaan entiseen malliin. Se kävi kerrallaan 3-4 minuuttia ennen sammumistaan, kattilan lämpötila putosi selvästi alaspäin.

Otin kuvat latauksen alusta ja lopusta. Latauksen alussa kattilaan menee +50°C vettä ja lopussa juuri ennen latauspumpun sammumista lämpötila nouseekin +60°C alueelle. Onkohan tuo oikein, näkyykö tässä nyt termostaatin toimimattomuus?
Jäspi Econature 40kW Jäspin 3000L varaajalla

att57

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 124
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #3 : 07.01.2024-20:47 »
Kyllä sen 72 asteen termostaatin tehtävä on pitää kattilaan palaava vesi 72 asteisena.
 Kattilaan palaava vesi tulisi aina olla vähintään 65 asteista, ainakin attackin käyttöohjeen mukaan.
Joku tuolla nyt jumittaa.
Attack DPX 25 Profi, Esbe VTC 511, Jäspi ovaali 1800 l, tyhjiöputket 63 kpl

SavuaKansalle

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 91
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #4 : 07.01.2024-23:14 »
Käykö tuo ylempi ja vasen mittari lämmitys vaiheessa kutakuinni samoissa lämpötiloissa. Lataus vaiheessa niiden pitäs tehdä niin,termostaatin auvautuessa alkaa sekoittamaan varaajan kylmempää vettä kuuman sekaan. Lämpöjen noustessa varaajassa lämmöt nuissa mittareissa tasoittuu.

Raimo

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 56
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #5 : 11.01.2024-09:50 »
Kyllä sen 72 asteen termostaatin tehtävä on pitää kattilaan palaava vesi 72 asteisena.
 Kattilaan palaava vesi tulisi aina olla vähintään 65 asteista, ainakin attackin käyttöohjeen mukaan.
Joku tuolla nyt jumittaa.

Eikös sen tehtävä ole aueta 72-asteisena, sekoitustulos on sitten sitä 60+ seutua..?
Rakentanut 2019:
Puukeskuslämmitys 2020 Attack DPXL 25kW, Vexve Termovar, Jäspi Ovali Hybrid 2000l.
Lattialämmitys, Vexve AM-40 automatiikka. Hybridi Bosch 11kW MLP:n ja 80 tyhjiöputken aurinkojärjestelmän kanssa.
2023: 15 kW aurinkosähköjärjestelmä.
”Puukeskuslämmitys on takkaa mieluisampi.”

Mehulinko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 172
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #6 : 11.01.2024-16:28 »
Vaihdoin juuri latauspumppuun uuden +72°C asetuksella olevan termarin, silti lämpömittareiden käyttäytyminen on samanlaista. Aika erikoinen tilanne.
Jäspi Econature 40kW Jäspin 3000L varaajalla

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 593
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #7 : 11.01.2024-17:00 »
isolla lämpötilaerolla tulo ja menoveden välillä saattaa kestää jonkun aikaa että termari asettuu haluttuun.

Itse olen havainnut sitä siitä, että kun normisti jäähdytysvesi tulee säiliön alemmasta pääliitoksesta, ja lämmityksen loppuvaiheissa se on 85 asteista, ja laittaa sen haaran kiinni niin että vesi tulee pohjaliitoksesta, niin 78 asteinen termari saattaa useita minuutteja pyöriä 70 asteessa ennenkuin nousee takas 78 asteeseen kattilaan menovesi.
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

att57

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 124
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #8 : 12.01.2024-07:57 »
Eikös sen tehtävä ole aueta 72-asteisena, sekoitustulos on sitten sitä 60+ seutua..?
Ainakin esbe latausventtiili toimii niin että kattilassa kiertävän veden lämpötilan ylittäessä termarin asteet, alkaa termari työntää luistia joka avaa varaajalta tulevaa kanavaa. Kattilaan siis menee termarin asteinen vesi. Säätöviive joitain sekuntteja.
Attack DPX 25 Profi, Esbe VTC 511, Jäspi ovaali 1800 l, tyhjiöputket 63 kpl

kuumakalle

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 18
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #9 : 13.01.2024-12:39 »
Voit kokeilla nouseeko lämpötila kun sulkee tuon varaajasta tulevan linjan.
Silloin vika olisi siinä termostaatin yläpuolella olevassa venttiilistä, se ei päästä vettä termostaatin kautta ,vaan puskee varaajaan lämmintä,josta tulee sitte kylmää ja termostaatilla tuleva lämmin vesi ei riitä sekoittamaan palavaa vettä riittävästi,eli sitä termostaatin avautumislämpöä vastaavaksi.
Termostaatti jos hajoaa(itselle meni omasta viime talvena) niin kattilassa kiertää silloin sama vesi ja lämpö pyrkii vain nousemaan,piti sulkea se termostaatille menevä linja jotta kattila jäähtyi. Kokeilemalla termostaatti patruunaa irrallaan huomasi vian kyllä.Tuota vapaakiertoa ei minulla ole.

Mehulinko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 172
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #10 : 13.01.2024-16:39 »
Kokeilin varaajan kylmän puolen sulkemista latauspumpulle, kyllähän kattilaan palaava vesi alkoi silloin lämpenemään. Eli ilmeisesti termostaatin yläpuolella olevasta venttiilistä ei nyt jostain syystä tule riittävästi lämmintä vettä pumpulle. Toinen vaihtoehto tuli mieleen tässä, että vuotaakohan vapaakierron venttiili omia aikojaan kylmää vettä kattilaan.
Jäspi Econature 40kW Jäspin 3000L varaajalla

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 593
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #11 : 13.01.2024-17:31 »
eise voi vuotaa, koska se avautuu kattilaan päin, joka on ylipaineessa pumpun toimiessa. Jos se vuotaisi, niin kierto ois kattilaan menevän veden palaaminen termostaatille/varaajalta tulevaan veteen
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

Mehulinko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 172
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #12 : 13.01.2024-20:37 »
Totta, kyllä se noin on.

Vaikuttaneeko termostaatin avautumiseen sitä kiinnipainavan jousen voima? Tuli mieleen, että kuuluisiko jousessa olla jokin tietty jännite, jotta termostaatti kestää kiinni avautumislämpöön asti. Epäilen myös, että onko latauspumpun moottori yksinkertaisesti vain laiskistunut ajastaan ja se ei siksi jaksa tehdä oikeaa lämpötilasuhdetta kattilaan menevään veteen.
Jäspi Econature 40kW Jäspin 3000L varaajalla

Mehulinko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 172
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #13 : 14.01.2024-13:07 »
Tarkistin vielä, että pääsisikö kylmä puoli jostain kohdasta vuotamaan, kyllä termostaatin pesä on hyvin tiivis. Lyhensin vanhan termostaatin karaa 1,5mm ja laitoin sen paikoilleen ajatuksena, että termostaatin liike on pienempi ja se päästää vähemmän kylmää vettä sekoitukseen. Muokkauksella ei ollut vaikutusta.

Jokin hankaloittaa nyt kuuman veden saantia sekoitushommiin. En usko, että kuuman puolen putki olisi tukossakaan.
Jäspi Econature 40kW Jäspin 3000L varaajalla

pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 184
Vs: Latauspumppuongelma
« Vastaus #14 : 14.01.2024-14:18 »
Mä kyl tässä kohden tarkistelisin vielä vapaakiertoventtiilin toimintaa. Sulkeutuuko varmasti tiiviisti ja pysyykö oikeasti kiinni kun pumppu kierrättää vettä.
Voisi jopa kokeilla kiilata se kiinni ja katsoa mitä tapahtuu.
Kun termostaatti on kiinni ja tiivis niin vapaakiertoventtiili on lie ainut mistä kiertoon voi tulla kylmää joka estää kattilalämmön nousun

Btw. pyöriikö pumppu koko polton ajan?  Mulle kun aiemmin syntyi kuva että kävisi jaksoissa vain kun kattila n.70-80 asteinen.
vm-58 "rintamamiestalo" n.120m2 lämmintä +puolilämmin kellari 80m2
Jämä kaksikko (pääasiassa vastuksella lämpeää), ei varaajaa käytössä, varaava takka, ILP alakerrassa.
Puuta maks. pari mottia vuodessa kun nykyään ei paljoa kotona tule oltua.