Hei!
Aika tuore kattilanomistaja täällä terve.
On tämmöinen suljettu järjetelmä, jossa 180L paisunta, 1800L varaaja ja Jämä Puu 141 kattila vm 1985. Latausjärjestelmässä termovar venttiili yläputkessa, "60'C" ja pumppu teholla 2.
Ostin kiinteistön, 200m2 kesällä, ja nyt kovien pakkasten aikaan alkanut enemmän seurata lämmönkulutusta.
Yksi mikä on tämän järjestelmän haaste ollut alusta lähtien on se että lämpö "loppuu" todella nopeasti, alle vuorokaudessa. Ouman avaa venttiilin käytännössä yöllä lähes täysin, kun menovesi menee alle 50C.
Kun kuuntelee muita, kuulostaa että heillä lämpöä riittää päivätolkulla kesälläkin. Täällä illalla jos lämmittää niin aamulla on jo aikalailla kylmää suihkua tarjolla.
Entinen omistaja ohjeisti että lämmittää enintään ylimmän mittarin 70C, ja näin on nyt toimittukin. Tuntuu että puut "häviävät" todella nopeasti.
Varaajan alamittari näyttää lämmityksen lopussa 60-65C.
Nyt hiljattain kokeilin mitä tapahtuu jos "yli" mennään, niin ~75C ylälämmöllä alkaa varoventtiili päästämään vettä, ja kattilan vedonsäätö sulkee alaluukun kokonaan. Painemittari 1.5bar tuolloin. Kylmänä se asettuu noin 1bar tasoon.
Onko tämä järjestelmä jotenkin väärin säädetty vai pitäisikö varaajaan saada enemmän latausta? Nuohooja kävi paikalla ja totesi että kattila on kyllä ihan kunnossa.
On nyt pakkasella ajeltu sitten sähkövastuksella pintavettä kuumaksi, mutta olisihan tuo puun polttokin mukavaa, jos se olisi järjellistä...?
EDIT: Niin ja termovar on "toimiva" eli kun kattilavesi saavuttaa sen noin 65C, kuulee kuinka se avautuu ja alkaa päästää lämpöä varaajaan.