Kirjoittaja Aihe: Varaus tyhjenee nopeasti?  (Luettu 2677 kertaa)

KoeataHa

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 1
Varaus tyhjenee nopeasti?
« : 12.02.2026-13:21 »
Hei!

Aika tuore kattilanomistaja täällä terve.
On tämmöinen suljettu järjetelmä, jossa 180L paisunta, 1800L varaaja ja Jämä Puu 141 kattila vm 1985. Latausjärjestelmässä termovar venttiili yläputkessa, "60'C" ja pumppu teholla 2.

Ostin kiinteistön, 200m2 kesällä, ja nyt kovien pakkasten aikaan alkanut enemmän seurata lämmönkulutusta.

Yksi mikä on tämän järjestelmän haaste ollut alusta lähtien on se että lämpö "loppuu" todella nopeasti, alle vuorokaudessa. Ouman avaa venttiilin käytännössä yöllä lähes täysin, kun menovesi menee alle 50C.

Kun kuuntelee muita, kuulostaa että heillä lämpöä riittää päivätolkulla kesälläkin. Täällä illalla jos lämmittää niin aamulla on jo aikalailla kylmää suihkua tarjolla.

Entinen omistaja ohjeisti että lämmittää enintään ylimmän mittarin 70C, ja näin on nyt toimittukin. Tuntuu että puut "häviävät" todella nopeasti.
Varaajan alamittari näyttää lämmityksen lopussa 60-65C.

Nyt hiljattain kokeilin mitä tapahtuu jos "yli" mennään, niin ~75C ylälämmöllä alkaa varoventtiili päästämään vettä, ja kattilan vedonsäätö sulkee alaluukun kokonaan. Painemittari 1.5bar tuolloin. Kylmänä se asettuu noin 1bar tasoon.

Onko tämä järjestelmä jotenkin väärin säädetty vai pitäisikö varaajaan saada enemmän latausta? Nuohooja kävi paikalla ja totesi että kattila on kyllä ihan kunnossa.

On nyt pakkasella ajeltu sitten sähkövastuksella pintavettä kuumaksi, mutta olisihan tuo puun polttokin mukavaa, jos se olisi järjellistä...?

EDIT: Niin ja termovar on "toimiva" eli kun kattilavesi saavuttaa sen noin 65C, kuulee kuinka se avautuu ja alkaa päästää lämpöä varaajaan.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2026-13:33 kirjoittanut KoeataHa »

perde

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 143
Vs: Varaus tyhjenee nopeasti?
« Vastaus #1 : 12.02.2026-18:26 »
Näillä pakkasilla lämmitysenergiaa menee vääjäämättä aika tavalla, varsinkin jos talosi on 80-luvulta, 200m2 ja mitään lisäeristysremppaa ei ole tehty? Ongelmahan näissä patterilämmityksissä on, että kovemmilla pakkasilla pitää saada pattereille yli 50 asteista vettä ja jos sulla on varaajan keskilämpö jotain 65 astetta, niin tuo 15 asteen puskuri 1800l varaajassa tarjoaa vain noin 35kwh energiaa, mikä ei riitä juuri mihinkään. Tuohon varon tiputteluun vaikuttaa se, että tuo paisari on ehkä vähän pieni ja jos sulla on useampi kerros talossa (?) joutuu esipainettakin pitämään jonkin verran että vesi kiertää yläkerrassa.

1800l on oikeasti aika nihkeesti isoon taloon. Itsellä on varaajaa noin 6000L ja näillä pakkasilla lämmitys joka päivä. Lämmitettäviä neliöitä ehkä vajaa 300.



Orligno 200 80kW & 3x 1900l varaajat

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 555
Vs: Varaus tyhjenee nopeasti?
« Vastaus #2 : 13.02.2026-09:08 »
Nyt hiljattain kokeilin mitä tapahtuu jos "yli" mennään, niin ~75C ylälämmöllä alkaa varoventtiili päästämään vettä, ja kattilan vedonsäätö sulkee alaluukun kokonaan. Painemittari 1.5bar tuolloin. Kylmänä se asettuu noin 1bar tasoon.

tervetuloa foorumille!

Kuinka monta kerrosta talossa on? Systeemiiin tarvitaan painetta 0.2 bar + 0.1 jokaiselle nousevalle metrille eli nyt kylmänä 1 bar = 8 metriä nousuvaraa vedellä. Paisuntasäiliö on liian pieni jos pelivara lämmityksessä on noin vähän. 1800 litrassa 1 asteen jäähtyminen on ~2.2 kWh. Lämmin vesi tosin kerrostuu varaajassa ettei sitä suoraan 2 mittarilla voi laskea mutta onhan tuo suuntaa-antava. Kova pakkanen, paljon neliöitä ja perinteinen suht tehoton yläpalokattila saa lämmittäjän asustelemaan enempi pannuhuoneessa.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Pannuhuone

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 6
Vs: Varaus tyhjenee nopeasti?
« Vastaus #3 : 13.02.2026-12:43 »
Ei taida olla säädössä, viallinen paisuntasäiliö? jos paineet nousee liian korkealle. Sinun pitäisi lämmittää varaaja ainakin 80C ala / ylä.  200 neliötä lämpimiä tiloja ja kuumia pattereita jäähdyttää kokoajan paljon + jos vielä menee kuumaa vettä paljon suihkussa. Sinun pitäsi saada ymmärtävä katsomaan järjestelmä ja lämmittämään. Onko kattilassa luukkujen takana kerros tuhkaa?  tai pesän seinillä karstaa?  kuinka pidät puhtaana.


Täällä 1.1bar paine kun varaaja 2000L oli eilen klo19  75C  ala/ylä. Korkeahko 2 kerroksinen talo, kattila maatalossa. Tuollaiset paineet olleet kohta 45 vuotta. Eilen lämmitetty pienellä määrällä puuta YP140, nyt on vielä kuumat patterit ja kuumaa vettä tulee edelleen suihkusta, kylpyhuoneen lattia on lämmin jossa kiertää lämmin vesi. Sytytän ehkä klo 16-17 aikaan, talo on tehty alunperin kauan aikaa sitten. Putket kulkee maanalla eristettynä suojaputkissa n 18m toiseen rakennukseen. Kovien pakkasten aikaan olen pärjännut polttamalla jopa yhden pesän 2,5h tuntia paloaika, jos talon sisällä yksi uuni lämmin. Kattilan edessä ollaan silloin max 10 min aika.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2026-13:00 kirjoittanut Pannuhuone »