Kirjoittaja Aihe: Kespes-kattila  (Luettu 84677 kertaa)

timotei

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 253
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #30 : 19.06.2013-16:40 »
Meillä haketta kuluu kesäaikana n. 200 kWh:n edestä päivässä, kun toteutunut kulutus on 50 kWh. Minusta ei maksa vaivaa käyttää stokeria näin huonolla hyötysuhteella ja olenkin antanut vastuksen lämmitellä vedet. Mitään nokeentumista tai muuta sellaista ongelmaa tuolla 200 kWh:n poltolla ei ilmennyt, mutta jatkuvasti saa vahtia, että takapalo ei pääse liian pitkälle. Aurinkokeräimethän ne olisivat ideaali ratkaisu tähän tarpeeseen, mutta tma on vielä ollut aivan liian pitkä.

Maatilallinen

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 88
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #31 : 19.06.2013-17:16 »
Pannuhuone on toistaiseksi pysynyt melko siistinä. Pääasiassa puuroskaa tahtoo pyöriä lattialla. Niitä tulee välillä lakaistua pois. Siisteyteen auttaa myös se, että tuhkaa ei tarvi kantaa ulos.. Lämpökeskuksen aikana vain muutaman ämpärin manuaalisesti roudannut pihalle. Tämä sen takia kun on ollut jotain roinaa poltossa ja tuhka ollut huonosti juoksevaa (esim. mursketta, kiviä tai rautaa paljon seassa)
Kattila on helppo huoltaa kun sen tavoille oppii  :)
Esim varastopesän täytössä ei tarvitse savusukeltaa kun muistaa sammuttaa polttopuhaltimen hyvissäajoin ja malttaa tuulettaa riittävästi siiloa ennen kun avaa lukun kokonaan.

Kattila on ollut nyt kesälläkin jatkuvasti toiminnassa. Varastopesän täyttö joka toinen pv. Polttoainetta kulunut tuolloin ehkä jatkosiilollinen.
Palamispuhtaus on kesällä huonompaa kun talvella. Nokea kertyy nopeampaa tahtia tulipinnoille. Varsinaista pikiongelmaa en ole huomannut.
Tämä on jatkuvapolttoisten huono puoli. Samaa tekee stokerit, pellettipolttimet pienen kulutuksen aikaan.

Joo, mulla tuossa on "liikaa" käyttäjiä, maltti on vähissä ja saattaapa puhallin olla päälläkin lisätessä :o Nimittäin mm. valaisimien suojakuvut sulaa katonrajassa, ilmeisesti välillä melkoiset lieskat lyö luukusta.

Ei sitä itsekään aina malta odotella, puhallin vaan pois päältä, luukku auki ja puuta pesään kun ihan musta se huone on kuitenkin niin ei pienet savut meinaa mitään.

Jos hitaasti avaa ja puhallin on sammutettu hyvissä ajoin niin aika savuttomasti saa tosiaan lisättyä. Ilmeisesti jatkosiilo auttaa tuossa, helpommin matalasta siilosta pääsee savu pihalle. Mulla tuossa oli entisessä kattilassa jatkosiilo joka johti kerrosta ylemmäksi täyttöhuoneeseen, jossa oli puhallin huoneen ylipaineistamiseksi.

Lisäksi tuhkan käsittely tuppaa sotkemaan, tuollainen tuhkakaivo olisi kyllä hyvä.

Tuota kesäajan suurempaa nokeentumista en ole huomannut, taitaa olla sen verran kova kuormitus kesälläkin.

Meillä haketta kuluu kesäaikana n. 200 kWh:n edestä päivässä, kun toteutunut kulutus on 50 kWh. Minusta ei maksa vaivaa käyttää stokeria näin huonolla hyötysuhteella ja olenkin antanut vastuksen lämmitellä vedet. Mitään nokeentumista tai muuta sellaista ongelmaa tuolla 200 kWh:n poltolla ei ilmennyt, mutta jatkuvasti saa vahtia, että takapalo ei pääse liian pitkälle. Aurinkokeräimethän ne olisivat ideaali ratkaisu tähän tarpeeseen, mutta tma on vielä ollut aivan liian pitkä.

Juu, ei aina kesäaikana näissä hyötysuhteet päätä huimaa. Itsekin olen laskenut että jo pelkkä lämpökeskuksen "omakäyttösähkö" eli pumput, Kespesin puhallin ja automatiikka vie sen verran että melkein jo tuolla lämmittäisi käyttöveden talolla olevassa käyttövesivaraajassa.

Sitten tuon sähkön päälle se reilu varastopesällinen tavaraa eli jotain 150kWh lämpöä. Itse Kespesistä tai sen huonosta hyötysuhteesta ei ole kysymys vaan reippaasta hukkatehosta lämpökeskukseen, kanaaliin ja taloon. Lämpiksen pannuhuoneessa on reilusti yli 40 astetta lämmintä, ei mittarit riitä mittaamaan todellista lämpötilaa mutta tarkenee :)

Talolla on lämmönjakohuoneessa sama tilanne, lisäksi näiden välinen n. 100 metrinen kanaali varmasti jonkin verran matoja lämmittää. Ja vielä talolla käyttövesilinjat alapohjassa sekä rättipatterit ja lattialämpö osansa ottaa, tietysti myös varsinaiseen patteriverkostoonkin saattaa jonkin verran mennä.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 522
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #32 : 20.06.2013-09:10 »
Samanlaisia temppuja on pitänyt tehdä Hakas-Sampsan ja Arimax 35 pannun kanssakin jos niihin lisää haketta. Sampsassa oli puhallin jonka sammutti pari minuuttia ennemmin, mutta molemmissa ensin yläluukku sentin verran auki jolloin veto tulee luukun kautta. Sitten minuutti pari odottelua ja luukku auki niin savut on hävinneet ja lisäys onnistuu siistimmin.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #33 : 26.07.2013-09:20 »
Näitä alaspäin palavia kattiloita on mainostettu uusina keksintöinä. Sain Tekniikan Käsikirjan v. 1937. Siinä on Lokomon valmistama kattila joka muistuttaa aika tavalla näitä nykyisiä tai päin vastoin. Silloin on oltu sitä mieltä että pieni puukattila on vaikea tehdä. Se pitänee paikkansa edelleen.

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #34 : 19.08.2013-18:53 »
Pientä hienosäätöä tapahtunut tämänkin kesän aikana..
Uusi ilmaläppä tuli laitettua paikoilleen. On ollut vähän hakusessa mikä on sopiva vahvuus pellinpalalle.
Lisäksi varastopesän takaosaan, arinan päälle asennettu teräslevy vinoon asentoon. Takaosaan ei jää enää sellaista epämääräistä pikikakkua, joka haittaa puun kulkua polttoon.

RaksaEsko

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 9
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #35 : 23.08.2013-21:50 »
Onkohan Jamegroup konkassa kun on nuo nettisivut pois käytöstä?
Itsellä Kespes 25 putki kytkentöjä vailla valmis, putki expertti tulossa
syyskuun puolella vääntämään putket paikalleen. Käyttö/asennus ohjeita
en ole valmistajalta lukuisista pyynnöistä huolimatta saanut.
Olisiko sellaisia kenelläkää saatavilla, esm. Sähköpostilla?
Kattila on vm. 2012.

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #36 : 24.08.2013-08:21 »
Onkohan Jamegroup konkassa kun on nuo nettisivut pois käytöstä?
Itsellä Kespes 25 putki kytkentöjä vailla valmis, putki expertti tulossa
syyskuun puolella vääntämään putket paikalleen. Käyttö/asennus ohjeita
en ole valmistajalta lukuisista pyynnöistä huolimatta saanut.
Olisiko sellaisia kenelläkää saatavilla, esm. Sähköpostilla?
Kattila on vm. 2012.

** Mä voin laittaa ne ohjeet mitä multa löytyy. Sähkökaavio ainakin on ja pari sivua yleistä höpötystä.
Jamegroupilla näyttäs olevan aika hiljasta  ::) En tiedä onko mennyt nurin, vai jokin muu syy?

Larry79

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 21
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #37 : 05.09.2013-21:06 »
Voisinkohan minäkin saada ne ohjeet. Vanha kespes 15 valjastettu 12v hiljaiselon jälkeen käyttöön. En vaan oo varma miten tuota puhallinta säädetään ja yleensäkkään koko kampetta käytetään. Neuvoja myös otetaan vastaan. Kattilan vuosimalli on 1979  ;D

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #38 : 08.09.2013-14:02 »
Nuo vanhat mallit poikkeaa vähän uudemmista, joten nuo mun ohjeet ei varmaan suoraan sovellu.
Mutta jotain neuvoja/vinkkejä, kun toimintaperiaate kuitenkin sama:

Katso että arina ok. Klapien poltossa ilmaputken ja arinan väli noin 10 cm.
Omassa kattilan pohjalla 2 kerrosta lapetiiliä. Arinan pitää tulla hiukan ilmaputken "ohi" tuhkatilaan päin.

Puhaltimen ilmaputkessa kaksi reikäriviä. Ensiöilma puhalletaan varastopesään päin ja toisioilma liekkiin(alaspäin).
Ensiöilmasuihkun suunta lähes vaakasuoraan. Jos holvaa herkästi, niin voi hiukan kääntää yläviistoon.
Eli jos varastopesä sivustakatsottuna oikealla, niin kääntöä vastapäivään ja jos varastopesä vasemmalla niin sitten myötäpäivään.
Palamisilman säätö tehdään puhaltimen imupuolta tarvittaessa kuristamalla. En tiedä onko noissa vanhoissa imupuolella itseaukeava läppä, jonka avautumista voi rajoittaa säätöruuvilla?

Savukaasun tavoitelämpö täydellä teholla noin 250-350 c.
Kattilaveden lämpö maximissa (85-90 c)

Kaikki ilmavuodot kattilassa kannattaa minimoida. Väärää reittiä kulkeva ilma häiritsee palamista ja toisaalta aiheuttaa
kitupolttoa kun puhallin on stopissa. Kitupoltto aiheuttaa taas tervaantumista mikä ei ole hyvä juttu.

Nämä tuli nyt mieleen.. Tätä viestiketjua selaamallakin saa jotain tiedonjyvää irti. Jos ei saa, niin kannattaa kysyä  :)






Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #39 : 18.09.2013-17:19 »
Nuohooja poikkesi jokavuotisella pakollisella kierroksella. Antoi tuomion piipunhatulle..
Sanoi, että ehdottomasti pois haittaamasta menoa.
Itse olen ollut vähän samaa mieltä mutta en ole saanut aikaiseksi irroittaa hökötystä.
Muuten kaikki ok. Piippu lähti helposti puhtaaksi harjalla. Ei tarvinnut polttaa auki, niinkuin on käynyt joillain miilupolttajilla  ;D

Larry79

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 21
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #40 : 21.09.2013-12:59 »
Mulla taas nuohooja sano että laita poeka piipunhattu, pysyy piippu kuivana ja rupeaa veto paraneen.

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #41 : 21.09.2013-14:43 »
Mulla tuo tekee talvella sen, että vesihöyry tiivistyy hattuun ja sataa nokivetenä alas.
Piipun kyljissä pahimmillaan ruskeat jääpuikot ja sama räystäällä  :(
Lisäksi ihan hormiputken pääkin oli saanut kosteutta. Siinä oli melko tiiviin oloinen nokirengas joka ei lähtenyt kun palasina pois.
Toinen on sitten tuo lentotuhka. Sen ei lennä hatun takia kauas, vaan aika paljon jää katolle.

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #42 : 01.10.2013-15:52 »
Putkikytkentään tein tänä syksynä pienen muutoksen. Lisäsin kattilan ja kanaalien väliin kolmitie-shuntin ja ouman 800 säätämään. Latausventtili jäi entiselle paikalleen, estämään liian kylmän paluuveten menon kattilaan.
Ouman on tällähetkellä vakiolämpösäädöillä, eli kanaaleihin lähteen noin 70 c.
Entiseen verrattuna nyt polttojaksoja on tiuhempaan mutta ne on huomattavasti lyhyempiä kun aikaisemmalla termariohjauksella. Palamisjaksoja on näilläkin keleillä useita tunnissa. Onhan tuo selvä kun kattilatermostaatin hystereesi on vain 4 astetta.

Piipunpäätasolla palamispuhtaus on nytkin ihan ok. Kun kattila on aina kuuma (noin 90 c) niin liekki lähtee palamaan nopeasti ja isommitta savuitta. Lisäksi holvaamista en ole nyt huomannut niin paljon, vaikka poltossa pintalautaa jne. Ilmeisesti puukasa kerkiää rauhassa vajoamaan alas asti, eikä pääse sumaa syntymään siiloon.
Mutta katsellaan alkaako noita huonoja puolia ilmaantumaan myöhemmin. Ei kehuta liikaa  ::)


Maatilallinen

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 88
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #43 : 03.10.2013-22:28 »
Juu, ei piipunhattua kannata kattilalle laittaa oli kattila mikä tahansa. Muille hormeille asiallinen, mutta kattilan hormi läpiviennillä piipunhatusta läpi, muuten tulee ongelmia. Juuri vesihöyry tiivistyy hattuun ja siinä muodostuu myös mm. rikkihappoa joka valuu katolle alkaen tuhota kattopeltiä.

Mullakin Kespesissä öljypoltintermostaatti ja hystereesi on aika pieni, mutta ei ole tuottanut ongelmia. Puhaltimen ansiosta syttyy nopeasti ja lähtee palamaan puhtaasti :)


Kespes-asioita hoitaa tällä hetkellä Kauhametalli Engineering, jos varaosia tms. tarvitsee.

Rampe

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 381
Vs: Kespes-kattila
« Vastaus #44 : 04.10.2013-08:23 »
Tuota kattilatermariasiaa käsittelin täällä palstalla muuallakin jossain.. Mutta uusissa termareissa on vain 4 c hystereesi. Vanhemmissa (ainakin harmaat boxit) noin 9 c.
Nykyisellä termarilla on se ongelma, että poltto ei välttämättä kerkiä edes vakiintua kun tarmostaatti taas katkaisee virran puhaltimelta.
Nyt on tulossa lisäboxi kattilan kylkeen. Käynnistys ja sammutuslämmöt voi säätää ihan mieleisekseen.