Kirjoittaja Aihe: latauspumppupaketin termostaatit  (Luettu 32951 kertaa)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #45 : 08.07.2014-08:36 »
Oventrop Regumat latausyksikössä on lataussekoitustermostaatti säädettävissä ja määrää kattilalle menevän veden lämpötilan. Vielä kun olisi fiksu pumpunohjaus ja säätäisi pumpun alussa pienemmälle ja kattilan tehon tai palokaasujen mukaan pumpun nopeutta, niin olisi parempi. Säädettävällä termostaatilla on helppo hakea maksimi lämmönnousu kattilasta.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #46 : 08.07.2014-11:13 »
Vielä kun olisi fiksu pumpunohjaus ja säätäisi pumpun alussa pienemmälle ja kattilan tehon tai palokaasujen mukaan pumpun nopeutta, niin olisi parempi.
Tähän on tarkoitus rakentaa itse ohjaus eli alussa pyöritetään 1. ja kun lämmöt nousee kattilassa niin vaihdetaan 2. ja jos vielä kuumenee niin 3. Kattila lämpenee nopeammin alussa kokemukseni mukaan kun olen "asunut pannuhuoneessa" ja säätänyt käsin.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #47 : 10.02.2016-22:50 »
Jatketaan tähän vahaan topicciin, kun liittyy aiheeseen.

Eli kuvankaltainen Termomix D32S lataustermostaatti vuodelta ~91.



Ilmeisesti sisällä melko kylmä termostaatti, kun kattilan lämmöt ~65c koko lämmityksen ajan. Sopiiko tuohon tämä termostaatti? http://www.taloon.com/varatermostaattisarja-termovar-72-c-15-32/LVI-4367184/dp
Vai onko kyseessä vallan vanhentunut malli?

Olisiko 80 asteinen sopiva?

Tuo on kytkettynä siten, että 1 tulee kattilalta, 2 lähtee varaajalle ja 3 menee varaajalta palaavaan linjaan. Pystyykö termostaatin vaihtamaan ilman, että vedet tulee pihalle?

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #48 : 11.02.2016-06:00 »
ei kait noissa paljoa tuotekehittelyä ole tapahtunut vuosikymmenien saatossa, tää on ostettu 2003  :D

pystyy vaihtamaan, JOS kattilan ja varaajan välissä on putkissa sulkuventtiilit mitkä saat kiinni, sitten ei tule paljoakaan vettä.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Tapsar

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 72
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #49 : 11.02.2016-07:38 »
Mistä se termostaatti on tuohon Termomix venttiiliin ängetty sisälle? Takapuolella se luukku?

Eiköhän sen sopivan termostaatiin ulkomitan osaa päätellä jo päältäkin päin:
Termostaatti ulkoD 32mm http://www.taloon.com/varatermostaattisarja-termovar-72-c-15-32/LVI-4367184/dp
Termostaatti ulkoD 50mm http://www.taloon.com/varatermostaattisarja-termovar-72-c-40-50/LVI-4367174/dp?nosto=nosto_0000_katsoimyos&openGroup=6279
Omakoti 180m² / 550m³, vm-2002, Pilp IVT 490 + Vesikiertoinen lattialämmitys, Tulikiven takkaleivinuuni 3000kg ja visio aurinkolämmön liittämisestä Pilp avuksi.
"Kakkoskoti" 150m², vm-1952, Ilp, vesipatterit, 3700l varaaja ja Attack DP25 Standard + "ilmaista" vesivoimaa 37Kva.

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #50 : 11.02.2016-07:49 »
Mistä se termostaatti on tuohon Termomix venttiiliin ängetty sisälle? Takapuolella se luukku?

Eiköhän sen sopivan termostaatiin ulkomitan osaa päätellä jo päältäkin päin:
Termostaatti ulkoD 32mm http://www.taloon.com/varatermostaattisarja-termovar-72-c-15-32/LVI-4367184/dp
Termostaatti ulkoD 50mm http://www.taloon.com/varatermostaattisarja-termovar-72-c-40-50/LVI-4367174/dp?nosto=nosto_0000_katsoimyos&openGroup=6279

+ et toinen on valurautaseen, ja toinen messinkiseen..

http://www.taloon.info/pdf/latausventtiili_termovar_asennus.pdf
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #51 : 11.02.2016-08:55 »
+ et toinen on valurautaseen, ja toinen messinkiseen..

http://www.taloon.info/pdf/latausventtiili_termovar_asennus.pdf

Putkiliikkeessä kävin kysymässä niin eivät olleet varmoja sopiiko Termovar termostaatti Termomixiin  ???
Lupasivat kyllä antaa vaikka kokeeksi mukaan.....hintakin onneksi huomattavasti tuota taloon.comin hintaa siedettävämpi :)

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #52 : 11.02.2016-09:00 »
ei kait noissa paljoa tuotekehittelyä ole tapahtunut vuosikymmenien saatossa, tää on ostettu 2003  :D

pystyy vaihtamaan, JOS kattilan ja varaajan välissä on putkissa sulkuventtiilit mitkä saat kiinni, sitten ei tule paljoakaan vettä.


Eli Termovar ja Termomix on sama Vexveläinen vehje?

Kattilalta varaajaan menevässä ei ole sulkua. Varaajalta palaavassa on, samoin kuin tuossa mikä kierrättää pannun vettä. Järjestelmä on avopaisunnalla niin taitaa vetää sitä kautta ilmaa, eli pelkkä varaajan paluun sulkeminen ei auttaisi? Pähkäilenkö oikein  ???


Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #53 : 11.02.2016-09:01 »
Putkiliikkeessä kävin kysymässä niin eivät olleet varmoja sopiiko Termovar termostaatti Termomixiin  ???
Lupasivat kyllä antaa vaikka kokeeksi mukaan.....hintakin onneksi huomattavasti tuota taloon.comin hintaa siedettävämpi :)

Ite hommasin Vexven alv3 vai oliko se adv3 termarin, ja mulle putkari sano että Termovarin termari käy siihenkin, kun saman firman.. En oo kyl viel päässyt testaamaan, edelleen termovar kiinne..
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #54 : 11.02.2016-15:54 »
Kattilalta varaajaan menevässä ei ole sulkua. Varaajalta palaavassa on, samoin kuin tuossa mikä kierrättää pannun vettä. Järjestelmä on avopaisunnalla niin taitaa vetää sitä kautta ilmaa, eli pelkkä varaajan paluun sulkeminen ei auttaisi? Pähkäilenkö oikein  ???

kyllähän tuossa taitaa varaajan yläpää tyhjentyä samalla jos oikein ymmärsin. Mikäli patteriverkkoa on varaajaa korkeammalla niin toivottavasti sinne on sulku olemassa. Nuo 2 sulkua systeemissä mahdollistaa latauspumpun vaihdon?

Jos tuota alat projektoimaan niin samalla sitten yks sulku lisää varaajan yläpäähän ja onnistuu kattilankin vaihto myöhemmin jos tulee aiheelliseksi. Toisaalta onko tuo 65c termari muutan liian viileä eli ongelmia kattilan vedon kanssa ongelmia? Kun olet "ensimmäisen kierroksen" varaajassa lämmittänyt muuttuuko kattilan toiminta miten kun alkaa varaajalta tulemaan kuumaa vettä kiertoon? Olen päissäni pähkäillyt joskus että 60c termari vois olla ok, silloin varaaja täyttyisi nopeammin eka kierroksella eikä tuon kuumempaa tarvia kun joskus paukkupakkasilla kiertoon. Kesällä lämpimän käyttöveden tarpeeseen lämmitettäessä olis varaajan vaippavuoto vähäisempää kun varaaja olis kauttaaltaan haaleampi, energiamäärä on kuitenkin sama mitä sinne lataa ja voihan sitä lähteä lämmittämään "toista ja kolmattakin kierrosta" jos enemmän tahtoo ladata varaajaan kuumaa vettä.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #55 : 11.02.2016-16:31 »
kyllähän tuossa taitaa varaajan yläpää tyhjentyä samalla jos oikein ymmärsin. Mikäli patteriverkkoa on varaajaa korkeammalla niin toivottavasti sinne on sulku olemassa. Nuo 2 sulkua systeemissä mahdollistaa latauspumpun vaihdon?

Jos tuota alat projektoimaan niin samalla sitten yks sulku lisää varaajan yläpäähän ja onnistuu kattilankin vaihto myöhemmin jos tulee aiheelliseksi. Toisaalta onko tuo 65c termari muutan liian viileä eli ongelmia kattilan vedon kanssa ongelmia? Kun olet "ensimmäisen kierroksen" varaajassa lämmittänyt muuttuuko kattilan toiminta miten kun alkaa varaajalta tulemaan kuumaa vettä kiertoon? Olen päissäni pähkäillyt joskus että 60c termari vois olla ok, silloin varaaja täyttyisi nopeammin eka kierroksella eikä tuon kuumempaa tarvia kun joskus paukkupakkasilla kiertoon. Kesällä lämpimän käyttöveden tarpeeseen lämmitettäessä olis varaajan vaippavuoto vähäisempää kun varaaja olis kauttaaltaan haaleampi, energiamäärä on kuitenkin sama mitä sinne lataa ja voihan sitä lähteä lämmittämään "toista ja kolmattakin kierrosta" jos enemmän tahtoo ladata varaajaan kuumaa vettä.

Talo on 1-kerroksinen, niin ei ole pattereita korkeammalla. Nuo sulut tosiaan on latauspumpun vaihtoa varten varmaankin ajateltu. Pitääkin kyllä lisätä venttiili siihen termarin kupeeseen samalla kerralla kun termarin vaihtaa.

Vaikea sanoa "ongelmista", kun olen vasta pari kuukautta tuossa asunut. Varaaja on mielestäni hivenen turhan pieni muutenkin...arviolta 1500ltr (pitäisi käydä mittaamassa paremmin, mutta on erillisessä kopissa villojen sisällä.). 10 asteen pakkasilla alkaa olemaan nippanappa, että varaus riittää vuorokaudeksi. Siksi olisi hyvä saada se viimeinenkin 10 astetta käyttöön :)

Kattila on Jämän kaksikko 224, joten sillä tuo homma muutenkaan ei ole mikään ilonaihe :D Parin muutoksen myötä kyllä kattilan käytös parani jo huomattavasti.

Opettelua asian tiimoilta kyllä kaivataan vielä, mutta tekemällä oppii.....toivottavasti  ;D

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 319
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #56 : 11.02.2016-17:06 »
Putkiliikkeessä kävin kysymässä niin eivät olleet varmoja sopiiko Termovar termostaatti Termomixiin  ???
Lupasivat kyllä antaa vaikka kokeeksi mukaan.....hintakin onneksi huomattavasti tuota taloon.comin hintaa siedettävämpi :)
http://www.taloon.com/varatermostaattisarja-termovar-72-c-15-32/LVI-4367184/dp
Tämä on just nuihin Termovar, Termomix ja Jämävar sopiva.
Kannattaa kytkeä asennusohjeen asento 2 mukaisesti. Toimii silloin lähes nykyaikaisten venttiilien tapaan. Ainut että venttiilissä ei ole ohituksen sulkevaa läppää, joten putkeen pitää laittaa kuristus. Ei niin kuin ohjeessa lukee: "Puukattilan ja latausventtiilin väliseen kiertovesiputkeen tulee asentaa sulkuventtiili." Jos sulku kiinni, ei termari avaudu ja kattila keittää. Varaajan latauksen "kakkoskierroksella" kattila käy liian kuumana, kun ohituksesta tulee kokoajan kuumaa, vaikka varaajan pohjakin olisi jo termarin arvoa korkeampi.
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 518
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #57 : 11.02.2016-17:33 »
Varaajan latauksen "kakkoskierroksella" kattila käy liian kuumana, kun ohituksesta tulee kokoajan kuumaa, vaikka varaajan pohjakin olisi jo termarin arvoa korkeampi.

täällä on menty "toiselle kierrokselle" muutaman kerran, varmaan useamminkin tuota testais mutta paisarivara loppuu kesken toistaiseksi. Ei pannu liian kuumana ole käynyt.

kun termari on levällään täällä on sisäänmenon ja ulostulon erotusta noin 10 astetta (72c termari) ja varaajan alapää jo yli 60c, jos pannusta lähtee 20 kW pitäs kierron olla 1,7 m3 jos oikein laskin, 1,7 m3 x 1,2 kWh/c ~ 2 kWh/c. Joskus oon laskenu varaajan lämmityksessä että suuruusluokkaa 20 kW pitäs pannusta keskimäärin irrota.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #58 : 12.02.2016-13:01 »
http://www.taloon.com/varatermostaattisarja-termovar-72-c-15-32/LVI-4367184/dp
Tämä on just nuihin Termovar, Termomix ja Jämävar sopiva.
Kannattaa kytkeä asennusohjeen asento 2 mukaisesti. Toimii silloin lähes nykyaikaisten venttiilien tapaan. Ainut että venttiilissä ei ole ohituksen sulkevaa läppää, joten putkeen pitää laittaa kuristus. Ei niin kuin ohjeessa lukee: "Puukattilan ja latausventtiilin väliseen kiertovesiputkeen tulee asentaa sulkuventtiili." Jos sulku kiinni, ei termari avaudu ja kattila keittää. Varaajan latauksen "kakkoskierroksella" kattila käy liian kuumana, kun ohituksesta tulee kokoajan kuumaa, vaikka varaajan pohjakin olisi jo termarin arvoa korkeampi.


Täällä se on kytketty tuon asennon 1 mukaisesti. Tuntuisi pelittävän kaikinpuolin ihan ok.
Millainen "kuriste" tuossa kiertoputkessa on, jos on? Päälle päin en näe muuta kuin sulkuventtiilin, joten sitä sulkemalla varmaan voisi kokeilla kuristaa tarpeen mukaan lisää  ???

Tapsar

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 72
Vs: latauspumppupaketin termostaatit
« Vastaus #59 : 13.02.2016-09:44 »
arviolta 1500ltr (pitäisi käydä mittaamassa paremmin, mutta on erillisessä kopissa villojen sisällä.).

Yksi keino mitata varaaja on käyttää tähän apuna vesimittaria, edellyttää tietysti että järjestelmä on tyhjänä jostain muusta tarpeesta johtuen.

Tuolla tavalla mittasin vanhempien talossa olevan varaajan ja hyvin lähelle samaan tulokseen tulin kuin laskemalla. Laskemalla kun tekee niin pitää aikas tarkkaan mitata kaikki pyöristykset ja huomioida ne sitten laskuissa, muuten tulee helposti ihan merkittäviä heittoja tuloksiin.
Omakoti 180m² / 550m³, vm-2002, Pilp IVT 490 + Vesikiertoinen lattialämmitys, Tulikiven takkaleivinuuni 3000kg ja visio aurinkolämmön liittämisestä Pilp avuksi.
"Kakkoskoti" 150m², vm-1952, Ilp, vesipatterit, 3700l varaaja ja Attack DP25 Standard + "ilmaista" vesivoimaa 37Kva.