Kirjoittaja Aihe: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300  (Luettu 20551 kertaa)

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #15 : 21.05.2014-22:01 »
Huhhuijaa, nyt on kattila ja pienempi varaaja tilattu. Enää puuttuu vanhan kattilan purku, putkikanaalin sahaus, öljysäiliön pesu ja halkaisu, uudet varaajat KHH:n nurkkaan ja ulkoholviin, kanaalin hitsaus, pannarin putkityöt, eristys ja verkoston täyttö. SIT pääsee laittaa ekoja tulia.

Tulossa mielenkiintoinen kesä, toivottavasti helläsärö ei riko ikkunoita ja takatasku kestää...
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #16 : 22.06.2014-22:39 »
Nyt on pikkuvaraaja kannettu eteiseen ja keskiviikkona siirtyy lämpimän veden tuotanto siihen ja alkaa öljykattilan purku.
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

25mottia/v

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 245
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #17 : 25.06.2014-20:53 »
Tervehdys!
Olen innokas aiheen harrastaja, mutta toinen projekti vienyt huomiot viimeaikoina. Joskus kurkannut tännekin.
muistahan laittaa kertomusta asennuksesta ja erityisesti kattilan alkuopetteluista ja kokemuksista.
itsellänikin käänteispalo-unelmia.  Nyt vielä yläpalo joka saanut lähtöpassit parikin vuotta sitten ,mutta niinpä vaan sillä vielä lämitetään. Kun rahatilanne jossain välissä sallii tulee käänteispeli.  kattila on siirtynyt hankintajonossa jo aika kärkeen.
On kovasti muutakin lämmitykseen liittyvää , mutta odottaa että olisi aikaa paneutua.  Puiden tekotapa välillä mielessä kiertelee erilaisina konekäyttöisinä versioina.

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #18 : 29.07.2014-23:38 »
Huomenna on lomakausi ohi ja pääsee työmiehet hommiin ja kirvottamaan vanhaa öljykattilaa. Sitten pitäisi keksi hyvä reitti pannarista öljysäiliötilaan johon isommat varaajat tulevat.

Kiuaskin pitäisi ehtiä vaihtamaan vielä ennen elokuun puoltaväliä...
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #19 : 28.08.2014-17:01 »
Huomenna alkaa jenkojen vääntö ja kannakointi kun tehdään ekoja kattilapuolen juttuja.

Kuvassa putkiaukot isommille varaajille. Rakennan vielä kotelon pakkasvahdilla ettei satu vahinkoa.

Joulukin tulee aikaisin kun ti kiikutetaan kattila pannariin  :)
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #20 : 06.09.2014-10:47 »
Kattila saatu viimein kipattua pannariin ja pari putkea isompaan varaajatilaan on asennettu.

Ensiviikolla tulee 2 x 1500 l kaukoran akkua pihaan, niiden asennus menee parin viikon päähän. Ensiviikolla voi olla kattila jo kytketty pienempään varaajaan jos uskaltaisi ottaa savut pihalle.

Edit.
Lisätty suunnitteluvedos kytkennöistä, alkupään postissa oli käsivarainen luonnos jota vedos aikalailla noudattaa. Isompien varaajien aurinkokeruut ovat toistaiseksi jäämässä pois, 500 l pitäisi riittää siihen kulutukseen joka meillä on. Isot varaajat tosiaan á 1500 l.

Venttiilimitoituksia hieman rukataan jotta latauspumppu saadaan riittämään (ei tule ryhmää vaan oma tekele).
« Viimeksi muokattu: 06.09.2014-20:46 kirjoittanut Tune »
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #21 : 06.09.2014-21:23 »
Hyvä suunnitelma "putkihässäkkä". Eikös tuo paisunta ole hieman alimittainen, 140 l vs. 3500 l varaajat?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Tune

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 240
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #22 : 09.09.2014-22:29 »
Putkari kans sanos et 10 % nyrkkisääntö pitäis olla mutta 3 % veden tilavuus enintään 1000 mBar paineessa vaihtelee 0 ja +100 °C välillä.

Paisuntaa on 160 l joka on n. 4 % tilavuudesta eli yläkantissa nyt mennään :)
Nibe Vedex 3300
AkvaSmart 500, 2 x Kaukora Lämpöakku 1500 (aurinkovarauksilla)
Latausryhmä Grundfos Magna3 25-60 (ModBus) + moottoriohjattu sunttaus
Lämmön tuotto ja kulutus: 2 x MC602, LKV kulutus MC62, varaajasähkö iEM3150 (kaikki ModBus)
Östberg HERU 100 S (ModBus)
BMS: AtmosCare iC1000

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 516
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #23 : 10.09.2014-05:01 »
4c -> 70c vesi laajenee 2.5%
4c ->100c vesi laajenee 4%
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #24 : 10.09.2014-10:06 »
Kyllä, avopaisuntaa käytettäessä 160 litraa riittää.
Mutta kalvopaisunnassa vastapaine kalvon takana vaikuttaa tarvittavaan kokoon. Asennuskorkeus taitaa vaikuttaa myös.
Kalvo jossa painetta vaati myös oman tilansa joka on pois kokonaistilavuudesta.

Minulle laskettiin 2 x 80 litraa kun vastapaine 0,3 bar ja 3 x 80 litraa 0,5 bar vastapaineella. Korkeus 2,5 metriä.

Viisaammat osaavat laskea nämä, en minä.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 516
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #25 : 10.09.2014-12:24 »
Juu muistin saman just itekin  ::) Seppol on jonnekin tänne laskenut tuon veden määrän ja paineen taulukoksi.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #26 : 10.09.2014-12:50 »
Eikös tuolla pääse jo aika pitkälle:

(p1V1)/T1 = (p2V2)/T2

toinen puoli paine, tilavuus ja lämpötila tilassa 1,
toinen puoli paine, tilavuus ja lämpötila tilassa 2.
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 516
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #27 : 10.09.2014-15:59 »
Tuolta löyty

http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=19182&st=0&sk=t&sd=a&hilit=oppes+kalvopaisunta#p186223


Kalvopaisunnan hyötytilavuus jää pieneksi koska esitäytön ja maksimipaineen ero on pieni.
Jos otetaan 240 litran paisunta ja maksimipaineeksi laitetaan 1,5 bar, 0,5 bar esitäytöllä 1,5 bar ylitetään 96 litran vesimäärällä.
Jos esitäyttö on 0,7 bar, vettä mahtuu 76,8 litraa.
Jos esitäyttö on 1 bar, vettä mahtuu 48 litraa
Jos esitäyttö on 1,2 bar, vettä mahtuu enään 28,8 litraa

Jos maksimipaineeksi voitaisiin sallia 2 bar.
0,7 bar esipaineella vettä mahtuisi 104 litraa
1,0 barin esitäytöllä vettä menisi 80 litraa
1,2 barin esitäytöllä 64 litraa.

Jos esitäytöksi valitaan 1,2 bar ja maksimipaine on 1,5 bar, paisunnan pitäisi olla 670 litraa että vettä mahtuisi 80 litraa
 
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Harri2

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 319
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #28 : 10.09.2014-18:09 »
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=373.0
Tuolta löytyy hyvä kaava.

V1 = (0,05 x (p2+1) x V) / (p2-p1)

V1 = paisunta-astian tilavuus (l)
V = lämmitysjärjestelmän kokonaistilavuus (l)
p1 = paisunta-astian esipaine (bar)
p2 = järjestelmän suurin sallittu käyttöpaine (bar)
Atmos DC70GSX, 3600l, 180m² vm.-37, 100m² 1/4lämmintä.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: (Taas) uusi puulämmittäjä, Nibe Vedex 3300
« Vastaus #29 : 10.09.2014-18:45 »
Eikös tuolla pääse jo aika pitkälle:

(p1V1)/T1 = (p2V2)/T2

toinen puoli paine, tilavuus ja lämpötila tilassa 1,
toinen puoli paine, tilavuus ja lämpötila tilassa 2.

Eli jos ajatellaan että lämpötila on paisunnassa ennen ja jälkeen sama, voidaan T pudottaa kaavasta pois.

saadaan p1V1 = p2V2

1. esipaine 0,5bar ja maksimi 1,5bar. Paisunta 240l

(0,5+1)*240 = (1,5+1)*X

((0,5+1)*240)/(1,5+1)=X eli X = 144.  ->  240-144=96, vettä mahtuu tämän verran ennen kuin 1,5bar ylittyy.

2. esipaine 1,0bar ja maksimi 1,5bar ja paisunnan tilavuus 240l

((1+1)*240)/(1,5+1)=192,  -> 240-192=48.

40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.