Kirjoittaja Aihe: Pannuhuone, turbocharged  (Luettu 8597 kertaa)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #15 : 01.11.2013-16:11 »
Tuollainen ohje löytyi:
"Tarvitaanko kattilahuoneessa ilmanvaihtoa ?

Kattilahuoneen ilmanvaihto tulee järjestää siten, ettei kattilahuoneen lämpötila nouse missään olosuhteissa yli 35 °C."

On kyllä öljykattilan alla tuo teksti. Kyllä se meilläkin lämmittää kolmelta seinältä ja katosta itse taloakin, kun on keskellä päätyä. Logtemp läppäri ei vaan tykkkää noin lämpöisestä ja yksi kovalevy jo laukesi. Kyllä sitä tuollaisesta lämmönsiirrosta muualle ajattelee, esim. paljun lämmitystä tai konvektorilla sisäpuolelle, mutta pitäisi myös kesällä saada tuo siirrettyä jonnekin ulkopuolelle. Ympärivuotinen uima-allas pitäisi olla tai sitten palju ympärivuotiseen käyttöön. Ilmanvaihdon esi/jälkilämmitys olisi yksi hyvä käyttökohde, mutta hankala vetää putkia sen ulottuville repimättä paikkoja auki. Tai siirtää se läppärikin toisaalle pannuhuoneesta.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Maatilallinen

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 88
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #16 : 01.11.2013-19:27 »
Tuollainen ohje löytyi:
"Tarvitaanko kattilahuoneessa ilmanvaihtoa ?

Kattilahuoneen ilmanvaihto tulee järjestää siten, ettei kattilahuoneen lämpötila nouse missään olosuhteissa yli 35 °C."

On kyllä öljykattilan alla tuo teksti. Kyllä se meilläkin lämmittää kolmelta seinältä ja katosta itse taloakin, kun on keskellä päätyä. Logtemp läppäri ei vaan tykkkää noin lämpöisestä ja yksi kovalevy jo laukesi. Kyllä sitä tuollaisesta lämmönsiirrosta muualle ajattelee, esim. paljun lämmitystä tai konvektorilla sisäpuolelle, mutta pitäisi myös kesällä saada tuo siirrettyä jonnekin ulkopuolelle. Ympärivuotinen uima-allas pitäisi olla tai sitten palju ympärivuotiseen käyttöön. Ilmanvaihdon esi/jälkilämmitys olisi yksi hyvä käyttökohde, mutta hankala vetää putkia sen ulottuville repimättä paikkoja auki. Tai siirtää se läppärikin toisaalle pannuhuoneesta.

Itse siirtäisin sen läppärin pois pannuhuoneesta, ei ainakaan itselläni tietokoneet siellä pärjäisi, sen verran hurjaa on välillä meno kun kattilassa vähän räjähtää tai täyttöluukusta pitää jotain ronkkia ja liekit hipoo kattoa. Eikö pannuhuoneen vieressä ole mitään tiloja, mihin läppärin voisi sijoittaa?

Itselläni on seurantatietokone pannuhuoneen vieressä puhtaassa, tasalämpöisessä tilassa.

Tuosta 35 asteesta en tiedä, olisiko ohje laadittu esimerkiksi sähkölaitteiden käyttölämpötiloja silmälläpitäen.

Itselläni on automatiikkalaitteet vastakkaisessa nurkassa kuin kattila, ja kaapeloinnit katosta alas suojaputkissa ja panssariletkuissa kojeelle asti niin eivät pääse vahingoittumaan, jos vaikka kuumaa tuhkaa tai hehkuvia hiiliä lentää päälle, jotain syttyy lattialla palamaan tms.

Katon rajassa olevat kaapelitkin välillä pelottaa, mutta ei ole tähän mennessä sulanut mitään. Paitsi isogenopak sulaa vähän joka puolella, pitäisi pellittää kaikki putkieristeet niin alkaisi kestämään ::)

pelti

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 406
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #17 : 01.11.2013-21:20 »
olisko raspi hyvä sinne pannariin, ei oo kovalevyä tms. mekaanista osaa??
ex-Attack 35 DPX lambda, ex-3000l varaaja, ex-oventrop, puurakenteinen omakotitalo, vesipattereilla lämmitys, maalämpö

Höyrykattila

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 239
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #18 : 01.11.2013-23:02 »
Raspi (Raspberry Pi) on siinä mielessä kätevä, että sen saa suojakoteloineen piilotettua vaikka sukkahousujen sisään. Ja sinne sukkahuosun sisään saa vielä tuulettimen kaveriksi.

Näytöksi kannattaa valita jokin pieni ja tiivis rakenteinen.

Höyrykattila

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 239
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #19 : 01.11.2013-23:13 »

Itse pidän kattilan ohitusta ja luukkua auki aina kun kattila ei pala, niin vetää sitä kautta ilmaa ulospäin. Tämä silloin kun on sellaisia puita jotka kaipaavat hiukan kuivatusta. Tai voishan napata nuohousluukun pois päivän ajaksi, eiköhän se ilma sieltä löydä hormin kautta ulos. Tuskin tuota lämpöä kannattaa harakoillekkaan antaa.


Joo, samoin.

10m pitkä piippu tekee jo itsessään aika rajun vedon, vaikka tukkisi uunin luukut ja läpät tiiviisti.

Olen huomannut, että vesi pysyy peelarissa pitempään lämpöisenä kun laittaa uunin pellin kiinni ja samalla avaa piipun nuohous luuku(n/t).  Tämän seurauksena on säästynyt puita ja lämmitysten välit pidentyneet.
« Viimeksi muokattu: 01.11.2013-23:15 kirjoittanut Höyrykattila »

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 875
    • charts
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #20 : 02.11.2013-08:03 »
olisko raspi hyvä sinne pannariin, ei oo kovalevyä tms. mekaanista osaa??
Miksi? ne pitäisi tunkea sinne kuumaan pannariin. On langatonta ja etenkin kaapelia keksitty joka lähtöön. Minulla on kaikki muu paitsi anturit 30m päässä pannarista. Voisi ne olla lämpötilan suhteen sielläkin, ei yli 25°c lämpöjä juurikaan sieltä mitattu.
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 93 kpl 270/340W pv-panelia 13° etelään kiinteästi ja 40 kpl pystyssä, 40kWh lifepo4 + 40kWh agm
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #21 : 02.11.2013-10:41 »
Onhan tuolla pannarissa paljon muutakin elektroniikkaa, joka ei ylimääräisestä lämmöstä tykkää sen paremmin, kuten säätyvä kiertovesipuppu, promix ja sen muuntaja katon rajassa ja itse kattilakin sisältää kuivuvia elkoja. Sillä tuo tila on saatava viileäksi jatkossakin. T41 on hyvä kone raskaaseen käyttöön ja sähköäkin kuluttaa alle 14W ja varaosia saan töistä siihen vielä toistaiseksi. Kyllähän sen saisi siirrettyä viereiseen vessaan, johon jakotukille tulee vesiputki. Pitää yrittää ujuttaa johto putkien sekaan. Eipä tuohon itse koneeseen tarvi koskea, kun VNC:llä sitä katselee tällä tabletillakin. Attackin kanssa ei lentele kuumaa tuhkaa tai muutakaan ympärille ja pannuhuone on siistin valkoinen, josta nuohoojakin mainitsi, että siistinä on pysynyt jopa valkoinen katto, toisin kun jollain pellettilämmittäjällä lähistöllä.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #22 : 02.11.2013-11:03 »
Kertasin rakennusmääräyskokelmasta kohdan " kattilahuoneiden ja polttoainevarstojen paloturvallisuus" eikä siellä puhuta mitään kattilahuoneen 35 asteen lämpötilasta. Päin vastoin sen pitää kestää tuilpaloa vähintään 30 min. ilman tulen ryöstätymistä ulos. Onko joku kattilan valmistaja antanut tällaisen ohjeen?
Jos on antanut, huolehtikoon uuninsa eristämisestä niin että lämpö pysyy sisällä. Kattilahuone ei tarvitse mitään ilmanvaihtoa, vain paloilman tuloputken ja sekin on paloeristettävä jos se tulee muun palo-osaston läpi. Jos ilmanvaihto järjestetään, se on riski paloeristykselle. Myöskään nuohousluukkua ei saa pitää auki.

Mulla on vanhoja julkaisuja joissa pohditaan tätä kattilan hukkalämmön hyväksikäyttöä. Yhden alkuperäispainos on vuodelta 1916. Siinä on kuvakin juuri tästä kattilahuoneen paineistamisesta jolla vetoa ylläpidetään jos korkeaa piippua ei voi tehdä. Siinä on myös kuva ruotsalaisesta keksinnöstä jossa savukaasuilla lämmitetään paloilmaa. Se on jutun mukaan n. 200 astetta.
Jos kattilahuoneen energiaa halutan käyttää hyväksi, se on syötettävä palotahtumaan. Ei tuuleteta ulos. Puut ei juuri ehdi paljon kuivumaan mutta niiden lämmittäminen nostaa myös liekin lämpötilaa.

Minusta valvomo on erikseen kuin kattilahuone ja on oma valinta miten kaikki ratkaisee. Jos huone on pidettävä viileänä, saa unohtaa se energian hyväksikäytön.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #23 : 02.11.2013-11:36 »
Palonkestot kattilahuoneessa on laitoksen kw mukaan määräytyvä.

Siirsin oman valvomon(läppäri) pannarista autotalliin tuon kuumuuden ja mahdollisten pölläysten takia. 1-wire verkko on helppo vetää pannarista ulos.

 
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #24 : 02.11.2013-13:35 »
Kirjoitinkin " vähintään" onko niitä pienempiäkin. Joka tapauksessa kattilahuone on palo-osasto ja siellä on syytä varautua korkeampiin lämpötiloihin kuin 35. Sanotaan nyt vaikka 135 tai 235. Tuskin palovakuutuskaan vastaa tietokoneita jotka on kattilahuoneessa.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #25 : 02.11.2013-14:11 »
No ei tämän pannuhuoneen/teknisentilan ole tarkoitus olla normaalikäytössä mikään pätsi kuitenkaan. On tuota elektroniikkaa noissa muissakin laitteissa, joka ei sitä turhaa kuumuutta tule vuosia kestämään. Eniten pelottaa tuo kiertovesipumppu, kun on pannun päällä. Se on kuitenkin arimmasta päästä oleva ja lämmönjaon kannalta tärkeäkin laite. Toinen kattilan elektroniikka, joka ei sen enempää tykkää yli 30 asteen lämpötilasta. Termostaattiohjattu tuuletin tuonne tulee kokeiluun.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 540
Vs: Pannuhuone, turbocharged
« Vastaus #26 : 03.11.2013-17:07 »
Täällä on tullut pähkäiltyä enemmänkin käyttöveden esilämmitystä pannuhuoneilmalla. Joku välijäähdytin/ lämmityslaitteen kenno kierukalle menevään putkeen. Puhaltimelle joku termariohjaus kun kennolle tuleva vesi alkaa jäähtymään lähtis puhalin kierrättämään pannarin ilmaa.

Onko kellään kokemuksia miten paljon vettä sais lämmitettyä jos sitä kulkee vaikka 3 litraa minuutissa kennon läpi ja pannarin ilma on 25c ja tulevan veden lämpö 5c? Täällä kun pannari ei ole Kahen kuumuuksissa ei tehojakaan niin paljoa saa aikaan.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.