Kirjoittaja Aihe: Attack SLX vs DPX Lambdalla  (Luettu 45494 kertaa)

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #30 : 15.08.2015-09:00 »
Hei

Olen yrittänyt selittää että varaajan saa täyteen pienemmällä savukaasu lämmöllä. Silloin lämmönsiirto tapahtuu osittain säteilemällä. Minä saan saan oman Akva varaajan alareunankin 85-87 asteeseen em. tekniikalla. Tämä tekniikka onnistuu helposti automatiikan avulla.

Terv. Oulujärven rannalta

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #31 : 08.09.2015-10:02 »
Kotimaan markkinoilla on jo uuden mallin kuva.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #32 : 11.09.2015-14:39 »
Kiitti pdf:stä. Ehdin vasta hieman lukaista. Kuvista näkyy, että ensiö ilma johdetaan alas ja puuosasto on nyt tasapohjainen. Service menussa on aika paljon parametreja modattavaksi. Kattilan maksimilämmön saa nostettua 95 asteeseen ilmeisesti. Säätäjän unelma jo ja olis analysaattori kovilla. Kyllähän tuo kelpais vielä paremmin kuin nykyinen, kun mahtuis reilu puumäärä kerralla. Mitäs on hinnat?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #33 : 11.09.2015-15:40 »
Hemeltronilta löytyy 35 slx malli, Hinta: €4 402.00   (sis. 24 % alv)

http://www.hemeltron.fi/attack-slx-35-kw-lambda-touch-kaanteispalokattila


Sama Lvi-viro                            Hinta: €4 020.00   (sis. 20 % alv)

http://www.lvi-viro.fi/attack-slx-35-kw-lambda-touch-kaanteispalokattila
   

Kotle.ck                               FOREX Myyntikurssi: 3,9851 85 606,00 CZK Maksaa 3 411,48 EUR

http://www.kotle.cz/index.php/vyrobky/vyberte-podle-vyrobce/kotle-cz-attack-tepelna-technika/attack-35-slx-lambda-detail
« Viimeksi muokattu: 11.09.2015-15:48 kirjoittanut Juhani »
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #34 : 11.09.2015-16:03 »
Kuvista näkyy, että puuosasto on nyt tasapohjainen.
Niin minäkin ensin katsoin mutta tarkemmin tutkiessa kuvaa en olekaan enää varma, taitaa sittenkin olla suutinta kohti laskeutuva.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #35 : 11.09.2015-19:05 »

Kotle.ck                               FOREX Myyntikurssi: 3,9851 85 606,00 CZK Maksaa 3 411,48 EUR


Kotle.ck  3411,48 eur Cena bez DPH = hinta ilman alv
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #36 : 24.03.2016-09:56 »
SLX mallille riittää pienempi piippu, nyt se on julkista tietoa, 200 mm halkaisija ja 5 metriä pituutta.

http://www.attack.sk/aktuality/medaila-auqatherm-praha-2016/
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

pjokinen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 162
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #37 : 24.03.2016-12:32 »
SLX mallille riittää pienempi piippu, nyt se on julkista tietoa, 200 mm halkaisija ja 5 metriä pituutta.

Manuaaleissa löytyy kaikki datat piipun mitoitukseen, mitoitushan on täysin rippuuvainen kattilatehosta eli läpi virtaavan ilmamäärän tarpeesta. Harmi että Attack ei ole laittanut manuaaleihinsa samanlaista mitoituskäyrästöä, kuin esimerkiksi hetki sitten katsomassani Biotecissa oli, kuva liitteenä. Sama mitoitusohjehan se on suurinpiirtein kaikille vastaaville kattiloille, joten ei se paljoa metsään mene vaikka tuosta ne mitat poimisikin.

Eli kun katsoo niin 180mm rööri riittää 25kW mallille 6 metrisenä ja 55kW malleille 14 metrisenä, olisi hyvä lipputankokin siinä samalla  ;D

Tuolla 20kW mallilla käytännössä sama lämpöteho kuin 35kW mallillakin, joten se on erittäin varteenotettava vaihtoehto jos vanhassa hormissa ei tila riitä eikä uutta hormia halua suunnitella. Tämä on yksi tärkeä tekijä kattilalaitosta uusittaessa.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2016-20:38 kirjoittanut pjokinen »

Jaska

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #38 : 24.03.2016-14:30 »
Mitäs mieltä olette tiilipiippuun laittamisesta?

pjokinen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 162
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #39 : 24.03.2016-15:27 »
Mitäs mieltä olette tiilipiippuun laittamisesta?

Miksikäs ei? Tiilipiippu , keraaminen tai hapokas, kaikki toimii. Tiilipiippuun voi sitten lykätä sen happosen putken jos tarve vaatii, eikä tarvitse kikkailla erikseen katon läpivientien kanssa.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #40 : 24.03.2016-16:39 »
Miksikäs ei? Tiilipiippu , keraaminen tai hapokas, kaikki toimii. Tiilipiippuun voi sitten lykätä sen happosen putken jos tarve vaatii, eikä tarvitse kikkailla erikseen katon läpivientien kanssa.

Hapokas ohutseinämäinen on paras, liukas ja lämpenee nopeasti=paras veto.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Jaska

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #41 : 24.03.2016-22:34 »
Pitääkös näissä aina olla se imuri siinä kattilan ja piipun välissä? Vuoden sisään pitäisi kattila uusia, ei oikein nää muuta vaihtoehtoa kuin käänteispalo lambdalla.

pjokinen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 162
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #42 : 24.03.2016-23:38 »
Pitääkös näissä aina olla se imuri siinä kattilan ja piipun välissä?.

Kyllä se nykyään  rupeaa olemaan enemmän sääntö kuin poikkeus. Nykykattiloissa monesti niin hyvät pakopuolen jarrut konvektoreissa että kattilan sisäinen virtausvastus pitää imurilla kompensoida. Toisaalta se taas parantaa hyötysuhdetta ja armahtaa hiukan piipunkin ominaisuuksissa.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #43 : 25.03.2016-08:31 »
Pitääkös näissä aina olla se imuri siinä kattilan ja piipun välissä?
Attackissa on aina vakiona imuri eli ei tarvitse lisätä mitään erillistä, paitsi jos piippu on sopimaton.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Attack SLX vs DPX Lambdalla
« Vastaus #44 : 25.03.2016-09:48 »
Kyllä se nykyään  rupeaa olemaan enemmän sääntö kuin poikkeus. Nykykattiloissa monesti niin hyvät pakopuolen jarrut konvektoreissa että kattilan sisäinen virtausvastus pitää imurilla kompensoida. Toisaalta se taas parantaa hyötysuhdetta ja armahtaa hiukan piipunkin ominaisuuksissa.

...ja samalla ilmanpaineen, kosteuden, tuulen ja lämpötilojen vaihteluittenkin vaikutus pannun toimintaan vähenee.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi