Kirjoittaja Aihe: Inventteri  (Luettu 13436 kertaa)

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Inventteri
« Vastaus #30 : 05.11.2014-20:07 »
Eijjuma.  ;D  ;D  ;D

Täällähän on pidetty oikein mister X:n uskottavuuden viime rippeiden peijaiset!  ;D

Olisiko biisin paikka nyt tapahtuman kunniaksi? http://www.youtube.com/watch?v=3uGkP3xvMkA
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 232
Vs: Inventteri
« Vastaus #31 : 05.11.2014-23:53 »
Kannatetaan viestiketjun siivousta hengenvaarallisesta huuhaasta, ja mun puolesta sais samalla lähteä itse huuhaakin..

Setämies

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 170
Vs: Inventteri
« Vastaus #32 : 06.11.2014-08:45 »
Kannatetaan viestiketjun siivousta hengenvaarallisesta huuhaasta, ja mun puolesta sais samalla lähteä itse huuhaakin..

Kannatetaan. Viestiketjun voi toki vaikka jäädyttää varoittavana esimerkkinä, kunhan se varustetaan riittävän isoilla varoitusmerkeillä ja estetään lukeminen alle 18v henkilöiltä. Tallentaminen muuten ei sekään olisi huono ajatus, jos asiaan pitää joskus vielä palata.   :-\

Mikäli tuo lupa-asia pitäisi paikkansa, Seti ja Tukes olisivat todennäköisesti kiinnostuneita.

kaji

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 245
Vs: Inventteri
« Vastaus #33 : 06.11.2014-10:21 »
Kyllä tollasesta luvan haltijasta pitäs kannella ihan yleisen turvallisuuden takia varsinkin kun käytös on tollasta kun herralla on "hän osaa ja tietää kaiken muut puhuu paskaa"

Hani

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 20
Vs: Inventteri
« Vastaus #34 : 06.11.2014-18:53 »
EDIT: Pidän itseäni alan ammattilaisena LVIS-/ energiatekniikassa, enkä suinkaan väitä että tietäisin kaikesta kaikki. Laaja-alainen koulutus ja pitkä elämän- ja työkokemus antaa siihen valmiudet.
Tokihan sitä itse voi itseään pitää ammattilaisena, onhan noita valelääkäreitäkin kiinni jäänyt...eri asia mitä mieltä yhteiskunta on kenenkin ammattilaisuudesta ;D

Nyt kun on puhuttu tai oikeammin kirjoitettu generaattoreista sekä agrikaateista (lienee agri-alkuisena jokin maatalouskampe?) niin mihis kategoriaan kuuluu altenaattori, sisältyykö se jompaankumpaan noista edellämainituista vai onko se kokonaan omassa lahkossaan?

Setämies

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 170
Vs: Inventteri
« Vastaus #35 : 06.11.2014-20:33 »
EDIT: Pidän itseäni alan ammattilaisena LVIS-/ energiatekniikassa, enkä suinkaan väitä että tietäisin kaikesta kaikki. Laaja-alainen koulutus ja pitkä elämän- ja työkokemus antaa siihen valmiudet.

Kukin voi itse pitää itseään vaikka millaisena ninjana, mutta sen julistaminen pitkin katuja ei anna hyvää vastetta.
Tietämyksesi arvostamisessa tällä puolella aitaa olemme varmasti parempia osaajia, koska katsomme asiaa laajemmassa skaalassa, ei vain omaa napaasi tuijottaen.

Osaamisen ja tietämyksen suhteen tiedon määrä ei ole ainut asia, pitää myös tuntea rajansa, eli mitä aluetta tietämys ei kata. Tässä olet reputtanut toistuvasti.

Koulutuksesi ja työkokemuksesi suhteen viestisi ei edelleenkään vakuuta. Kiertokoulu kahteen suuntaan ja myöhemmin vaikka kaikkien 3D-akselien suhteen kierrettynä ei ole kattava osaamispohja. Varsinkaan näissä asioissa.

Setämies

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 170
Vs: Inventteri
« Vastaus #36 : 06.11.2014-20:46 »
Nyt kun on puhuttu tai oikeammin kirjoitettu generaattoreista sekä agrikaateista (lienee agri-alkuisena jokin maatalouskampe?) niin mihis kategoriaan kuuluu altenaattori, sisältyykö se jompaankumpaan noista edellämainituista vai onko se kokonaan omassa lahkossaan?

Liittyy sähkö- ja energiatekniikkaan siinä kuin alussamainitutkin. Tässä yhteydessä kysymys on kuitenkin enemmän anglismista kuin käyttösanasta.

Juhani

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 700
  • Puuhulluutta jo toisessakin polvessa...
Kastelli 1,5 krs 177m2 540m3, at puolilämmin heikoilla eristeillä 40m2/95m3, vesikiertoinen wirsbo lattialämmitys.
Nunnauuni Ulla 2 duo takkaleivinuuni 2200kg (72kw)
Iki orginal 200kg puukiuas.
Attack 35kw DPXL Lambda, Oventrop latausyksikkö, 2000L akvaterm varaaja.
Mitsu Fh35(jäähdytykseen)

Höyrykattila

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 239
Vs: Inventteri
« Vastaus #38 : 09.11.2014-00:33 »
Toi Juhani lähettämä linkki taitaapi kuulua sarjaan: Induktiolataus

http://fi.wikipedia.org/wiki/Induktiolataus

Edit: Jos asia olisi todellakin noin yksinkertainen kuin se tuossa videolla näyttää olevan, niin se kuuluisa ikiliikkuja olisi jo keksitty. Lisäksi noita vempeleitä olisi joka mökissä.
« Viimeksi muokattu: 09.11.2014-00:36 kirjoittanut Höyrykattila »

kuros

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vs: Inventteri
« Vastaus #39 : 14.10.2019-21:27 »
Löysinpä vanhan ketjun inverttereistä joten pistän tähän jatkoksi kysymyksiä sen maadoituksista. Tilasin nimittäin äsken invertterin jonka aion kytkeä varmistamaan kattilan pumpun sähkökatkon varalle.

1) Invertteriin pitäisi sopia FI näköinen (German) maadoitettu pistotulppa. Voisi olettaa että sen maadoitus on johonkin sisäisesti kytkettykin eli metallikoteloon. Jos invertteri vikaantuu niin että sen kuori tulee jännitteelliseksi, invertteristä löytyy sulake joka posahtaa. Tarkoittaisi käsittääkseni sitä että suojamaa ja nolla on yhdistetty invertterissä. Jos ei ole yhdistetty, sulake ei pala.

2) Jos kytken aluksi pumpun käsin (3 johdinta) invertteriin (katson että pistotulppa tulee oikein päin) erillään talon sähköverkosta, niin pumpun maadoitus olisi kunnossa em. perusteella.

3) Vaikein rasti tulee siinä kun haluaisin laittaa releen kytkemään automaattisesti invertterin pumpulle sähkökatkon sattuessa. Rele voisi olla 230 V käämillä jossa vaihtokosketin L johtimelle. Jos 230 V katoaa, rele vaihtaa INV puolelle. Tässä kohtaa invertterin maadoitus yhdistyy talon maadoitukseen. Ei kai siitä ole haittaakaan?

pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 183
Vs: Inventteri
« Vastaus #40 : 14.10.2019-23:08 »
Ööö.. Tota.. Suosittelen hyvin vahvasti että kilautat sähkärin apuun.
Esim. Tuo kohta 3 on sellainen jota ei edes saa tehdä itse, eikä ihan kuvatulla tavalla..
Ja nuo muut kohdat ei oikeen edes auennut, että mitä niillä haetaan..

Edit.
Helpoin, (todennäköisesti) halvin ja toimintavarmin ratkaisu pumpun varmistamiseen lienee hankkia sille UPS.. samassa paketissa akut, laturi, invertteri ja vaihtoautomatiikka sähkön katketessa.
Riippuen tarvittavasta toiminta-ajasta näitä löytyy jopa markettien elektroniikkaosastolta..


« Viimeksi muokattu: 14.10.2019-23:26 kirjoittanut pete73 »
vm-58 "rintamamiestalo" n.120m2 lämmintä +puolilämmin kellari 80m2
Jämä kaksikko (pääasiassa vastuksella lämpeää), ei varaajaa käytössä, varaava takka, ILP alakerrassa.
Puuta maks. pari mottia vuodessa kun nykyään ei paljoa kotona tule oltua.

jolla

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 873
    • charts
Vs: Inventteri
« Vastaus #41 : 15.10.2019-08:42 »
onnistuu ihan on/on releellä, jonka kautta lataus(tms) pumppu on kytketty, kun virta on päällä
virran katketessa verkossa rele myös napsahtaa pois päältä kytkien invertterin....jne
ihan näin pseudorautalankamallina releajan vehkeillä ilman erotiikkaa
Lämpimänä 152m² + lämpökeskus 36m², kanava 30m, Hogfors vuodelta -66, Akva 4000, Ouman EH-80, 32 kpl 270W pv-panelia 13° etelään kiinteästi
seurantaa http://www.puulammitys.info/index.php?topic=457.0

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Inventteri
« Vastaus #42 : 15.10.2019-08:56 »
3) Vaikein rasti tulee siinä kun haluaisin laittaa releen kytkemään automaattisesti invertterin pumpulle sähkökatkon sattuessa. Rele voisi olla 230 V käämillä jossa vaihtokosketin L johtimelle. Jos 230 V katoaa, rele vaihtaa INV puolelle. Tässä kohtaa invertterin maadoitus yhdistyy talon maadoitukseen. Ei kai siitä ole haittaakaan?

Mikset pistä 2-kärkistä vaihtorelettä? Sit ei tarvi niin välittää onko schuko oikein päin vai ei. Joku viiveellinen vois olla kiva, jos pumppu joutuu kertaheitolla vaihtamaan lennosta syötön navat toisin päin ni se ei ehkä tykkää.

Onks sulla invertteri koko ajan päällä vai starttaako sekin ku virrat katkee? Kaipa noillakin joku tyhjäkäyntivirrankulutus on.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

kuros

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 50
Vs: Inventteri
« Vastaus #43 : 15.10.2019-10:34 »
Mikset pistä 2-kärkistä vaihtorelettä? Sit ei tarvi niin välittää onko schuko oikein päin vai ei. Joku viiveellinen vois olla kiva, jos pumppu joutuu kertaheitolla vaihtamaan lennosta syötön navat toisin päin ni se ei ehkä tykkää.

Onks sulla invertteri koko ajan päällä vai starttaako sekin ku virrat katkee? Kaipa noillakin joku tyhjäkäyntivirrankulutus on.
Laittaisin invertterin päälle vain kattilan lämmityksen ajaksi, noin 4 tuntia kerrallaan. Pumppu vie enemmillään noin 35 W. 68 Ah auton akku voisi riittää niinkin että ottaa pumpun sähkön pysyvästi vain invertteriltä. Tosin sitten akkua pitäisi ladata melkein jatkuvasti. Kytkentä olisi irti talon verkosta ja sikäli selkeä. Mutta suojamaadoitus on epäselvää ainakin tässä vaiheessa kun en ole invertteriä vielä saanut enkä tutkinut.

Mutta siistimpää olisi kuitenkin tuoda pumpulle sähkö keskuksesta ja kytkeä invertteri vain jos verkkosähkö häviää. Jos invertteri on tehty niinkuin oletan, että sen napaisuus on aina sama, niin kaipa sen nollan ja suojamaan voi yhdistää talon nollapisteeseen. Pistotulpan kun aluksi laittaa oikein päin en usko että se pääsisi itsestään vaihtumaan.

Jos tilaisin sähkärin paikalle, niin luultavasti joutuisi myös miettimään samoja asioita. Tuskin koulun penkillä on vastaavia opetettu.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 377
Vs: Inventteri
« Vastaus #44 : 15.10.2019-11:31 »
Laittaisin invertterin päälle vain kattilan lämmityksen ajaksi, noin 4 tuntia kerrallaan. Pumppu vie enemmillään noin 35 W. 68 Ah auton akku voisi riittää niinkin että ottaa pumpun sähkön pysyvästi vain invertteriltä. Tosin sitten akkua pitäisi ladata melkein jatkuvasti. Kytkentä olisi irti talon verkosta ja sikäli selkeä. Mutta suojamaadoitus on epäselvää ainakin tässä vaiheessa kun en ole invertteriä vielä saanut enkä tutkinut.

Mutta siistimpää olisi kuitenkin tuoda pumpulle sähkö keskuksesta ja kytkeä invertteri vain jos verkkosähkö häviää. Jos invertteri on tehty niinkuin oletan, että sen napaisuus on aina sama, niin kaipa sen nollan ja suojamaan voi yhdistää talon nollapisteeseen. Pistotulpan kun aluksi laittaa oikein päin en usko että se pääsisi itsestään vaihtumaan.

Jos tilaisin sähkärin paikalle, niin luultavasti joutuisi myös miettimään samoja asioita. Tuskin koulun penkillä on vastaavia opetettu.

Tolla akulla ja 50% purulla polttais suunnilleen kolme pesällistä lataamatta.

Edelleen valmis UPS olisi helppo ja nopeampi ratkaisu. Tuskin kokonaisuutena kalliimpikaan. Jos löytää jostain sopivan käytetyn, vaikka jonkun palvelinkeskuksen tai palvelimen vanhan, niin selvinnee parhaimmillaan pelkällä akkujen vaihdolla.

Miksei suojamaata ja nollaa voi jättää kytketyksi vain talon keskuksessa, ja hoitaa vaiheen ja maan kytkentää tuplareleellä? 1- ja 2-kontaktisten vaihtoreleiden hintaero on tässä marginaalinen. Suojamaa varmaan saa olla kytkettynä kaikki yhteen, vai vaatisko invertteri jotain muuta? Releiden kontaktien vapaa ilmaväli varmaan pitäis olla sit riittävä, ettei 'vuoda' verkon ja invertterin välillä.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi