Kirjoittaja Aihe: Jämä Kaksikko 224 muutoksia  (Luettu 18443 kertaa)

Tero59

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 14
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #15 : 22.04.2015-15:28 »
Kokeilin jäsenen markkulievonen omaan yläpaloiseen Jämä YP-140-kattilaan tekemää muutosta. Olin jo vuorannut palopesän tiilillä melkein ylös asti. Markun ohjeiden mukaan leikkasin 5mm pellistä kuvan mukaisen levyn, joka jätti palotilan yläosaan tunnelin. Palava kaasu kulkee nyt täyttöluukun toisioilmaluukun edestä ennekuin menee palopesän takaosasta ulos.

Muutoksella oli palamiseen ja etenkin savutukseen aivan valtava vaikutus. Savua ei tullut edes sytytyksessä ja kun täytin pesän täpötäyteen levyyn asti, ei sittenkään näkynyt minkäänlaista savua. Aikaisemmin pesän täyttäminen täyteen sai aikaan aika paljon näkyvää savua.

Tero59

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 14
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #16 : 15.11.2015-16:53 »
Nyt on taas muutama kuukausi lämmitetty ja tietenkin kattilaa piti parantaa vielä lisää. Aiemmin hyvällä vedolla savukaasujen lämpötila tuppasi aina nousemaan 300-350 asteeseen.

Tein keskimmäisen konvektorin ja öljypolttimen konvektorin väliin putken, jonka avulla konvektiopinta-ala kasvoi melkein kaksinkertaiseksi. Nyt savukaasujen lämmöt ei nouse yli 200 asteen. Putki pitää vielä eristää.

Olen edelleen sitä mieltä, että paras muutos yläpaloiseen kattilaan on liekinohjauspelti, joka pakottaa liekin kiertämään toisioilmaluukun edestä. Kattila ei enää hirveästi nokeennu, ja konvektorit ovat valkoisia tai harmaita.

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #17 : 15.11.2015-16:58 »
>>Olen edelleen sitä mieltä, että paras muutos yläpaloiseen kattilaan on liekinohjauspelti, joka pakottaa liekin kiertämään toisioilmaluukun edestä.<<

Juuri noin. Tuo on todella välttämätön asia saada YP kattila paremmalle tasolle.Tuon pellin asentaminen tuo liekin hapettamiseen saman tilanteen kuin käänteispalo kattilassakin. Siinäkin lisähappi / ilma tuodaan suoraan palavan kaasun sekaan.
Niin, omassa YP kattilassa liekki ei sammunut edes puiden lisäyksen aikana ja - todella savutus oli poissa. Itse tein konvektio osaan kaasujen viilentämiseen  peltisen ritilän, joka vaikutti savukaasujen alentumiseen melkien 100C. Ilman sitä kaasujen lämpötila oli lähellä +400C. Kertoo korkealämpöisestä palamisesta,- johon taas kattilan rakennetta ei ollut suunniteltu.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2015-18:34 kirjoittanut markkulievonen »

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #18 : 20.11.2015-21:24 »
Hei
Tässä olisi kuva Arduino paketista minkälaiselta näyttää. Lähiaikoina pääsen testailemaan mitä tuli tehtyä.


Terveisiä Oulujärven rannalta

markkulievonen

  • Vieras
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #19 : 21.11.2015-18:28 »
Hei
Tässä olisi kuva Arduino paketista minkälaiselta näyttää. Lähiaikoina pääsen testailemaan mitä tuli tehtyä.


Terveisiä Oulujärven rannalta

Kerroppa tarkemmin mihin toimintaan pyrit. Päämäärä.  Niin, yksinkertaisella/kin  automatiikalla voisi parantaa lämmittämisen käynnistämistä. Esim. kun kattila saavuttaa  +60C lämpötilan, niin  varastopesän seinämiin  kondensoitunut vesi höyrystyy nopeasti ja tämä sotkee pahasti toisiopaloa muutaman minuutin ajan.  Automatiikalla voisi lieventää tuotakin lämmityskohtaa.

Marko

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 140
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #20 : 21.11.2015-19:02 »
Hei
Tässä olisi kuva Arduino paketista minkälaiselta näyttää. Lähiaikoina pääsen testailemaan mitä tuli tehtyä.
Terveisiä Oulujärven rannalta

Tälle voisi tehdä ihan oman ketjun. Ei sitten sekoita toisten ketjuja...
Atmos DC50GSX, Akvaterm 4000, Laddomat 21-60

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #21 : 25.11.2015-18:46 »
Hei

Tarkoitus on testata tämän talven aikana miten Arduino toimii.
Idea on se että hoidan itse Ariterm +35 sytytyksen. Odottelen sen aikaa että savukaasut nouseen n. 210-215 asteeseen. Automatiikalla on tarkoitus kokeilla heti sytytyksen jälkeen ohjausta. Senjälkeen laitan sytytyspellin kiinni ja käynnistän automatiikan. Automatiikan on tarkoitus hoitaa poltto oikealla savu kaasu lämpötilalla. Polton alussa 180-190 astetta ja kun kattila on lämmin pudotan pikkuhiljaa savukaasulämpötilaa. Kun 3000 l varaaja on kauttaaltaan 80 astetta pyrin nostamaan varaajan lämpötilan lähelle 90 astetta. Savukaasulämpötila on pienimmillään n. 130-140 astetta. Pyrin kehittämään tätä ns varaajan täyttö polttoa siten että viimeinen puoli pesällistä palaisi n.4 h.
Rakenteilla on energiamittari, hälytykset ja pumpun ohjaus.

Terv. Oulujärven rannalta

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #22 : 04.01.2016-11:03 »
Kokeilin jäsenen markkulievonen omaan yläpaloiseen Jämä YP-140-kattilaan tekemää muutosta. Olin jo vuorannut palopesän tiilillä melkein ylös asti. Markun ohjeiden mukaan leikkasin 5mm pellistä kuvan mukaisen levyn, joka jätti palotilan yläosaan tunnelin. Palava kaasu kulkee nyt täyttöluukun toisioilmaluukun edestä ennekuin menee palopesän takaosasta ulos.

Muutoksella oli palamiseen ja etenkin savutukseen aivan valtava vaikutus. Savua ei tullut edes sytytyksessä ja kun täytin pesän täpötäyteen levyyn asti, ei sittenkään näkynyt minkäänlaista savua. Aikaisemmin pesän täyttäminen täyteen sai aikaan aika paljon näkyvää savua.


Vajaan viikon samanlaisen Kaksikon käyttöä opetellessa, tekstisi sai innostumaan pienistä muutostöistä. Miten kiinnitit tuon "liekinohjauspellin"?
Minkä version kattila tuo omasi on? Mielestäni mulla ei ole konvektorien välillä mitään avattavaa luukkua  ???

Ari E

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #23 : 24.03.2017-17:04 »

Vajaan viikon samanlaisen Kaksikon käyttöä opetellessa, tekstisi sai innostumaan pienistä muutostöistä. Miten kiinnitit tuon "liekinohjauspellin"?
Minkä version kattila tuo omasi on? Mielestäni mulla ei ole konvektorien välillä mitään avattavaa luukkua  ???
täällä -94 kaksikko ja luukku puuttuu, onneton peli vakiona syöttämään 4m3 varaajaa.  :-X ::)
Ensi kesänä liekinohjauspeltiä puutilaan ja myöskin fiksumpaa konvektorin ohjauspeltiä.

Syksyllä piti ensitöiksi asentaa tuo toisio-ilman pelti luukkuun, tussahtelu oli melkoista viileällä ilmalla ;D

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #24 : 24.03.2017-17:40 »
täällä -94 kaksikko ja luukku puuttuu, onneton peli vakiona syöttämään 4m3 varaajaa.  :-X ::)

tuossa on himopuulämmittäjän unelma, aina kun tahtoo saa polttaa puita  ;D
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Ari E

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #25 : 25.03.2017-23:10 »
No sepä se, jossain vaiheessa kaivetaan seinät auki ja ei tartte kahta kertaa miettiä vaihtuuko kattila vähän nykyaikaisempaan ~50 kw tai suoraan maalämpöön.
Parastahan tuossa kattilavalinnassa on, ettei edellinen omistaja ole päivääkään tuota öljyllä lämmittäny.   ;D

pete73

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 184
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #26 : 28.03.2017-18:05 »
Täällä kans kaksikko ilman tuota luukkua konvektioiden välillä. 80-luvun alkupuoliskota tuo kattila.
Toisioaukon eteen lisätty reikäpelti (noin 1,5cm välein 5mm:n reiät), toimii hyvin ja reikien läpi näkee vielä tulipesäänkin.

Tuo liekinohjauslevy on helpoin laittaa niin, että latoo tulitiilet pesän reunoille ja levy niiden päälle. Itselle ei ole tuota vielä tullut toteutettua.

Tämän ketjun kun lukee läpi niin aikalailla kaikki helpohkot parannukset on tiedossa. Itellä ollut mielessä yhdistää konvektiokanavat putkella nuohousluukkujen kautta. Tai sitte ylemmästä luukusta öljypesään ja tarpeen mukaan jonkilaiset turbulenssilevyt konvektioihin.
« Viimeksi muokattu: 28.03.2017-18:12 kirjoittanut pete73 »
vm-58 "rintamamiestalo" n.120m2 lämmintä +puolilämmin kellari 80m2
Jämä kaksikko (pääasiassa vastuksella lämpeää), ei varaajaa käytössä, varaava takka, ILP alakerrassa.
Puuta maks. pari mottia vuodessa kun nykyään ei paljoa kotona tule oltua.

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #27 : 15.01.2018-09:12 »
Vastaillaanpas tähänkin vanhaan aiheeseen. Vihdosta viimen sain jatkettua kaksikon jalostusta. Aiemmin olin jo tehnyt tulipesään liekinohjauslevyn, ja toisioilmaluukkuun ohjauslevyn. Kokeilin myös erilaisia ohjauspeltejä konvektoritilaan, mutten saanut niillä järkevää vaikutusta.
Näilläkin muutoksilla kattila paloi huomattavasti paremmin kuin "vakiona", huolimatta siitä että kattila tahtoi käydä vähän kylmänä.

Nyt sain aikaseksi vuorata tulipesän tulitiililaatoilla. Nuo 230x114x25 tulitiilet oli lähes kuin tehty kaksikon pesään. Ladoin niitä neljä varvia, ja pudotin saman vanhan liekinohjauslevyn niiden päälle.


Alkuperäiseen puupuolen konvektoriin tein levyn, joka kääntää virtauksen eri suuntaan. Aukko tulipesään on kaksikossa melkeinpä keskellä, joten nyt kaasut ohjautuvat ensin kattilan takaosaa kohti ja sieltä palaavat takaisin eteen.


Puu- ja öljypuolen konvektrorien väliin tein putken kahdesta 139mm tuubikäyrästä, joita joutui hieman lyhentämään.


"Tiiviste" 10mm tulivillasta.


Vielä anturille paikka ja paikoilleen. Putki pitäisi vielä koittaa eristää jotenkin.



Samassa urakassa vaihdoin lataustermostaatin 80 asteiseksi. Kauheasti ei ole vielä ehtinyt testailemaan, mutta pikaisen johtopäätöksen perusteella tulitiilien kanssa palo on huomattavasti parempaa ja hallitumpaa. Kattila tottelee ensiöilman säätöä huomattavasti paremmin ja hiillos on paljon kuumempi.

Lisäksi sytyttäessä pystyy avaamaan "vanhan" puupuolen pellin suoraan piippuun, jolloin lähes koko kierto on pelistä pois. Veto on parempi ja syttyminen tapahtuu helpommin ja nopeammin.

Ongelmaksi tuppaa muodostumaan pistekiehuminen. Ilmeisesti palotapahtuma on nyt niin paljon kuumempi, että aika herkästi alkaa kuulumaan paukahtelua kattilan sisältä. Voi toki olla, että tilanne paranee vielä kun järjestelmä ilmaantuu kunnolla.

Vanhassa öljypuolen konvektorissa ei ole vielä mitään ohjauslevyjä. Alunperin siellä on neljä ohjauslevyä, mutta ne lienevät puukäyttöön aivan liian "tiiviit". Olisiko jollain hyvää ehdotusta, että millaisen "jarrulevyn" sinne väsäilisi. Veto on tällä hetkellä vielä yhtä hyvä kuin ilman muutoksiakin, ellei jopa parempi. Piippu on kuitenkin vain 125mm sisäputkella varustettu, ja pituuttakaan ei ole ihan kauhean paljoa, joten kovin ahdasta tuosta varmaan ei kannata kokeilla tehdä.  ::)

Lämmitysaika ei ainakaan vielä kovin dramaattisesti lyhentynyt, mutta puunkulutus tuntuisi pienemmältä.


Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #28 : 15.01.2018-17:18 »
Entisessä pannussa (Arimax 240) ilmeni ja pistekiehuntaa kun vaihdoin 72->80c termarin. Jossain kohtaa pannua vesi ei vaan kierrä riittävän hyvin.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Timo_R

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: Jämä Kaksikko 224 muutoksia
« Vastaus #29 : 16.01.2018-16:04 »
Entisessä pannussa (Arimax 240) ilmeni ja pistekiehuntaa kun vaihdoin 72->80c termarin. Jossain kohtaa pannua vesi ei vaan kierrä riittävän hyvin.

Tuossa ilmeni jo kylmemmälläkin termarilla pistekiehuntaa aina kun palaminen oli rajuimmillaan. Luullakseni tulipesän "katto" on se kohta jossa kierto on huonoin. Aika vaikea tuota on kyllä korjata.....tulitiilienkin laitto kattoon on vähän haasteellinen ahtaiden luukkujen takia.
Voisihan sinne toisaalta kokeilla jotain levyä ihan vaan kokeilun vuoksi.