Kolme perättäistä lämmityskertaa tolla vanhalla korjatulla luukulla ja pikkuräppänöillä,
ilmamääriin ei ole periaatteessa satuttu, muuta kuin toisiota on hieman lisätty palon edetessä:
1. savukaasut 165-175 astetta koko polton ajan, vaaleaa ohutta savua. ts. täydellistä.
2. savukaasut yms ekan tunnin ajan samat kuin kohdassa 1, sen jälkeen totaali lapasesta lähtö kera sankan mustan savun, ei juuri enää toisiolla hallittavissa.
3. savukaasut ekan 1,5h ajan 120-150 astetta kera mustan savun, tämän jälkeen oli pakko hieman pienentä toisiota & nostaa imuria että "syttyi". Sit pysyikin 160-170 asteen tietämillä & savu ajoittain vaaleaa kun lisäsi varovasti toisiota.
2,5 tunnin jälkeen holtitonta paloa sankan savun kera, savukaasujen kuitenkaan nousematta yli 184 asteen.
Tätä jatkui reilun puolen tunnin verran kunnes jäljellä oli enää hiillos & sk:t tippui samantien 130 asteeseen.
Pannun lämmöt ei oikeastaan nouse yli 78 asteen kuin aivan satunnaisesti jos palo lähtee lapasesta, sit saattaa käydä pikaisesti 81 asteessa jolloin nyt muuten selätetty pistekiehunta palaa kuvioihin.
Tuo korkeampi lämpö saavutetaan vasta aivan hiillosvaiheessa kun varaajan pohja on jo yli 60 asteinen.
Totaaliset "räjähdyspalot" on pysyneet poissa, ilmeisesti toi itse korjattu luukku on estänyt ne, kuumimmillaan savukaasut on käyneet 220 asteen tietämillä. Mutta toikin luukku on pahasti pullistunut jo uudelleen sisäpinnaltaan, ension & toision jälkiasennus "väliseinä" pellin hitsaussauman kohdasta ei toistaiseksi ole
vielä pullistunut/revennyt.
Palo tapahtuu pääsääntöisesti pannun oikealla puolella, harvemmin näkyy liekkiä jäkipolttopesän vasemmalla reunalla.
Yleensä liekki on vain keskivaiheilta oikeaan reunaan ulottuvalla alueella, ja ne konvektiokanavatkin ovat tuolta oikealta reunalta karseassa karstassa, vasemmanpuoleiset ovat puhtaat.
Jos korvausilman tuloa pannariin katsoo, niin se tulee vasemmalta puolelta painottuneesti.
Etuviistossa vasemmalla on korvausilmakanava, ja pannarin ovi joka on aina auki pajaan (jossa useampia ilmaventtiilejä) on pannun vasemmalla puolella.
Termarina nyt siis on se 72:nen ja pumppuna tehokkaampi yksilö kuin se aiempi Termovarin vakipumppu, joka tuli vaihdettua (turhaan) tuon pistekiehunnan takia, joka siis jo alkoi pannun lämmittyä 60 asteeseen.
Painetta järjestelmässä on nyt kuumana 1,3 ja ilmaa ei tunnu enää olevan.
Pannulta pumpulle menee jostain syystä vain pääosin 74-75 asteista vettä & pumpulta pannulle palaa 60-62 asteista.
Täysi pesällinen kuivaa isoa pääosin koivua lämmittää varaajan pohjan 35 asteesta n. 72 asteeseen.
Varaajan (2500 l ) yläosan lämmöstä ei luotettavaa havaintoa.
Kyllä se nyt taitaa olla niin on että Emäntä on kohdannut voittajansa 
Kovalla työllä ja huolellisuudella & pitkällä pinnalla on selvitty pahoistakin paikoista, mutta nyt ei noi metodit enää riitä, tän asian kanssa oon ylittänyt itseni nyt niin perusteellisesti että enää ei ole annettavaa.
Niin kuin tuossa aiemmin nimimerkki 25mottia/v totesi, " noin aktiiviseen ja selkeään selvittelyyn en itse pystyisi."
Ei tälläinen olisi tääläkään onnistunut jos meillä olisi lapsia,
tai molemmat oltaisiin ulkopuolisella töissä, tai että mä työllistäisn jonkun jonka toimeentulosta olisin vastuussa.
12 kk tässä on nyt taisteltu, tai tarkalleen 10kk.
Ne ekat pari kk:han meni ongelmitta ja sit alko pikkuhiljaa ilmeneen toisioilmaan reagoimattomuutta, ja sen jälkeen loppu onkin jo historiaa. Eli mistään alkuvaiheen opettelun kangerteluista tässä ei ole kyse.
Sille tehtaan labratyypille joka täälä kävi 29.1. koitin viikko sit maanantaina soittaa ja laitoin viestin perään & nyt aamulla laitoin viestin, eikä ole kuulunut vieläkään mitään. Mikälie syynä, ainakaan ei oltu mitenkään eri aaltopituuksilla aiemmin vaikka selkeetä ongelman ratkaisua ei tahtonut löytyäkkään. Ihan hyvillä fiiliksillä kuitenniin, käsittääkseni, molemmin.
Odottelen vielä tovin ja koitan sitten vielä toistamiseen lähestyä tehtaan toimaria, jos mielenkiintoa ongelman ratkaisuun ei sieltä suuntaa löydy niin sitten ei jää vaihtoehtoja kuin ihmetellä että mitä ihmettä tilalle...

Vaikea uskoa että tähän on tultu, oletin oikeesti että toi tulee kuntoon ja tehdas auttaa.
Vahinko että se täälä käynyt tyyppi ei yhtään vilkaissutkaan tota pannua/koko järjestelmää, josko siinä ois ollut jotain mitä me/muut ei olla vain havaittu. Tuikkas vaan tulet pesään vauhdilla & mittarit kiinni

Ja se 11h kestänyt 2 pesällisen yhtäjaksoinen kitupolttaminen ei tosiaan nostanut varaajan pohjan lämpöä silloin kuin n. 10 astetta (80 asteinen termari vielä tuolloin käytössä).