Tuossa kuvassa näkyy kaksi päivää, "puu" on puulla lämmitetty (ja viime viikko) ja "yö" yö-sähköllä. Kyllä tuossa keskilämmössä on eroa => paine eroa syntyy + attackin vesitilan jäähtyminen.
Tuossakin "puu" tilanteessa lämmitys toimi kummallakin puolella, ja yösähkön jälkeen noin vuorokautta myöhemmin kierto loppui. Syy lienee, että vettä järjestelmässä oli liian vähän ja ilmalukko (tms) esti kierron. Sinällään kun varaajan päältä varosta kokeilin, niin sieltä tuli pieni pihaus ilmaa ja sitten vettä.
Noita painemittareita on kolme kappaletta ja kaikki näyttää about samoja lukuja, joten mittarivirhettä tuossa paineluvuissa ei ole.
Täytyy kerran vielä jossain välissä laskea systeemi kylmäksi, sammuttaa kiertovesipumppu ja koettaa ilmata.
Tällä hetkellä oumanin mukaan lähtee 35.7 asteista ja 34.8 näyttää mittari sille "kylmään" asuntoon menevässä linjassa. Joten vesi kiertää kuten kuuluukin.
Toisaalta vähän hämmentää, kun varaajassa on 3 kuutiota vettä ja puolet siitä on pattereiden yläpuolella, niin miten toi patteriverkko voi kärsiä vesipulasta???