Kirjoittaja Aihe: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L  (Luettu 47632 kertaa)

Nopolli

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 5
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #105 : 14.08.2019-21:42 »
Heippa.
Minkälaiset lambdan arvot tulee polton eri vaiheissa ?
Nyt näyttäisi siltä, että belimot ei nyt hoida oikein ilman saantia.
Miten tuo korvausilman saanti kattilahuoneeseen on järjestetty?
Minkälaisella tehoilla olet ajellut ?

Tehdasasetusten mukaisesti hakee 6.5%, siinä molemmin puolin se pyöri kun nyt vihdoin kattila kävi kaikki polttovaiheet läpi!
Korvausilmansaanti on kyllä kunnossa korvausilmaventtiileillä. Nyt siis kattila rokkaa niinkuin kuuluukin.

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #106 : 15.08.2019-08:59 »
Miten tuo korvausilman saanti kattilahuoneeseen on järjestetty?

Herra sukula kysyi miten?

Minkä kokoisen valmistaja on asennusohjeessa vaatinut? Minulla muistaakseni 200 x 200 mm (4 dm2) vaatimus. Ylimitoitin varmuuden vuoksi 5,8 dm2 ja kanavan pituus 30 cm suoraa. Kotona pienemmällä kattilalla muistaaksni noin 4-5 dm2 ja pituus 150 cm, alhaalla 45 asteen mutka.
Halkaisija ja pituus sekä mutkat vaikuttavat, mahtoiko yksi 90 asteen mutka puolittaa virtauksen? Imupuolelle kartio niin kun moottoripyörissäkin ;)
« Viimeksi muokattu: 15.08.2019-09:04 kirjoittanut VPJ »
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 899
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #107 : 15.08.2019-09:16 »

SP2 vaiheen jälkeen kattila siirtyy D4 vaiheeseen, seuraavat lämpötilat D4 vaiheen alusta: savukaasut 130'c, happipitoisuus 5.5%, toisiopalon lämpötila 324'c.


Entä arvot polton puolivälissä kun kattila on lämmennyt 85c, savukaasut pitäisi olla 180c  jäännöshappi 5,5-6,5 % toisiopalo 1000c Nämä arvot heitin lonkalta
ja todelliset arvot käyttöohjeesta tai käyttäjiltä.

Mielestäni uudella kattilalla ensimmäiset polttokerrat ei onnistu ihan sataprosenttisesti (sama toistuu nuohouksen jälkeen), voi olla vain minun kokemus, mutta ei kannata hermostua.
« Viimeksi muokattu: 15.08.2019-09:22 kirjoittanut VPJ »
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Mosku

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 51
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #108 : 16.08.2019-08:47 »
Heippa, vastaan tässä nyt yleisesti kaikkiin viesteihin. Elikkäs kattilassa on tehdasasetukset, niihin ei olla puututtu.

Sytytyksen jälkeinen SP2 vaihe, kattila säätää mitattuja parametrejä. Tässä vaiheessa lämpötilat yms seuraavanlaiset: savukaasut 59'c, savukaasujen happipitoisuus 12,5%, toisiopalon lämpötila 147'c. Tässä SP2 vaiheessa toisiopalon lämpötila lähtee laskuun, joten avaan hiukan keskiluukkua lisähapen saamiseksi jolloin lämpötila lähtee nousemaan. Annan luukun olla raollaan n. 200'c asteeseen asti. Jos en raota luukkua, kattila ilmoittaa 'huono syttyminen'.

SP2 vaiheen jälkeen kattila siirtyy D4 vaiheeseen, seuraavat lämpötilat D4 vaiheen alusta: savukaasut 130'c, happipitoisuus 5.5%, toisiopalon lämpötila 324'c.

Poltan ylivuotista sekapuuta, pesä on 60cm, puut 55cm. Myöskin tänä keväänä tehtyjä kuivia puita kokeiltu, eripaksusia 6-15cm halkasijaltaan, pyöreitä ja halottuja ja vaikkajamitä.

Sytytyksessä piipusta tulee hentoa valkoista savua, muuten lämpöväreilyä.

Toivottavasti näistä tiedoista on jotakin apua asian selvittämiseen. Kattila juuri siis tulilla, ilmoitan parin tunnin kuluttua lämpötilat ja toimiko kattila normaalisti vai vieläkin pelkässä D4 vaiheessa...

Tuossa on tehoportaat D4, D3, D2, D1...

SP2 - Sytytyksen jälkeen D4 on päällä, jolloin tehot on korkeimmat (mm. puhaltimen pyörintä)..kun kattilavesi alkaa savuttaa pyydettyä lämpötilaa (Tehdas +85) tehoportaat alkavat laskea D3, D2..jne mikäli puuta on pesässä jäljellä ja veden lämpötila saavutetaan kattila lopulta sammuu tai menee hiillostilaan mikäli on käytössä. Mikäli puut loppuu ja veden lämpötilaa ei saavuteta nousee tehoportaat ylöspäin D2, D3 , D4. D4 porras jää päälle ja käy tietyn ajan kunnes sammuu ja tulee ilmoitus "puut loppu"

OKT -52. 180m2.
Centrometal 34kW, Varaaja 2000l, paisunta 250l, ESBE VTC +60as. Grundfoss 32-80.

sukula

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #109 : 16.08.2019-16:17 »
Tuossa on tehoportaat D4, D3, D2, D1...

SP2 - Sytytyksen jälkeen D4 on päällä, jolloin tehot on korkeimmat (mm. puhaltimen pyörintä)..kun kattilavesi alkaa savuttaa pyydettyä lämpötilaa (Tehdas +85) tehoportaat alkavat laskea D3, D2..jne mikäli puuta on pesässä jäljellä ja veden lämpötila saavutetaan kattila lopulta sammuu tai menee hiillostilaan mikäli on käytössä. Mikäli puut loppuu ja veden lämpötilaa ei saavuteta nousee tehoportaat ylöspäin D2, D3 , D4. D4 porras jää päälle ja käy tietyn ajan kunnes sammuu ja tulee ilmoitus "puut loppu"

Sytytyksen jälkeen puhallin pyörii normitilanteessa lahes täysillä, koska alkupanoksessa on niin paljon vettä, joka täytyy "huuhdella" pois ennen pyrolyysivaihetta.

Jra

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 232
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #110 : 16.08.2019-17:12 »
Sytytyksen jälkeen puhallin pyörii normitilanteessa lahes täysillä, koska alkupanoksessa on niin paljon vettä, joka täytyy "huuhdella" pois ennen pyrolyysivaihetta.
;D

sukula

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #111 : 16.08.2019-19:40 »
;D

Panospolton alkuvaiheessa katoaa tehoista noin 25---30 % kattilan nimellistehoon verrattuna. Syynä edellämainittu kosteus puussa, joka täytyy tavalla tai toisella "huuhdella" pois ennen pyrolyysivaihetta. Veden höyrystyminen vaatii energiaa, joka taas alentaa tehoa/energiaa saatavasta polttoaineesta.
Esimerkki ,eli tarvitaan noin 5- kertainen energiamäärä, joka tarvitaan veden lämmittämiseksi 0 °C lämpötilasta 100 °C lämpötilaan.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2019-19:48 kirjoittanut sukula »

kaji

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 245
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #112 : 16.08.2019-21:50 »
Panospolton alkuvaiheessa katoaa tehoista noin 25---30 % kattilan nimellistehoon verrattuna. Syynä edellämainittu kosteus puussa, joka täytyy tavalla tai toisella "huuhdella" pois ennen pyrolyysivaihetta. Veden höyrystyminen vaatii energiaa, joka taas alentaa tehoa/energiaa saatavasta polttoaineesta.
Esimerkki ,eli tarvitaan noin 5- kertainen energiamäärä, joka tarvitaan veden lämmittämiseksi 0 °C lämpötilasta 100 °C lämpötilaan.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 19:48 kirjoittanut sukula »

 8)

sukula

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #113 : 16.08.2019-23:00 »
Panospolton alkuvaiheessa katoaa tehoista noin 25---30 % kattilan nimellistehoon verrattuna. Syynä edellämainittu kosteus puussa, joka täytyy tavalla tai toisella "huuhdella" pois ennen pyrolyysivaihetta. Veden höyrystyminen vaatii energiaa, joka taas alentaa tehoa/energiaa saatavasta polttoaineesta.
Esimerkki ,eli tarvitaan noin 5- kertainen energiamäärä, joka tarvitaan veden lämmittämiseksi 0 °C lämpötilasta 100 °C lämpötilaan.
« Viimeksi muokattu: tänään kello 19:48 kirjoittanut sukula »

 8)

Kirjain virhe korjattu ei sen kummempaa.
Onko nimimerkki Kaji tietoinen, onko suotavaa kommentoida jos ei ole kommentoitavaa muutakuin liittää viestin perään hymiö ?
Jos ei ole kommentoitavaa niin parempi pysyä poissa sekoittamassa thredin asiasisältöä. Tämän threadin tiimoilta on jo kerran aikaisemmin ylläpito joutunut siirtämään asiaan kuulumattomat kirjoitukset omaan jälkilöylyt osastolle.

Zetor

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 242
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #114 : 17.08.2019-09:34 »
 ;)
Kirjain virhe korjattu ei sen kummempaa.
Onko nimimerkki Kaji tietoinen, onko suotavaa kommentoida jos ei ole kommentoitavaa muutakuin liittää viestin perään hymiö ?
Jos ei ole kommentoitavaa niin parempi pysyä poissa sekoittamassa thredin asiasisältöä. Tämän threadin tiimoilta on jo kerran aikaisemmin ylläpito joutunut siirtämään asiaan kuulumattomat kirjoitukset omaan jälkilöylyt osastolle.

Mosku

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 51
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #115 : 19.08.2019-08:38 »
?
OKT -52. 180m2.
Centrometal 34kW, Varaaja 2000l, paisunta 250l, ESBE VTC +60as. Grundfoss 32-80.

riepueetu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 137
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #116 : 26.01.2020-23:49 »
Morjens

Tässä pikkuhiljaa tutkin vaihtoehtoja nykyisen kattilan paikalle ensin kesän remppahommiin.
Mites tuo centro suhtautuu sekalaisten risujen , brikettien yms palavan puutavaran poltteluun ? Onko kokemusta?
Pitääkö siis olla aina vain kalpeja mitä se polttelee nätisti.

Aurinkoista kevättä kaikille.

-Eetu-

Maikki_S

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 38
Vs: Laskua ja kattilaa Centrometal BioTec-L
« Vastaus #117 : 11.08.2020-16:40 »
Morjens

Tässä pikkuhiljaa tutkin vaihtoehtoja nykyisen kattilan paikalle ensin kesän remppahommiin.
Mites tuo centro suhtautuu sekalaisten risujen , brikettien yms palavan puutavaran poltteluun ? Onko kokemusta?
Pitääkö siis olla aina vain kalpeja mitä se polttelee nätisti.

Aurinkoista kevättä kaikille.

-Eetu-


Hei.
On poltellut moitteett viimeiset 3 vuotta kaikennäköistä tavaraa. Brikettejä ei ole polteltu. Risuissa ja puuroskan osalta palolämmöt nousee aika reippaiksi samanaikaisen kaasuuntumisrn johdosta. Hoidettavissa manuaalisella säädöllä D4-puhallinnopeudelle.