Kirjoittaja Aihe: Puukattilan valinta, mielipiteitä?  (Luettu 7432 kertaa)

Topi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 49
Vs: Puukattilan valinta, mielipiteitä?
« Vastaus #30 : 09.09.2015-12:07 »
Lämmittelin aiemmin yhdistelmäkattilalla jossa puupuoli yläpaloperiaatteella. Mitattu lämmönnousu 1800 l varaajassa oli 0,99 astetta / poltettu puukilo. Joskus pannuhuoneessa istuskellen ja puita muutama kalikka kerralla lisäillen pääsi hiukan yli asteen.

Vaihdoin keväällä puukaasutuskattilan ja nyt vastaava lukema 1,36 astetta / puukilo. Kattilaa en ole puhdistanut vielä kertaakaan, koska eihän se entiseen verrattuna edes nokeennu/pikeenny.

Minulla se tarkoittaa 30 kuution puunkulutuksen muuttumista 22 kuutioon.

Mittaukset ovat keskiarvoja, ei yksittäisiä mittauksia. Varaaja sekoitettu latauspumpulla tasalämpöiseksi ennen ja jälkeen lämmityksen.

Tämä vain tiedoksi niille jotka mietiskelevät kattilanvaihtoa.
Hyvällä alapalokattilalla pääsee samoihin lukuihin jopa parempaakin hyötysuhteeseen, riippuen puun laadusta ja kosteuspitoisuudesta.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Puukattilan valinta, mielipiteitä?
« Vastaus #31 : 09.09.2015-12:33 »
Hyvällä alapalokattilalla pääsee samoihin lukuihin jopa parempaakin hyötysuhteeseen, riippuen puun laadusta ja kosteuspitoisuudesta.

Eli tästä aika moni jo arvaakin, et se sun edellisellä visiitillä kauppaamasi kattila on varmaankin edelleen myymättä. Pistäisit sen edes jonnekin paikalleen, ni pääsisit käytännössä kokeilemaan, ei tarttis vaan luulla.

Editti: Molle-merkkinenhän se on se sun kamppees, taisit tehdä aikamoisen karhunpalveluksen koko sen merkin markkinoinnille.  :P
« Viimeksi muokattu: 09.09.2015-17:09 kirjoittanut Antza0 »
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi