Kirjoittaja Aihe: Vigas LC asetukset  (Luettu 7938 kertaa)

lasse_m

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vigas LC asetukset
« : 15.02.2016-09:41 »
Hoi Vigas-omistajat!

Millä parametreillä on kattilat ajossa? Itsellä Vigas 25 LC ja default-asetuksilla mennään:
-Savukaasujen lämpö max 250, min 40
-Pumpun käynnistyslämpötila 40
-Lambdan tavoite 1.35
-Kattilan lämpötila max 80
-Kattilan syöttöveden lämpötila 60 (ulkoinen ohjaus)

Mihin suuntaan noita kannattaisi tuunata?
Vigas 25 LC, Jäspi Ovali 1.2 EPK, UVR16x2. 160 m2 lämmintä + 25m2 puolilämmintä tilaa vuosimallia 2014.

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #1 : 15.02.2016-09:49 »
-Savukaasujen max saa olla tuo 240. Mutta minimi on hyvä olla jotain 110. Sillä saadaan pysäytettyä hiilloksen palaminen loppuun, onpahan seuraavaa sytytystä varten hyviä hiiliä valmiina.

-Muihin ei tarvii koskea. Itse säädin foorumin opeilla kattilan max lämpötilan 85 asteeseen. Tämä aiheutti lämpövarokkeen laukeamisen. Eli anna olla 80.

ifp

  • Vieras
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #2 : 15.02.2016-10:00 »
Mulla on max temp 90c, ja polton aikana lämmöt pysyvät 85-87c. Tämä siis poltettaessa pelkkää koivua. Savumax 240c ja lambda 1.25. Kattila sammuu kun savukaasut 120 astetta.

pjokinen

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 162
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #3 : 15.02.2016-10:22 »
kattilan max lämpötilan 85 asteeseen. Tämä aiheutti lämpövarokkeen laukeamisen. Eli anna olla 80.

Eikö tuota lämpösuojaa saa rukattua ylemmäksi komponenttia vaihtamalla. 95 astetta kuulostaa paremmalta, kun yleensä nuo kai on specsattu siten että 95 asteinen laukeaa jossain 90-97 asteen tuntumassa. Aika ison hystereesin erään tehtaan edustaja noille suojille ilmoitti kun joskus samaa kyselin. Sama pätee kai siihen jäähdytys venttiiliinkin.

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 603
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #4 : 15.02.2016-19:22 »
tavoitelämpö 90 astetta, max savukaasut 260, lambda 1.25
« Viimeksi muokattu: 15.02.2016-19:23 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #5 : 16.02.2016-10:49 »
...max savukaasut 260, lambda 1.25

Palamisen hyvyyteen ja ylipäänsä kattilan hyötysuhteeseen vaikuttavien arvojen muuttamisen osalta olisi olennaista kuulla myös miksi ja mihin perustuen arvoja on muutettu.

Mihin perustuu lambdan muutos alaspäin?
Entäpä savukaasujen lämpötilan muutos ylöspäin?
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

Kettu-Pekka

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 191
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #6 : 16.02.2016-11:56 »
Eikö tuota lämpösuojaa saa rukattua ylemmäksi komponenttia vaihtamalla. 95 astetta kuulostaa paremmalta, kun yleensä nuo kai on specsattu siten että 95 asteinen laukeaa jossain 90-97 asteen tuntumassa. Aika ison hystereesin erään tehtaan edustaja noille suojille ilmoitti kun joskus samaa kyselin. Sama pätee kai siihen jäähdytys venttiiliinkin.

Sori oli pieni muistikatko. Eli 85 on asetettu arvo, 90 asteella kävi tuo laukeaminen.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #7 : 16.02.2016-12:40 »
Ei ole kritiikkiä ketään kohtaan, kunhan kirjoitan mieleen tulevia asioita...

Veden lämpötila kattilassa on riippuvainen tehosta, virtausmäärästä ja veden kattilaanmenolämpötilasta. Mitä tahansa näistä kolmesta muutetaan, muuttuu lämpötila kattilassa.
Kääntäen, jos asetetaan kattilan lämpötila (vesi) rajoittavaksi tekijäksi, eikä virtausmäärää tai kattilaan virtaavan veden lämpötilaa muuteta, täytyy tehon jäädä säätyväksi tekijäksi.
Riippuen kahdesta kiinteästä arvosta (virtaus, T kattilaan menevä vesi) teho, jolla kattila käy voi olla teoriassa mitä vaan. (lähellä tai kaukana nimellistehoa/hyvää hyötysuhdetta jne.?)
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #8 : 12.03.2016-22:03 »
Hei

Noin se menee ei pohdiskeluusi ole paljoa lisättävää ev3499
Se vaatii lisä pohdiskelua mitä mikin seuraa

Terv Oulujärven rannalta

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 603
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #9 : 13.03.2016-00:05 »
Palamisen hyvyyteen ja ylipäänsä kattilan hyötysuhteeseen vaikuttavien arvojen muuttamisen osalta olisi olennaista kuulla myös miksi ja mihin perustuen arvoja on muutettu.

Mihin perustuu lambdan muutos alaspäin?
Entäpä savukaasujen lämpötilan muutos ylöspäin?
Aluksi poltin menemään niin kovaa että kattila jo valitteli, niin korjasin sen modauksilla. Sitten tuli piipun vetokyky vastaan. 1.2 lambdalla sain pienennettyä turhan kaasun virtausta piipussa, eli taas lisättyä tehoa.

Sitten aika nopeasti muutin lambdan 1.25 ettei menisi alle 1 tilanmuutoksissa. Sitten alkoi kyllästyttämään piipusta huipputehojen aikaan kuuluva resonointi niin päätin laskea lämpötilan 260 asteeseen.

Kun kerta enää ei ole hakusessa huipputehot niin voisi olla ihan paikallaan mennä takaisin 1.30 lambdaan kun kattila tuntuu asettuvan siihen luonnollisesti vähimmällä säätämisellä.
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

vilhos

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 218
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #10 : 13.03.2016-09:10 »
Hei

Minä olen vääntänyt Ariterm 35+ ja 3000 l Akva varaajaan poltto automaatiota jo lähes kaksi vuotta.
Kysymys kuuluu jos savukaasu lämpötila max on 260 missä rajoissa se seilaa lämmityksen aikana? Minä olen omassa automaatiossa lämpötila alueella: aluksi sytytys ohituspelti auki 240 astetta sitten varsinainen poltto 200 astetta ja aleneva trendi. kattilan maksimilämpötila on 93 astetta. Kun varaajan ala putkesta tulee 80 asteista vettä savukaasut ovat enää 170 astetta. varaajan lopputäyttö tapahtuu hiilloksen avulla n.130 asteen lämpötilalla.
Lataan varaajan 88-90 asteen lämpötilaan (talviaikaan) Automaatio hoitaa polton haluamallani savukaasu lämpötilalla.

Terv Oulujärven rannalta

Samu_s

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 15
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #11 : 03.02.2017-09:12 »
Vähän vanha threadi mutta taitaa olla melko oikea paikka kysymykselle.

Savukaasujen maksimi lämpötilaa pystyy siis Vigasissa säätämään (ilmeisesti myös muilla malleilla).
Savukaasujen lämpötilasta Vigas ilmoittaa sen olevan "nominal" outputilla 240 astetta ja minimissään 150 astetta.
Kuinka savukaasut käyttäytyvät palon aikana? Heittelevätkö ne noiden välillä palotilanteen mukaan?

Vigas ilmoittaa muuten tuon savukaasujen lämpötilan korkeammaksi kuin muut valmistajat.

Pointtina kysymyksessäni on vain se, että jos savukaasut ovat kokoajan päälle 200 astetta, tarvitaanko silloin sisäpiippua ollenkaan? Nyt käytössä on siis rintamamiestalon tiilipiippu.

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #12 : 03.02.2017-09:29 »
Pointtina kysymyksessäni on vain se, että jos savukaasut ovat kokoajan päälle 200 astetta, tarvitaanko silloin sisäpiippua ollenkaan? Nyt käytössä on siis rintamamiestalon tiilipiippu.

Biopoltossa ei ole erityistä vaatimusta sisäpiipun suhteen. Vedonrajoitin olisi hyvä asentaa, että piippu pysyy kuivana kaikissa olosuhteissa.

syrjaki

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 287
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #13 : 03.02.2017-09:45 »
Ei se vedonrajoitin välttämättä auta tuohon piipun kuivatukseen. Täällä se polton aikana on aina auki, mutta savukaasujen jäähdyttyä menee kyllä kiinni melko tiiviisti. Savupellin, jos vielä laittaa kiinni niin eipä ilma juuri liiku. Polton aikana toki piippuun imetään tuota kautta "kuivaa " ilmaa mukaan, mutta täytyy huomioida, että samalla sekoitetaan kylmää savukaasujen sekaan, jolloin piipussa liikkuvan tavaran lämpötila myös laskee.
Matalaenergialato + talousrakennus selluvillaeristeillä. Orlan Super 40 kW, muokattu Akva 3000, Tiileri tytti

Markku

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 927
Vs: Vigas LC asetukset
« Vastaus #14 : 03.02.2017-10:05 »
Ei se vedonrajoitin välttämättä auta tuohon piipun kuivatukseen. Täällä se polton aikana on aina auki, mutta savukaasujen jäähdyttyä menee kyllä kiinni melko tiiviisti. Savupellin, jos vielä laittaa kiinni niin eipä ilma juuri liiku. Polton aikana toki piippuun imetään tuota kautta "kuivaa " ilmaa mukaan, mutta täytyy huomioida, että samalla sekoitetaan kylmää savukaasujen sekaan, jolloin piipussa liikkuvan tavaran lämpötila myös laskee.

Vai sellaisiin päätelmiin olet tullut....