Tuli nyt hommattua se savukaasumittari!

Harmikseni en vain mahtunut asentamaan sitä kattilan hormiliitokseen vaan porasin sen tiilihormiin n.50cm korkeudelle kattilanliitoksesta. Paljonkohan lämmöt laskee tuolla matkalla?
Nyt 3 päivää olen polttanut kuin ennenkin ja seuraillut savukaasuja. Eli puolikkaita pesällisiä ja täydellä vedolla liekinohjauslevy paikoillaan. Kattila juuri nuohottu.
2.1.12 4 x 5kg panosta. Lämpöä tuli 54kwh Hyötysuhde 67% Savukaasut 200-300c Eli reilu 200 lisätessä ja hetki lisäämisen jälkeen kävi siinä 300c paikkeilla.
3.1.12 4 x 5kg panosta. Hyötysuhde parani hieman 67.9%!

Savukaasut 200-320C.
4.1.12 3 x 5kg panosta. Lyhyempi lämmitysväli. Alkutilanne 64c. n.10c korkeampi. sSavukaasut tutusti 200-300c suurimmanosan ajasta 250-270c. Hyötysuhde 69%!? Parantiko korkeampi aloituslämpötila? Vai meneekö keskiarvoon? :)s
Mitäs mieltä kolleekat on kaasuista? Nyt seuraavaksi voisin kikkailla vähän säätöjen tai säädön kanssa silla ilmaa kattilalle ei voi antaa kuin arinan alta. Ja katsella mitä tapahtuu?
Pannuhuone kuva malliksi. Khh Huoneesta laitan kuvan kun saan siivoiltua paikkoja!

edit.. No en näköjäänsaa kuvaa näkymäään..

6.1 edit..Saimpas!

Sellainen vielä Kattilan nuohouksesta. Riittääkö teille ,että harjaatte kattilaharjalla noet vai kravaatteko vielä sillä raudalla seinät?