Itse säädin tuon patteriverkoston aikoinaan pakkaspäivänä menoveden ollessa n. 70 astetta ja kiertovesipumpun käydessä pienimmällä tehollaan, poistamalla kaikki termostaatit paikaltaan ja sitten aloin säädellä esisäätöjä, niin että jokaisen patterin paluuputki oli noin kädenlämpöinen.
Sitten tein piirustuksen, koska alkuperäistä ei löytynyt, talon pohjapiirustuksen pohjalle merkkaamalla sinne patterit ja lämpöjohdot jotka löytyi lattian pintalämpötilojen perusteella. Sitten numeroin patterit ja näiden säätöarvot talteen myöhempää tarvetta varten.
LämpöjohtopiirustuksetTähän säätöön loppui kaikki ylimääräiset kohinat ja paluuvesikin asettui sinne 30-40 asteen tuntumaan.
Tässä on Oumanin EH-201L säätimenä josta löytyy kaikki ulkolämpötila hidastukset ym..., eipä ole sisälämpötila vaihdellut. Tokihan pattereissa on termostaatit ja käyrä korkealla että lämpöä varmasti riittää
Toiseen taloon onkin valmis suunnitelma jossa säätöarvot, sen mukaan säädelty, verkoston huuhtelin pari vuotta sitten kun porakaivosta tulevaa porasoraa oli niin paljon että jatkuvasti venttiilit tukossa. Samalla tuli lianerottimet patteriverkoston menolinjaan eikä ole enään tarvinnut tukoksien kanssa ihmetellä.
Tuolla on Automix 10 säätämässä joka on kyllä aika mielenkiintoinen säädettävä, ennen oli Honeywell Aquatronic mutta sitten se hajosi ja putkari toi tilalle tuon Automixin, jos olisin tiennyt sen "ominaisuuksista" niin olisin kyllä jonkun muun säätimen ottanut.
Alusta asti oli erityisen vaikeaa saada lämpöä verkostoon kun ulkolämpötila nousi 15-20 asteen tuntumaan, säädöistä huolimatta tuntui että yli 35 asteen on vaikeaa menovettä saada, eikä lämpö sitten tietysti riittänyt. Pakkasilla lämpöä sai kyllä piisaamaan, siinä ei ollut ongelmaa. Automixiltä lähettivät uuden ulkoanturin, siirsin sen jopa kauas kiviseinistä ettei niihin varautunut lämpö mokomaa lämmittäisi ja tein varmuudenvuoksi aurinkosuojan.
Ei ollut vaikutusta. Sitten lisäsin 1kOhm vastuksen ulkoanturin kanssa sarjaan, anturin vastuskäyrää katsottaessa tuo lisävastus tekee ulkolämpötilan ollessa yli nollan sen, että säädin "luulee" ulkona olevan 5 astetta kylmempää kuin onkaan. Mitä kylmemmäksi ulkolämpötila menee, sen vähäisempää lisävastuksen vaikutus on.
Tämän vastuksen asennuksen jälkeen laitteen sai säädettyä niin, että lämpöä on kunnolla myös kesällä, menovesi n. 40 astetta ja tietysti myös pakkasilla.
Huonelämpötilan saaminen pelkästään tuolla säätimellä 0,5 asteen tarkkuuteen lienee mahdoton tehtävä. Tosin empä ole edes yrittänyt vaan mulla on aina menoveden lämpö säädetty niin korkealle että lämmintä riittää joka tilanteessa varmasti, ja sitten patteritermostaateilla lämpötila sisällä kohdalleen.
Nytkin on -12 pakkasta ja menoveden lämpö 70 astetta, kyllä tarkenee