Kirjoittaja Aihe: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia  (Luettu 10394 kertaa)

lorvi

  • Vieras
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #15 : 10.02.2012-08:41 »
>Ja lisävirran voi ottaa siitä relekortista, sillä eihän anturi tiedä tuleeko virta pattereista vai kortin regulaattorilta. Kokeiltu ja toimii.

Edellyttää, ettei se relekortin maa (-) ole mitään kautta yhteydessä tietokoneen maan ja 1-wire maan kanssa yhtaikaa, tai muuten tulee savu ulos satiaisesta. Varminta on syöttää tuohon adapteriin virta kelluvalla virtalähteellä-käyttäneet paljon nokia kännykkälaturia.

Tuolla kympinhintaisella voi syöttää usbista virran suoraan ja lukee anturit varmemmin kuin RS232 häkkyrä, kylläkin hieman hitaammin mutta sillä ei ole juurikaan merkitystä.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2012-09:00 kirjoittanut lorvi »

Taikuri

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 75
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #16 : 10.02.2012-12:30 »

Tuolla kympinhintaisella voi syöttää usbista virran suoraan ja lukee anturit varmemmin kuin RS232 häkkyrä, kylläkin hieman hitaammin mutta sillä ei ole juurikaan merkitystä.

Onhan USB kiva elämää helpottava keksintö, mutta mulla mittaukset pyörii NT nelosessa, joten USB keskusteluun en osallistu...

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #17 : 16.10.2012-18:52 »
Tänään tarttu kaupasta tännekin yksi varaajan pintalämpömittari lisää :) Näyttää nyt ainakin vähemmän kun ylempi ja enemmän kun alempi.

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

someone

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 46
    • SAVUKAASU LTO
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #18 : 16.10.2012-20:03 »
Mie shoppailin Ebaysta tuollasen 4 kanavaisen mittarin johon saa 4 kpl K-tyypin antureita. Samaa laitetta saa myös semmosena johon saisi 2kpl pt100 ja 2kpl K-typin 0-1000 asteen anturia. Saapahan samalla värkillä mitattua useamman kohteen. Tuleepi mittaukset savukaasulle ennen talteenottoa ja talteenoton jälkeen. Vois vielä tuonne piipun päähänkin viedä yhden anturin niin näkisi mitä menee ulos ja mitä savukaasut viilenee piipussa.

Mittari oli tuolta:
http://www.ebay.com/itm/Digital-DC-Temperature-Meter-for-4-Temp-Sensors-4-x-K-Type-Thermocouple-Inputs-/251123473323?ssPageName=ADME:L:OU:US:3160#MRLOCATE

Anturit tuolta:
http://www.ebay.com.au/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320898822148&ssPageName=ADME:L:OU:US:3160
OKT vm.-88 190m2
Kokonais kulutus: 6263 kWh + 6m3 halkoja/vuosi
2008 MITSUBISHI MSZ-FD25VAH  2009 CHUNLAN KFR-25GW/VJWa 2012 TP-KERÄIMET JA SAVUKAASU LTO

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #19 : 17.10.2012-21:23 »
Tänään tarttu kaupasta tännekin yksi varaajan pintalämpömittari lisää :) Näyttää nyt ainakin vähemmän kun ylempi ja enemmän kun alempi.

ei hyvä - vaikka kärjen painaa rautaan kiinni mittaa vieressä oleva DS18b20 muutaman asteen korkeampaa lämpötilaa. Toisaalta ymmärrettävääkin kun toinen on teipattu kiinni varaajan runkoon.

Toki paljon parempi kun ei mitään ja pitää testailla uudestaan kunhan varaaja jäähtyy miten hyvin nuo sais kiinni teipattua varaajan eri ulokkeisiin. Kysäsin firmasta miten pitkältä matkalta tuo kärki mittaa, edellisen kuvan mittari on tuo

http://www.suomenlampomittari.fi/paistimittari-no-925/

niillä näytti olevan myös leivinuunin lämpömittaria joka on 50-500c, lienee sama kun joissain savukaasumittarit.

http://www.suomenlampomittari.fi/leivinuunimittari-no-515/
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #20 : 18.10.2012-06:29 »
Kävin tänään ostaas lapselle uusia leluja naapurista Lappeenrannan Class Olhsonilta. Pintalämpöjen mittailuun tuli tuollainen

http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=161919610

ja savukaasujen mittailuun tuollainen

http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162800871

Aika samalle suunnalle tummasta pinnasta näyttää osuvan IR lämpömittarin lukemat ja langattomallla kinkkumittarilla kantama riittää ainakin pannuhuoneesta piipun ja 3 siinän läpi tietokoneelle noin 8 metrin päähän. Laitteen hälytys tuntus  tosin olevan vain maksimilämmölle eikä minimille. Mutta onhan se kivaa nähdä lämmöt pannuhuoneeseen menemättä niin huomaa milloin tarttee puita lisätä. Toisaalta antura on sen verran ohut että leivinuunia ja mökin takkaakin lämmittäessä voi työntää sen savupellin reijästä sisään.

Mittailut jatkuu  8)

EDIT Miksiköhän en aikaisemmin ostanu tuota paistomittaria. On tosi nopea säätää paloilmoja kun seuraukset näkee samantien eikä kuten viisarin kanssa viiveellä.

Ensimmäinen seuraus olikin nuohota kattila  :-[


Onko miten hyvin pelannu tuo ollsonin "savukaasu"mittari?
Ei olis näköjään paha investointi itellekkään niin vois kahtoo että jääkö levinuunista hormiin ennää mittään hyödynnettävää ja oppis säätämään ilmansyöttöö niin että ei harakoille menis tarpeettomasti kuumia kun tuolle omavalmiste uunikeräimelle halluis mahollisimman paljo syöttää!
Hitaasti mutta epävarmasti.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #21 : 18.10.2012-06:46 »
Onko miten hyvin pelannu tuo ollsonin "savukaasu"mittari?
Ei olis näköjään paha investointi itellekkään niin vois kahtoo että jääkö levinuunista hormiin ennää mittään hyödynnettävää ja oppis säätämään ilmansyöttöö niin että ei harakoille menis tarpeettomasti kuumia kun tuolle omavalmiste uunikeräimelle halluis mahollisimman paljo syöttää!

"Koputtaa puuta" eka pattereilla vielä mennään. Täällä ainut ongelma on että ei näytä kun 300c asti kun yläpalokattilassa nousee lämmöt reippaasti aina kun lyö lisää puita ja näyttö alkaa vilkuttaa HHH mutta piikki ei kestä kun pari minuuttia korkeentaan. Tuttavapiirissä on 3 mittaria samassa käytössä ja tällä foorumillakin muutama. Viel ei ole keltään kuulunut kommentteja ettei toimis.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #22 : 18.10.2012-08:15 »
ok.
Täytyypä käyä soppailemassa..
Hitaasti mutta epävarmasti.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #23 : 18.10.2012-08:30 »
Täällä on myös tuo clasun langatonmittari yläputkessa kiinni kohti varaajaa. Varaaja kun on hyvin eristetty ja levytetty näkymättömiin, niin ylin tattimittari on siellä villojen seassa piilossa. Näyttää n. 5 astetta vähemmän tattimittariin verrattuna tuolla tavalla. Ekat patterit loppui alta kuukauden molemmista päistä, mutta olikin halpapatterit. Hyvin tuolla on seurannut sisältä käsin varaajan lämpöä, kun ei ole vielä parempaakaan systeemiä.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #24 : 18.10.2012-11:05 »
Täällä on mittarit puhallettu sammuksiin kun en lämmitä, siks varmaan patteritkin kestäneet pitempään. Kesäaikaan ei ollut ees käytössä kun tuli poltettua yleensä vain uunillinen kerrallaan.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #25 : 18.10.2012-18:45 »
ei hyvä - vaikka kärjen painaa rautaan kiinni mittaa vieressä oleva DS18b20 muutaman asteen korkeampaa lämpötilaa. Toisaalta ymmärrettävääkin kun toinen on teipattu kiinni varaajan runkoon.


Kiitokset Suomen lämpömittari Oy:lle, lainaus sähköpostista

Mittari 925 pitäisi olla muutaman sentin matkalta
upotettuna, joten on aivan ymmärrettävää että se näyttää hieman vähemmän
kuin pintaan teipattu anturi.  


Jatkoa

Kun laitoin uudestaan mittarit kierukkalaipan sivua vasten löytyi näyttämäkin kohdalleen.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2012-08:41 kirjoittanut Pähkäilijä »
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #26 : 14.12.2012-17:47 »
ja savukaasujen mittailuun tuollainen

http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162800871

itku pitkästä ilosta. Anturi pois savusolasta ja pannuhuoneessa on 225c lämmintä...  Tainnut käydä liian usein rajojensa ulkopuolella yli 300c kun närkästy... Clasulta ei saa pelkkää anturia ostettua vaan koko paska pitäs hankkia.

Onkos raadilla ehdotuksia mistä tuollasta puikkoa löytys irrallisena?

Kun langattomaan mittariin tykästy niin hankalaa on olla ilman  :'(
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

Jämämies

  • Vieras
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #27 : 14.12.2012-18:01 »




Tuossa oma mittaustapani, Varaajassa on 4 viisarimittaria lisäksi. (ainoastaan yksi on yhteessä oleva) muut ovat pintamittareita
« Viimeksi muokattu: 14.12.2012-20:11 kirjoittanut Jämämies »

Jämämies

  • Vieras
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #28 : 05.01.2013-13:03 »
Ostin langattoman paistomittarin, AVEC-merkkisen, mutta ruudulle ei tule lämpötilaa. Mikähän mahtaa olla vikana. Olen resetoinut yksikön, patterit on uudet jne. Anturiyksikössä vilkkuu punainen ledi, mutta signaali ei kulje. ???

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Pintalämpöjen ja savukaasujen mittauksia
« Vastaus #29 : 05.03.2013-11:29 »
Tarttu tokmannin tarjouskorista tuommonen suomen lämpömittarit valmistama langallinen paistolämpömittari.
max 300 astetta mittaus..
Uuni tulille ja eka koitos etureunan pystykanavan alareunasta nuohousluukun raosta. Asteikko loppu heti! Toinen koetus savupellin aukosta asteikko loppu heti! no kuristelin vähä ilmansaanteja niin hidastu sen verran reilusti ennen tuota 300-astetta että ei varmaan paljoo olis yli menny ku nykäsin mittauspään pois 300-kohilla!
Seuraavaks onki vuorossa savusolien nuohous kun viimeks tehty syksyllä. Täytyy haeskella jostain semmonen hieman pehmeempi harja kun vuolukivisiä kanavia ei varmaaan teräslankaharjalla parane naarmutella?

Tuo savupellin raosta mittailu ei ihan koko totuutta kerro. Kun pelti on paikallaan ja sen varrella oleva peitelätkä ropattu piipun pintaan kiinni niin pellin kärki kuristaa savukanavaa noin kolmanneksen. Eli täysin auki vejettynä ei aukee kanavasta kun 2/3 ja nyt mitatessa oli koko kanava auki.. Tuosta ekasta mittauspisteestä on hormiliitokseen vielä toista metriä matkaa eli siinä saakin olla kait aika kuuma vielä.
Aika hyvä vetonen systeemi tämä on ollu ja ilmaa oon antanu palotapahtumaan reilusti. Nuohouksen jälkeen näkkee, että onko syytä polttotottumuksia muuttaa ;D Hapokkaat mutkat uunivaihtimeen on jo ns. hyllyssä odottelemassa ja luulempa että savukaasun alilämpösyysongelmaa ei maha niidenkään kanssa tulla ::)
Hitaasti mutta epävarmasti.