Aloin tarkastelemaan lämmityskattilani hyötysuhdetta ja minusta tuntuu että se on vähän heikonoloinen..
Eli kattilana on arimax 35 vuodelta 2007 ja varaajana arimaxin ovaali 1800 litraa. Varaajassa lämpömittari ylhäällä sekä alhaalla. Varaajasta lähtee lattialämmityskiertoon vesi.
Lähtötilanne: Varaajan ylälämpö 42 astetta, alalämpö 22 astetta ja kattilan veden lämpötila 39 astetta.
Latasin kattilan täyteen polttopuuta ja sen paino oli noin 33kg. Puu on sekapuuta eli koivua, mäntyä, kuusta, haapaa ja netistä lukemalla sekapuun lämpöarvo olisi 4,1kwh/kg eli tässä olisi jotain 135kwh edestä lämpöenergiaa. Kosteusmittaria mulla ei ole mutta kyllä uskon noiden olevan polttokelpoista kun viime talvena klapitettuja ja kevän ja kesän kuivannut ilmavasti katoksessa ja alkusyksystä siirretty sisään.
Pesällinen paloi n.2,5h ja siitä oli varmaan reilu puoli tuntia sellaista hiillosta. Palaminen tuntui ihan tavanomaiselta, joskin savukaasujen lämmöistä en pysty sanomaan kun epäilen mittarin olevan rikki kun näyttää vähän liian isoja lukuja mielestäni ja on aina näyttänyt kun tässä 3v ollaan asuttu. Vedon siis pyrin pitämään riittävänä mutten liiallisena.
Lopputulos: Varaajan ylälämpö 71 astetta, alalämpö 50 astetta ja kattilan lämmöksi jäi 72 astetta.
Arvio mitä latautui varaajaan on n.59kwh ja kattilaan joku 4kwh..eli ei tuosta järin hyvä hyötysuhde jäänyt..
Niin ja ulkona -3 joten kämppäkin tarvii lämpöä koko ajan. N. Reilu 200m2 lämmitettävää tilaa. Ja toki tuo pannuhuonekin lämpeää.
Mielipiteitä/ajatuksia? Uuden savukaasumittarin ajattelin hommata ja muuten tuota kattilaa nuohoilen parin viikon välein lämmityskaudella.