Ryövätäänpäs vanhaa aihetta...
Alkuun hieman alustusta, kysymyksiä alempana johon toivottavasti joku täällä osaisi vastata...
Tuossa kovien pakkasten jälkeen tuntui ettei puun kulutus vähentynyt juuri mihinkään ja lämpimät kelit ja auringonpaiste varmisti että jonnekin häviää lämpöä varaajasta, ja paljon.
Niinhän sitä oli vakavanpuoleinen jyrsijä-ongelma iskenyt ja pannuhuoneen eristeet ja varaajan ympärys täyttä reikäjuustoa. Osa noista hiirenpesistä varmaan iäisyyden vanhoja mutta jotain ratkaisevaa tuossa tapahtui alkuvuodesta. Kerkesin jo säikähtää että varaaja vuotaa jostain ja on kastellut villat tms.
Tuli sitten iltapuhteina purettua eristeet varaajan ympäriltä ja niinhän siellä hiirenkoloja meni ristiin rastiin ja paskaakin ropisi varmaan joka villapalasta. Alunperin tuossa siis villaa sattumanvaraisia määriä ympärillä ja ohut vaneri kuorena. Varaaja nurkassa joten kaksi seinää pannuhuoneen ulkoseiniä vasten josta toinen ulos ja toinen kylmään ulkovarastoon.
Varaajan päällä villojen jälkeen tuulensuojalevy joka pudonnut alas villojen päälle ja reikiä jokapuolella.
Kipsilevyjä tuonne varaajan taakse eikä päälle ei ole laitettu. Varaaja myös niin lähellä noita "takaseiniä" ettei sinne mene kun ~5cm villaa väliin. Niitä villoja en vaivautunut repimään pois eikä myöskään kauimpaan nurkkaan pääse sisäkautta käsiksi.
Kun nyt käyn tuota eristelemään uusiksi, uskaltaakohan tuohon käyttää finnfoamia?
Pitäisikö varaajaa vasten laittaa kivivillaa, minkä verran normi mineraalivilla sietää lämpöä? Eikös tuokin luokitella palamattomaksi? Toimiiko jos (pannuhuoneeseen päin) varaajaa vasten laittaa 5-15cm villaa ja uloimmaksi foamia, miten on paloluokitusten laita. Kyseessä siis <30kW. Mites varaaja, villa, 70mm foam, 15mm vaneri?
Toisekseen yläpohja. Välttäisikö kipsi+70mm foam+villat mitä ennestään oli ja mitä muuten jää yli?
Varastoon päin kipsi+70mm foam+entiset villat (100mm?)?
Ulkoseinä varaajan(pannuhuoneen) kohdalta villojen tilalle foamia. Jos mahtuu niin villaa lisäksi. Tässä siis ulkolaudoitus vastassa ja siitä kiinni mitä sinne mahtuu. Ei kehtaisi turvottaa tuota laudoitusta vaan pannuhuoneen osalta ja keskeltä rakennusta, vaihtoehtona tietysti myös tuon olemassaolevan villamäärän tarkastus ja tarvittaessa uusiminen.
Ettei liian helpoksi mene, tuossa varastoon päin menevässä seinässä tiellä kattila-varaaja putkisto ja tuossa ulospäin jäävässä seinässä sähköjä enemmän ja vähemmän. Sisäpuolelta tuon tursiminen siis vähintään paskamaista.
Nämä materiaalit siitä syystä että 70mm foamia, mineraalivillaa ja 15 ja 18mm vaneria löytyisi jo valmiiksi...