Kirjoittaja Aihe: arimax 240 vai ecopuu 25  (Luettu 24501 kertaa)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #30 : 28.01.2013-10:43 »
Laitahan sitten tuomiota näkyviin niin tiedetään muutkin, kun joskus joutuu tuosta käryttimestä luopumaan  :'(
Tuomio oli, että ei riitä nykyinen tila käytölle ja huollolle ja lisäksi 7cm palovilla plus 1*cyproc vaatii pannuhuoneen tekemiseksi EI60 vaaatimukset täyttäväksi. Vaikka olisi sen pitänyt olla jo 2004 sellainen, mutta ehkä on sitten saman ihmisen toimesta silloin tulkittu toisin. Laajennuksen tekeminen vaatisi enemmän tekoa, joten alkaa homma kaatumaan toisenlaiseen ratkaisuun, josta jatkan omassa topicissa lisää. Palotarkastaja suositteli toteuttaan vaihtoehto B:n, joka voi tulla lopulta edullisemmaksi ja järkevämmäksi. B vaihtoehto on pannun siirto talliin/varastoon osioituun pannutilaan. Tuleepa lähemmäksi puuvarastoakin samalla.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

miikavir

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 43
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #31 : 28.01.2013-11:20 »
Mulla oli tasan vuosi takaisin sama tilanne. Asia vaati sitten toiminpideluvan kayttotarkoituksen muuttamiseksi ja tietysti vaadittiin tyomaavalvoja, poytakirjat, lopputarkastukset ja kaikki. Aika kova homma siita etta sai kattilan laittaa betoniseen alakerran autotalliin vaikka tila on jo valmiiksi EI60-luokkaa. Pelkkaa rahastusta...

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #32 : 28.01.2013-13:29 »
No onhan toimenpideluvan vaatimukset hieman helpommat kuin laajennuksen rakennusluvan ja julkisivupiirrustusten ym. uudelleen tekeminen. Palotarkastajan mukaan voi olla neuvoteltavissa paljonkin rakennustarkastajan kanssa. Toivotaan niin eli seuraavaksi yhteyttä rakennustarkastajaan uudelleen. Mutta eiköhän muutokset tuonne kesään jo siirry, kun ei lapiokaan uppoa maahan. Viritellään siis 1-wireä sillä aikaa ja juostaan lisäilees puita savustimeen.  >:(
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #33 : 28.01.2013-13:37 »
Tuomio oli, että ei riitä nykyinen tila käytölle ja huollolle ja lisäksi 7cm palovilla plus 1*cyproc vaatii pannuhuoneen tekemiseksi EI60 vaaatimukset täyttäväksi. Vaikka olisi sen pitänyt olla jo 2004 sellainen, mutta ehkä on sitten saman ihmisen toimesta silloin tulkittu toisin. Laajennuksen tekeminen vaatisi enemmän tekoa, joten alkaa homma kaatumaan toisenlaiseen ratkaisuun, josta jatkan omassa topicissa lisää. Palotarkastaja suositteli toteuttaan vaihtoehto B:n, joka voi tulla lopulta edullisemmaksi ja järkevämmäksi. B vaihtoehto on pannun siirto talliin/varastoon osioituun pannutilaan. Tuleepa lähemmäksi puuvarastoakin samalla.

Oliskohan ollut alkujaan pienempi tehoinen kattila enintään 25 kW, silloin olisi riittänyt EI30 osastointi luvallisesti.
Onko tietoa milloin nykyinen kattila laitettu?
Jos muutoksiin sovelletaan nykyisin voimassa olevia määräyksiä saa kattilan teho olla max. 30 kW/EI30, se tosin rajaa vaihtoehtoja/ pidentää latausaikaa.
Oliko huoltotilan mitoitus miten kriittinen vai onko siinä joustoa.Palotarkastaja ei kieltänyt kuitenkaan kattilan käyttöä pienen suojaetäisyyden (oveen) takia.

Periatteessa talon rakentajalla/myyjällä on vastuu viisi vuotta kaupan teon jälkeen. Talohan ei ole rakennettu rakennusmääräysten mukaisesti, jos nykyinen kattila ollut uudesta saakka.
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #34 : 28.01.2013-13:49 »
Oliskohan ollut alkujaan pienempi tehoinen kattila enintään 25 kW, silloin olisi riittänyt EI30 osastointi luvallisesti.
Onko tietoa milloin nykyinen kattila laitettu?
Jos muutoksiin sovelletaan nykyisin voimassa olevia määräyksiä saa kattilan teho olla max. 30 kW/EI30, se tosin rajaa vaihtoehtoja/ pidentää latausaikaa.
Oliko huoltotilan mitoitus miten kriittinen vai onko siinä joustoa.Palotarkastaja ei kieltänyt kuitenkaan kattilan käyttöä pienen suojaetäisyyden (oveen) takia.

Periatteessa talon rakentajalla/myyjällä on vastuu viisi vuotta kaupan teon jälkeen. Talohan ei ole rakennettu rakennusmääräysten mukaisesti, jos nykyinen kattila ollut uudesta saakka.
2004 rakennettu talo ja kattila on silloin laitettu. 38kw lukee LVI piirustuksessa. Rakennusluvissa en muista mainitun mitään tehoa. Jäisi niin naftiksi tila ovesta sivulta ohi pääsemiseen, että hankalaa on ja myös imurinmoottori olisi takaseinässä melkein kiinni. Ehkä olisi antanut laittaakin sen siihen, kun olisi koteloinut kaikki palamattomalla vielä kerros, mutta itsekin totean käytön hankalaksi. Luukku ei varmaan aukeaisi kokonaan, kun osuisi oveen. Lisäongelman aiheuttaa tuleva vesiputki, joka on koteloitu ovesta oikealle melkein pannun eteen suoraan. Pitääpä lukaista allekirjoittamansa paperi tarkastuksesta vielä kerran. Muisteli ettei kiinteän puun kattiloita käyty erikseen katsomassa siihen aikaan, vaan öljykattilat ja niiden asennukset tarkastettiin pelkästään.

Kyllähän tuossa olisi mahdollisuus riitautua myyjän&rakentajan kanssa, mutta en ole ihan sen tyypin ihminen. Jatkan tarinaa lisää omassa aiheessa.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

peku

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 30
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #35 : 28.01.2013-19:20 »
Mulla on arimax 240 pannuhuoneessa jonka koko on 114x144. kohtuu ahdas. ei saa tuhkaluukkua ees suoraan pois .

jaape

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 63
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #36 : 28.01.2013-21:16 »
1500L ja juuri hankin 500L lisää. 1500L latautuu keskimäärin 10 astetta tunnissa kun kulutus on samalla 2 - 3 kw. Eli 40 -> 80 läpi varaajan n. 4 tunnissa. Puuta menee tuohon 2 pesällistä jos täyttää ohjekirjan mukaan täyttöaukon alareunaan saakka. Ite ruukaan täyttää kattoon asti. En ole tuota takatiiltä erityisemmin varonut. Ne puut pitää viskoa pesään pesäpallotyyliin että sen saa rikki.
Mitenkäs tuo puun lisäys jos 2 pesällistä pitää polttaa niin pitääkö odottaa että eka panos on palanu loppuun vai miten lisäilet puita?

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #37 : 28.01.2013-22:55 »
Ei tarvi odotella. Toisioilmaluukku vaan kiinni ensin niin savut ei tule silmille kun avaa täyttöluukun. Tulee tehtyä näin esim jos lähdetään asioille. Ladon pesän täyteen niin ei tarvi pitää kiirusta.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v

jaape

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 63
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #38 : 29.01.2013-05:30 »
Ei tarvi odotella. Toisioilmaluukku vaan kiinni ensin niin savut ei tule silmille kun avaa täyttöluukun. Tulee tehtyä näin esim jos lähdetään asioille. Ladon pesän täyteen niin ei tarvi pitää kiirusta.
minkäs kokonen talo sulla on?

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #39 : 29.01.2013-17:16 »
1. kerros on 90m2, 2. kerros 30m2. Sauna/suihku/khh lattialämmitys, muualla patterit. Vuosimallia -58 ja kosteat tilat rakennettu päätyyn jatkaen -84. Pannuhuone toisessa päädyssä 8m2 2011. Eli yhteensä vajaa 130m2.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v

jaape

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 63
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #40 : 29.01.2013-18:13 »
1. kerros on 90m2, 2. kerros 30m2. Sauna/suihku/khh lattialämmitys, muualla patterit. Vuosimallia -58 ja kosteat tilat rakennettu päätyyn jatkaen -84. Pannuhuone toisessa päädyssä 8m2 2011. Eli yhteensä vajaa 130m2.
Aikas samanlainen kokonaisuus ku mulla.millaset ikkunat sulla on.mulla ne on 2-lasiset 1970 luvulla laitetut ja pinta-alaa lähemmäs 30m2 ja jokanen hohkaa mukavasti kylmää.tiedä onko se nyt sitten niin olennaista energia kulutuksen kannalta.

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #41 : 29.01.2013-18:31 »
80-luvun 3 lasiset paitti yks joka on nykyruutu eli MSEAL. Ainakin sisälasin pintalämpötilassa on useiden asteiden ero jo tuossa, saati sitten 2 lasiseen verrattuna.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v

skullslicer

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 2
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #42 : 30.01.2013-00:32 »
Itsellä on Empyre EliteXT joka on asennettu ulos puuliiterin viereen. Lämpö Optimi Oy on maahantuoja.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #43 : 30.01.2013-10:26 »
Aika kova hinta tuollaisellakin. Elite XT 100
    Teho    37 kw
    Varaaja    227 l
    Paino    429 kg
    Leveys    91 cm
    Pituus    150 cm
    Korkeus    163 cm
    Oven koko   41×36 cm
    Pesän koko     L48 K53 P71
    Takuu    10 Vuotta
    OVH (sis. alv)    8750€

Lisäksi tarvitaan maaputket ja mahdolliset luvat, jotta tuon saa sijoittaa pihaan.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

arveccio

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 238
Vs: arimax 240 vai ecopuu 25
« Vastaus #44 : 31.01.2013-18:02 »
Eilen lämpes 1700L (arvio, uusi 500 litranen ei lämpeä läpi asti, 15mm putkesta ei siirry painovoimasesti latauksen nopeudella) kahdella täydellä pesällisellä 40 -> 90. Pitää kesemmällä vaihtaa toinenkin varaajien välinen putki tuumaseen niin huilaa vesi vähän rivakammin.
Jäspi ecopuu25+1500L+500L ~11m3/v