Kirjoittaja Aihe: Kattilan teho ja hyötysuhde  (Luettu 12425 kertaa)

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #30 : 26.01.2014-18:27 »
mie romahan

nii miekin, soitan Maikille
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #31 : 26.01.2014-21:02 »
nii miekin, soitan Maikille

No elähän nyt....kattotaan vielä asiaa ;)

Tässä ketjussa on muutamana päivänä "pähkäilty" savukaasujen mukana poistuvaa energiaa.
Ilman ominaislämpökapasiteetti on 1006 j/kgK eli 0,000278 kWh/kgK,
se kertoo paljonko yksi ilma kilogramma voi varata itseensä energiaa (lämpöä).

Voisko asiaa ajatella näin, yksi kilo puuta vaatii palamiseen teoriassa 3,7m³ ilmaa
(ei vaan löydy helposti tietoa minkä lämpöistä) ilmakertoimella 2 se on 7,4m³

Jos oletetaan että ilman lämpötila on +20ºC  ilman massa on 1,204kg/m³, savukaasujen lämpötila +300ºC
1006 j/kgK x 1,204 kg/m³ = 1211,2 j x 300ºC= 363367,2 j on  0.101 kWh
eli ilmakertoimella yksi(1) 3,7m³ / 1 kg   +20ºC ilmaa voi varata itseensä 0,373 kWh energiaa.
0,373 kWh / 4 kWh x 100 = 9,3 %

Otetaan ilmakertoimeksi kaksi eli 7,4 m³ per 1 kg puuta, poltetaan 50 kg puita,
7,4 m³ x 50 kg = 370 m³ x 0,101 kWh=  37,37 kWh

50 kg puuta x 4 kWh/kg = 200 kWh,        37 / 200 x 100 = 18,5%

Jos jätetään huomioimatta puussa oleva kosteus (josta muodostuu palamisreaktiossa vesihöyryä
joka taas sitoo hiukan enemmän energiaa kuin ilma)  voisko olettaa että ilmakertoimella 1 savukaasuissa
voi mennä hormiin max. 9,3% energiasta, ja kertoimella 2 savukaasuissa voi mennä hormiin max. 18,5% energiasta.
Savukaasujen laajenemista ei tarvitse huomioida koska verrataan sitoutuvaa energiaa per kilo ilmaa.

Kuinkahan mäkeen nämäkin pähkäilyt menivät ???
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #32 : 26.01.2014-21:50 »
No elähän nyt....kattotaan vielä asiaa ;)

soitin mie, Maikki pyys kysymään missä lämmössä savukaasut alkaa kondensoitumaan et pitää laittaa hapokas piippu ettei tiilipiippu ala kärsimään  ;D

lähes viidennes siis energiasta piippuun 300c kaasuilla, tai oikeesti viel enemmän ku palaminen ei ole täydellistä kuitenkaan. Se on paljon.
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #33 : 26.01.2014-23:03 »
Parempi ja tarkempi kuin kaasujen tilavuus on siirtyä mooli ajatteluun. Se nimittäin pysyy samana ennen ja jälkeen paloprosessin. Mooli on atomi tai mokelyylipainon ilmoittama grammamäärä. Kaasujen moolitilavuus on 22,4 l normaalipaineessa ja lämpötilassa.
Savukaasuissa on typpeä, happea, vettä, hiilidioksidia ja vähän häkää. Taulukoissa on kaikien em. kaasujen moolilmpöjä eri lämpötilavälein. Moolilmpö on suurin hiilidiksidilla sitten vesihöyryllä ja suunnilleen samat typellä ja hapella.

Averell

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 156
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #34 : 27.01.2014-09:23 »
Tuota eilisiltaista pähkäilyä siis, aloin miettimään jos kuutio ilmaa lämmetäkseen asteen tarviaa 0.00028 kWh niin tarvitaanko hyötysuhteen laskentaan muuta kuin

1 puiden energiasisältö
2 käytetty ilmamäärä
3 joku savukaasuista mitattu arvo jolla pystytään määrittelemään kuinka täydellinen palaminen oli
4 savukaasujen lämpötila

Mielenkiinto tähän lähti mökin takan penikasta. Ens kerralla ajattelin mitata myös siitä takkaan meneviä savukaasujen lämpöjä (tattimittari maksaa noin 15€ joka näyttää 500c asti, muita vaihtoehtoja saa tarjota) ja jos kaasut vaikka jäähtyy 400c takan läpi kulkiessaan ja 800 asteessa taitaa palaa kaikki kaasuuntuneet selluloosat niin äkkiseltään luulis tuossa olevan puolet lämmöstä saadun talteen.

Rupesin laskemaan (laskelmissa prosenttien heittoja!) jos poltan takassa 10 kg puuta 75% hyötysuhteella saan siitä ~30 kWh talteen niin kuinka paljon pitää polttaa puuta kamiinassa että saan varautumaan takkaan yhtä paljon energiaa?

Oletus, 1 kg puuta tarviaa 7 m3 ilmaa ja 7 m3 jos jäähdytetään 400c tulis ~0.8 kWh x 37.5 kg puuta = 30 kWh mikäli 1c lämmitys/jäähdytys ilmakuutiossa on 0.00028 kWh

Jos (jos lehmällä ois pyörät se ois maitoauto) palotapahtuma olisi täydellinen, kuumuus 1020c, korvausilma 20c ja savukaasut 20c eikös 100c kaasujen jäähtymisellä saatais 10% energiasta talteen?

Jos nr 2, palo ois täydellinen, kuumuus 820c, korvausilma ja savukaasut 20c tulis 100c kaasujen jäähtymisellä 12,5% energiasta talteen?

Eli nyt en jotain olennaista asiaa ymmärrä vieläkään, selvitinkö tarpeeksi epäselvästi ettei kukaan ymmärtänyt kysymystäkään?  ;D


En tiedä ymmärsinkö kysymyksen oikein, mutta tässä yksinkertaistettu noin vastaus. Joskus muinoin noita hyötysuhde- ja savukaasulaskuja laskeneena jäi mieleen, että kymmenen asteen pudotus savukaasujen lämmössä paransi hyötysuhdetta yhdellä prosentilla (jostain varmaan löytyy tarkempikin luku.)

Jos (meille vääpeli sanoi aikanaan, että jos lehmällä olisi siivet se lentäisi) savut jäähtyy lisää 100 astetta niin hyötysuhde paranee 10 % eli 10 kilon puumärästä saadaan 4,2 kWh lisää energiaa talteen. Jotta takkaan saataisiin varautumaan 30 kWh energiaa niin silloin puuta täytyy polttaa kaminassa noin 70 kg. Tuliko vastaus oikeaan kysymykseen?  ;D

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #35 : 27.01.2014-10:52 »
No elähän nyt....kattotaan vielä asiaa ;)

Tässä ketjussa on muutamana päivänä "pähkäilty" savukaasujen mukana poistuvaa energiaa.
Ilman ominaislämpökapasiteetti on 1006 j/kgK eli 0,000278 kWh/kgK,
se kertoo paljonko yksi ilma kilogramma voi varata itseensä energiaa (lämpöä).

Voisko asiaa ajatella näin, yksi kilo puuta vaatii palamiseen teoriassa 3,7m³ ilmaa
(ei vaan löydy helposti tietoa minkä lämpöistä) ilmakertoimella 2 se on 7,4m³

Jos oletetaan että ilman lämpötila on +20ºC  ilman massa on 1,204kg/m³, savukaasujen lämpötila +300ºC
1006 j/kgK x 1,204 kg/m³ = 1211,2 j x 300ºC= 363367,2 j on  0.101 kWh
eli ilmakertoimella yksi(1) 3,7m³ / 1 kg   +20ºC ilmaa voi varata itseensä 0,373 kWh energiaa.
0,373 kWh / 4 kWh x 100 = 9,3 %

Otetaan ilmakertoimeksi kaksi eli 7,4 m³ per 1 kg puuta, poltetaan 50 kg puita,
7,4 m³ x 50 kg = 370 m³ x 0,101 kWh=  37,37 kWh

50 kg puuta x 4 kWh/kg = 200 kWh,        37 / 200 x 100 = 18,5%

Jos jätetään huomioimatta puussa oleva kosteus (josta muodostuu palamisreaktiossa vesihöyryä
joka taas sitoo hiukan enemmän energiaa kuin ilma)  voisko olettaa että ilmakertoimella 1 savukaasuissa
voi mennä hormiin max. 9,3% energiasta, ja kertoimella 2 savukaasuissa voi mennä hormiin max. 18,5% energiasta.
Savukaasujen laajenemista ei tarvitse huomioida koska verrataan sitoutuvaa energiaa per kilo ilmaa.

Kuinkahan mäkeen nämäkin pähkäilyt menivät ???

Eli tuolla teidän ajatus-/laskentamallilla, josta en saanut millään kiinni, ei ole oikeastaan mitään tekemistä itse savukaasun vapaan lämpöhäviön kanssa?

Tuolla tavoin voisi kuvitella lähinnä laskettavan lämmönvaihtimen läpi kulkevaan ilmaan siirtyvää maksimaalista energiamäärää. Mallissa unohdetaan itse palaminen ja kaikki siihen liittyvä tyystin. Jos tuo malli pitäisi itse puulämmitykseen jollain tavoin liittää, voisi sillä olla lähinnä tekemistä yli-ilmamäärän vaikutukseen ja sen sitomaan lämpöenergiaan palotapahtumassa. (Tästä muistaakseni jossain "Lambda-aiheessa" keskusteltiinkin.)

Jos halutaan selvittää edes kohtuullisella tarkkuudella savukaasun lämpötilan ja "hukkaenergian" suhdetta, vaatii se mittaus tietoa itse kaasuista tai ainakin realististen, kokeilla saavutettujen arvojen käyttöä oikeissa kaavoissa.

Puhtaasti kemian kautta ajateltuna (seppol ehdotus) homma monimutkaistuu entisestäänkin laskennallisesti ja savukaasun koostumus on tällöinkin "tiedettävä".
Kokeellisesti, kuten aikaisemmin kuvasin voi jokainen kuitenkin päästä melko tarkkoihinkin arvoihin riippuen tietysti mittausten tarkkuudesta.

Todellisuudessa tarvitsisi tietää:
- savukaasun lämpötila, polttoaineen alempi lämpöarvo, savukaasun hiilidioksidi-, hiilimonoksidi- ja metaanipitoisuusprosentti. Lisäksi tarvitaan kerroin joka on monimutkaisemmin selvitettävissä ja riippuvainen polttoaineen kosteusprosentin ja savukaasujen hiilidioksidipitoisuuden suhteesta.

Tässä lasketaan ainoastaan ns. vapaan lämmön häviöitä (oletuksena "täydellinen" palaminen). Lisäksi palamattomien kaasujen mukananaan viemä häviö jne. jonka selvittäminen vaatii oman kertoimensa sekä lisäksi vedyn %-osuuden savukaasuista. ("toimivassa" polttolaitteessa esim. 1,5-2% voisi olla valistunut arvaus)

Keskimääräisillä arvoilla tehty laskelma tilanteesta:

Vapaan lämmön muodossa oleva häviö = 11,5 MJ/kgC x ((300 C - 20 C)/(15,94 MJ/kg x (5,5 + 0,2 + 0)))%  ~ 35,4%

(Kaavassa käytetty polttoaineen alempi lämpöarvo 15,94MJ/kg=(19,2 - (15/100) x 21,71)MJ/kg, jossa 15 on koivun painokosteusprosentti. Lisäksi 11,5 MJ/kgC on vaadittu kerroin, 5,5 savukaasun hiilidioksipitoisuus %, 0,2 savukaasun hiilimonoksidipitoisuus % ja 0 savukaasun metaanipitoisuus %)

Itse kerroin vaihtelee puun kosteuden ollessa välillä 0-20% ja hiilidioksidipitoituuden 0-15% n. 10 ja 15 MJ/kgC välillä, eli vaikutus näillä on merkittävä.

EDIT:

Pähkäilijän alkuperäiseen kysymykseen? liittyen:

Noilla esimerkin arvoilla laskettuna, takassa 500 asteesta 400 asteeseen pudonneen savukaasun lämpötilan vaikutus olisi lämpöhukkaan 62,5%-49,5%=13%. Eli puita pitäisi teoriassa polttaa 231kWh sisältämä määrä ~ 55kg jotta takkaan olisi varautunut tuo 30kWh.

« Viimeksi muokattu: 27.01.2014-13:56 kirjoittanut ev3449 »
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #36 : 27.01.2014-12:23 »
Moolilaskennalla savukaasun koostumuksen pystyy määrittämään kun tiedetään että poltetaan puuta jonka kosteus joku ja ilmakerroin.
Jos teidetään savukaasun hiilidioksidipitoisuus yksinkertaisin on likimäärin ns. Siegertin kaava:

SAVUAKAASUHÄVIÖT = 0,65 * ( t2 - t1) / Co2 %. Siis  0,65 kertaa savuakaasun lämpötila - alkulämpötila jaettuna hiidioksidiprosentilla.

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #37 : 28.01.2014-13:11 »
Eli tuolla teidän ajatus-/laskentamallilla, josta en saanut millään kiinni, ei ole oikeastaan mitään tekemistä itse savukaasun vapaan lämpöhäviön kanssa?

Tuolla tavoin voisi kuvitella lähinnä laskettavan lämmönvaihtimen läpi kulkevaan ilmaan siirtyvää maksimaalista energiamäärää. Mallissa unohdetaan itse palaminen ja kaikki siihen liittyvä tyystin. Jos tuo malli pitäisi itse puulämmitykseen jollain tavoin liittää, voisi sillä olla lähinnä tekemistä yli-ilmamäärän vaikutukseen ja sen sitomaan lämpöenergiaan palotapahtumassa.

No sitähän siinä haarukoitiin, että paljonko palamisilma voi kuljettaa energiaa savohormiin.
Ei siinä kiukaan palamis tapahtuman hyötysuhdetta laskettu.

Lainaus
Pähkäilijän alkuperäiseen kysymykseen? liittyen:

Noilla esimerkin arvoilla laskettuna, takassa 500 asteesta 400 asteeseen pudonneen savukaasun lämpötilan vaikutus olisi lämpöhukkaan 62,5%-49,5%=13%. Eli puita pitäisi teoriassa polttaa 231kWh sisältämä määrä ~ 55kg jotta takkaan olisi varautunut tuo 30kWh.

Tuossa Pähkäilijän esimerkissä savukaasujen jäähtyminen oli 400ºC 
Lainaus
jos kaasut vaikka jäähtyy 400c takan läpi kulkiessaan
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #38 : 28.01.2014-14:16 »
No sitähän siinä haarukoitiin, että paljonko palamisilma voi kuljettaa energiaa savohormiin.
Ei siinä kiukaan palamis tapahtuman hyötysuhdetta laskettu.

Tuossa Pähkäilijän esimerkissä savukaasujen jäähtyminen oli 400ºC 

Ilmakerroin 1 tarkoittaa että kaikki ilma menee palamiseen jolloin sitä ei järjestelmän läpi sellaisenaan kulje. Tämä on se teoreettinen ihannetilanne jolloin palaminen on täydellistä, ei ylimääräistä ilmaa laimentamassa savukaasun energiatiheyttä tai häiritsemässä palamista. Tällöin kaikki palamisessa vapautunut energia on sitoutunut kaasuun jonka koostumus on mitä on, mutta ei kuitenkaan ilmaa. Mitä "kehittyneempi" tulisija, sitä lähemmäs tätä tilannetta päästään (esim. lambda ohjaus).

Teidän laskentamallilla lasketaan yli-ilman (palamiseen osallistumattoman) ilman vaikutusta energian kuljetuksessa. Mallista puuttuu ilmamäärä jonka itse palaminen tarvitsee sekä myös palamisessa syntyneet ns. savukaasut. (Puut eivät vaan katoa pesästä)

Kaasu/ilma seoksen koostumuksen selvittäminen vaatii mittareita joita tuskin on järkevää mökkimittailuihin hankkia. Tarjosin hyvin yksinkertaista, asteittain, lämpötilaerojen vertailua hyödyntävää mallia jota käyttämällä tarkkuus verrattuna laskuihin joissa käytetään "arvottuja" arvoja on mahdollisesti samaa luokkaa huomattavasti vähemmällä laskemisella. Myöhemmin täällä yritettiin ymmärtää ja pähkäillä laskenta/ajatusmallia josta en saanut millään kiinni.

Esimerkkinä nopeasti hyvin yksinkertaistetulla tavalla laskettuna 400C jäähtymisen vaikutus.

Kaasut järjestelmässä kuumimmillaan 800C (tämä sisältää yli-ilman sekoituneena itse palamisessa tuotettuihin kaasuihin joten koostumuksella ei ole väliä).
Kaasu poistuu kaminasta 500C asteisena ja 100C asteisena takasta.

=>800C-500C=300C -> 300C/800Cx100%=37,5%, tämä on prosenttiosuus poltetusta puusta lämmöksi muuntautuneesta energiasta joka ei poistu kaminasta takkaan (lämmittää huonetta jne.).
=>800C-100C=700C -> 700C/800Cx100%=87,5%, tämä on prosenttiosuus poltetusta puusta lämmöksi muuntautuneesta energiasta joka kaikenkaikkiaan saadan hyödyksi.
=>87,5%-37,5%=50%, tämä on prosenttiosuus poltetusta puusta lämmöksi muuntautuneesta energiasta joka saadaan takkaan varattua.
Lisäksi 800C/100%=8C/% saadaan tietää kuinka monta astetta 1% on kokonaisuudesta.
(Huomioimalla esim. lähtöilman lämpötilan vaikutuksen laskuissa, luvut tarkentuvat entisestään.)

Eli karkeasti käänteispalokattila (esim. maksimilämpötila kaasuseoksella 1200C ja savukaasut poistuessa hormiin 200C) on vapaalämpöhukka 200C/1200Cx100%=16,7% ja hyötysuhde 100%-16,7%=83,3%. (Kamina jossa maksimi 800C ja savukaasu 500C -> vapaalämpöhukka 500C/800CX100%=62,5%) jne.

Jos haluaa tarkkoja tuloksia laskee kaavalla ja tekee savukaasuanalyysin.
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

akWho

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 297
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #39 : 28.01.2014-14:41 »
Vihdoinkin joku avaa sanaisen arkkunsa valistaa meitä muitakin. :-\
Kyllä tuo tarkkuus jo alkaa riittää :)
Kiitos ;)
Jäspi YPV-40, Ovaali EPK 1.8m3, Ouman EH-80 ulkoanturilla,lämmitettävää 160m2 wirsbo lattialämmitys.
Energia: sahauspintaa ja tasauspätkät lähisahalta.

seppol

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 822
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #40 : 28.01.2014-17:32 »
ev3449 kirjoittaa ihan oikein. Minäkin laskeskelin tässä vuosi sitten samaa asiaa vähän toisin päin. Kun jotkut ilmoittivat että uunin hyötysuhde olisi 90 % ja savukaasut 250, minä laskin että pottolämpötilan piti olla 2500 astetta. Ei ihan puulla ja ilmalla onnistu.

Tämä laskutapa suosii etupesä uunia jossa polttoa ei jäähdytetä ollenkaan. Voi se ola käänteispalo mutta voi se olla yläpaloinenkin. Liekki pitää vai eristää palamisen ajaksi kylmistä pinnoista.

Vaikka ilmakeroin on 1, ylimääräistä typpeä on savukaasussa suurin osa. Sitä on enemmän kuin muita yhteensä. Lisäilma lisää vain typpeä ja happea. Lakemisen kannalta kaikki kaasut kannattaa pitää erillään moolimäärinä. Esimerkiksi 12 g hiiltä yhtyy 32 g happea. Hiilidioksidin molekyylipaino on 44 g ja se on yksi mooli. Normaalitilassa se tilavuus on 22,4 l.  1 Kilo hiilidioksidia on 22,7 moolia eli sen tilavuus on 509 l.

Averell

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 156
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #41 : 28.01.2014-18:58 »
ev3449 kirjoittaa ihan oikein. Minäkin laskeskelin tässä vuosi sitten samaa asiaa vähän toisin päin. Kun jotkut ilmoittivat että uunin hyötysuhde olisi 90 % ja savukaasut 250, minä laskin että pottolämpötilan piti olla 2500 astetta. Ei ihan puulla ja ilmalla onnistu.

Tämä laskutapa suosii etupesä uunia jossa polttoa ei jäähdytetä ollenkaan. Voi se ola käänteispalo mutta voi se olla yläpaloinenkin. Liekki pitää vai eristää palamisen ajaksi kylmistä pinnoista.

Vaikka ilmakeroin on 1, ylimääräistä typpeä on savukaasussa suurin osa. Sitä on enemmän kuin muita yhteensä. Lisäilma lisää vain typpeä ja happea. Lakemisen kannalta kaikki kaasut kannattaa pitää erillään moolimäärinä. Esimerkiksi 12 g hiiltä yhtyy 32 g happea. Hiilidioksidin molekyylipaino on 44 g ja se on yksi mooli. Normaalitilassa se tilavuus on 22,4 l.  1 Kilo hiilidioksidia on 22,7 moolia eli sen tilavuus on 509 l.

Eihän kattilan hyötysuhdelaskuissa tarvitse palamislämpötilaa tietää. Muodostetaan vain taseraja ja mitataan rajan yli kulkevat energiavirrat, riippuen siitä mitä voi mitata tarkemmin lasketaan hyötysuhde joko suoralla- tai epäsuoralla menetelmällä.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #42 : 28.01.2014-19:26 »
Attack näyttää 1.3-1.4 lambda arvoa palon ollessa parhaimmillaan ja oliko O2 noin 6% default arvona.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #43 : 29.01.2014-11:32 »
Attack näyttää 1.3-1.4 lambda arvoa palon ollessa parhaimmillaan ja oliko O2 noin 6% default arvona.

Näyttääkö kattila CO2 prosentin, savukaasun lämpötilan? Entäpä antaako jonkinlaisen hyötysuhdearvion?
« Viimeksi muokattu: 29.01.2014-11:35 kirjoittanut ev3449 »
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Kattilan teho ja hyötysuhde
« Vastaus #44 : 29.01.2014-12:43 »
Näyttääkö kattila CO2 prosentin, savukaasun lämpötilan? Entäpä antaako jonkinlaisen hyötysuhdearvion?
Näyttää: CO2 n. 14,4%, savukaasut n. 178-190 astetta, asetus 180 astetta ja hyötysuhde >91-94%. Muistikuvia, varmistetaan illalla.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.