Kirjoittaja Aihe: Tyhmiä kysymyksiä uudelta puulämmittäjältä.  (Luettu 2310 kertaa)

puusikuu

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 1
Tervehdys.

Vaimon kanssa landelle muutettiin...

Ja nyt pitäisi opetella puulla lämmitystä josta en omaa yhtään aikaisempaa kokemusta joten kyselen nyt vinkkejä ja kaiken maailman pöljyyksiä tietämättömänän

Elikkäs kattila on merkkiä jämä 141vm.2000 jonka vieressä varaaja 1000l

Nyt vasta muutaman kerran olen tulia kattilassa pitänyt ja hakenut tuntumaa vermeisiin on mieleeni herännyt muutamia juttuja.

Kuinka ilmaräppänät tulisi säätää? Kattilassa on vedon säädin mallia ketjulla ja on nyt säädetty siten että kun nupikka on kohdassa 5 (numerot 1-6) menee alempi ilmaluukku kiinni n.85asteessa. Onko ok?

Kuinkas tuota ylempää luukkua säädellään joka siis puittenlisäys luukussa vai säädetäänkö ollenkaan?


Lämmittäessä kattilan lämmöt kipuaa helposti ja nopesti tonne 80c ja latauspumppu käynnistyy jossain 82-84c käypi hetken aikaa ja sen jälkeen kattilan lämmöt tipahtaa johonkin välille 65-70c onko tämä ihan ok?


Kuinkas kauan tommosen 1000l varaajan lämpöseksi saattamiseen teillä menee aikaa? Kattilan lätkän mukaan tehoja siitä irtoaa 40w ja varaajan ylälämpö nouseekin nopsaan tonne 80+ lähtölämpö jostain 30-45c väliltä mutta alalämmön nousuun tuntuu menevän aikaa. Vai enkö vain lämmitä tarpeeksi? Ala lämmöt jäävät johonkin 30-60c


Entäs missäs asennossa osais pitää tuota sunttia joka kiertovesipumpulle ohjaa lämmintä vettä. Suntissa pykälät 1-10 tällä hetkellä kohdassa 1. Kokeilemallahan se selviää tietty mutta jotain nyrkkisääntöjä.


Sitten mietityttää kuinka toimin jos tulee esim sähkökatko tai latauspumppu hajoaa tms ja kattila jo keittää tai pitää muuten saada sammutettua äkkiä niin vedänkö vaan ilmaluukut kiinni vai kuinka tehdään?


Miten on jätättekö kattilaanne tulille yksin vai pysyttekö aina kotosalla polton ajan? Muutenhan sen varmaan pystyis jättämään mutta jos tuo edellä mainittu sähkökatkos tulee tai joku muu.


Kuinkas muuten kattilassa pitää olla paineet? Kylmänä mulla on n.0.9-1.0 ja lämpimänä huitelee 1.3-1.6 varoventtilithän ovat 1.5 joten joko mittari valehtelee tahi varot on rikki. Kuinka nuo voisi testata?


Kattilassa minulla on ylä ja alalämpömittari mutta haluaisin keskelle myös nii  voiko siihen juntata jonkun digimittarin? Minkälaisen?


Mites pidätte tuota pellin vipua joka tuon kattilan oikeassa yläreunassa on. Näkyy säätyvän pykälittäin. Minulla se on koko ajan vedettynä ihan tappiin saakka. En ole koskenutkaan kun edellinen asukki sanoi samaa notta pitänyt aina sen auki??


Eiköhän siinä ollut tarpeeksi uskomattoman typeriä kysymyksiä mutta koittakaa kestää ja auttakaa nuortamiestä puulämmityksen alkutaipaleella.
Kyselen tässä lisää pöljyyksiä kunhan taas mietin pannuhuoneessa istuskellessa pääni pyörälle.

T.matias





« Viimeksi muokattu: 19.09.2014-01:08 kirjoittanut puusikuu »

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Tyhmiä kysymyksiä uudelta puulämmittäjältä.
« Vastaus #1 : 19.09.2014-05:17 »
Tervehdys.

Vaimon kanssa landelle muutettiin...

Ja nyt pitäisi opetella puulla lämmitystä josta en omaa yhtään aikaisempaa kokemusta joten kyselen nyt vinkkejä ja kaiken maailman pöljyyksiä tietämättömänän

Elikkäs kattila on merkkiä jämä 141vm.2000 jonka vieressä varaaja 1000l

Nyt vasta muutaman kerran olen tulia kattilassa pitänyt ja hakenut tuntumaa vermeisiin on mieleeni herännyt muutamia juttuja.

Kuinka ilmaräppänät tulisi säätää? Kattilassa on vedon säädin mallia ketjulla ja on nyt säädetty siten että kun nupikka on kohdassa 5 (numerot 1-6) menee alempi ilmaluukku kiinni n.85asteessa. Onko ok?

Lämmittäessä kattilan lämmöt kipuaa helposti ja nopesti tonne 80c ja latauspumppu käynnistyy jossain 82-84c käypi hetken aikaa ja sen jälkeen kattilan lämmöt tipahtaa johonkin välille 65-70c onko tämä ihan ok?

Kuinkas tuota ylempää luukkua säädellään joka siis puittenlisäys luukussa vai säädetäänkö ollenkaan?

Tervetuloa ja onneksi olkoon uudesta talosta

Kun lataat kattilalla lämmintä vettä varaajaan ei tuon ilmaluukun tarvitse mennä kiinni. Kiertovesipumppu jäähdyttää kattilan kun termari aukeaa. Oletettavasti siinä on joku 72c termostaatti. Alaluukusta poltto saa ensiöilman jolla puut kaasutetaan ja yläluukusta tulee toisioilma jolla kaasut poltetaan. Jos systeemissä on savusolassa (mistä kattila menee piippuun) savukaasumittari niin sen perusteella voi säädellä alaluukun ilmansaantia kohdalleen ettei turhan kuumaa savukaasua mene piippuun. Ylemmän luukun säätö on aika kohdallaan kun piipun päästä ei tule näkyvää savua, mitä nyt vesihöyryä pukkaa vähän aikaa puiden lisäyksen jälkeen.

Kuinkas kauan tommosen 1000l varaajan lämpöseksi saattamiseen teillä menee aikaa? Kattilan lätkän mukaan tehoja siitä irtoaa 40w ja varaajan ylälämpö nouseekin nopsaan tonne 80+ lähtölämpö jostain 30-45c väliltä mutta alalämmön nousuun tuntuu menevän aikaa. Vai enkö vain lämmitä tarpeeksi? Ala lämmöt jäävät johonkin 30-60c

1000 litran varaajan lämpenimeseen asteella tarvitaan 1,2 kwh energiaa. Kilossa puuta on 4 kWh ja yläpalokattiloiden hyötysuhde on noin 60-70%. Eli jos varaaja on alhaalta ja ylhäältä vaikka 30c jäähtynyt ja lämmität sen kokonaan 80 asteiseksi tarvitaan 60 kWh energiaa (+ kattilan lämmitys käyttölämpöiseksi) eli kokoluokkaa 25 kg puuta mikäli samaan aikaan ei mene käyttöveteen ja lämmitykseen energiaa. Yläpalokattilan kanssa vielä puun poltto onnistuu parhaiten jos lisää vähän mutta usein eikä puita ole pesässä yli 1/3 tilavuudesta jolloin savukaasuilla on tilaa palaa ennenkuin ne menevät konvektoreihin (ja muista nuohota ne ylimmän luukun takana olevat konvektoritkin)

Kattilasta menee kuuma vesi varaajan yläreunaan ja varaajan alareunasta tulee jäähdytysvesi kattilalle. Silloin kun alareunan mittarissa alkaa lukemat nousta on varaaja tulossa "täyteen ladatuksi".

Entäs missäs asennossa osais pitää tuota sunttia joka kiertovesipumpulle ohjaa lämmintä vettä. Suntissa pykälät 1-10 tällä hetkellä kohdassa 1. Kokeilemallahan se selviää tietty mutta jotain nyrkkisääntöjä.

Sitten mietityttää kuinka toimin jos tulee esim sähkökatko tai latauspumppu hajoaa tms ja kattila jo keittää tai pitää muuten saada sammutettua äkkiä niin vedänkö vaan ilmaluukut kiinni vai kuinka tehdään?

Miten on jätättekö kattilaanne tulille yksin vai pysyttekö aina kotosalla polton ajan? Muutenhan sen varmaan pystyis jättämään mutta jos tuo edellä mainittu sähkökatkos tulee tai joku muu.

tuo suntti on siis talon lämmitykseen? Jos asennossa 1 on talossa riittävän lämmin on se ok, kunhan pakkaset alkaa niin sitten suuremmalle. Tuohon voi laittaa jonkun oumannin tms joka avaa sitten automaattisesti lämpötilan mukaan sunttia suuremmalle.

Ilmaluukut kiinni tyrehdyttää paloa. Pikkunen UPS akku latauspumpulle hoitaa ongelman ettei tarvitse vahtia sähkökatkoja. Uusimmissa kattiloissa on jäähdytyskierukka jos kattila lämpenee liikaa, tosin mikäli on oma vesi eikä kunnallinen ei jäähdytysvettäkään tule sähkökatkossa.

Kuinkas muuten kattilassa pitää olla paineet? Kylmänä mulla on n.0.9-1.0 ja lämpimänä huitelee 1.3-1.6 varoventtilithän ovat 1.5 joten joko mittari valehtelee tahi varot on rikki. Kuinka nuo voisi testata?

Kattilassa minulla on ylä ja alalämpömittari mutta haluaisin keskelle myös nii  voiko siihen juntata jonkun digimittarin? Minkälaisen?

Mites pidätte tuota pellin vipua joka tuon kattilan oikeassa yläreunassa on. Näkyy säätyvän pykälittäin. Minulla se on koko ajan vedettynä ihan tappiin saakka. En ole koskenutkaan kun edellinen asukki sanoi samaa notta pitänyt aina sen auki??

Eiköhän siinä ollut tarpeeksi uskomattoman typeriä kysymyksiä mutta koittakaa kestää ja auttakaa nuortamiestä puulämmityksen alkutaipaleella.
Kyselen tässä lisää pöljyyksiä kunhan taas mietin pannuhuoneessa istuskellessa pääni pyörälle.

T.matias

yllättävän korkealla paineet. Kuinka monta metriä korkeammalla on ylin patteri tuosta mittarista?

DS1820 antureilla saa mitattua pintalämpöjä jos enemmän tahtoo mittareita laittaa. Ne pitää saada varaajan rautakylkeen kiinni http://tietomyrsky.fi/projektit/ds18s20/lampo.html

Kattilapelti auki kun lämmität ja kun lopetat laita kiinni. Turha kattilaa ja pannuhuonetta on piippuun jäähdyttää kun ei lämmitetä.

Täällä voi huleti kysellä mitä tahtoo, kysy mitä kysyt, vastaamme mitä vastaamme  :D