Kirjoittaja Aihe: Putkien eristäminen.  (Luettu 12090 kertaa)

JaakkoA

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Putkien eristäminen.
« : 22.10.2014-12:37 »
Millä eristeellä olette eristäneet pannuhuoneen putket ? Onko kaikki tän päivän putkieristeet palamattomia ja jos ei ole, niin saako palavaa materiaalia käyttää pannuhuoneessa ?
Rintamamiestalo Itä-Hämeessä. Atmos DC 40 SX, Lk 810 ThermoMat G, (sähkö)ovali 2,4 EPK, Automix 10.

HenkkaZi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 24
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #1 : 22.10.2014-14:01 »
Itse eristin parocin kivivilla kourulla missä on alumiini pinta.

Olisi muuten myytävänä kyseistä kourua kohtuu hintaan 28mm 35mm 42mm putkille.

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 603
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #2 : 22.10.2014-14:51 »
Ihan perus armaflex xg vaikuttas aika pätevältä eristeeltä. 13mm paksuus toimii jo aika hyvin, mutta kyllä siitä vielä tuntee lämmön läpi eli ehkä seuraava paksumpi vois olla hyvä.
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #3 : 22.10.2014-15:34 »
kattilaputkiin en tuota xg:tä välttämättä laittas kun taitaa lämmönkesto päättyä lukemaan 105-astetta! Saattaapi pitemmänpäälle muuttaa muottoosa siinä nuo eristeet kun nuin lähellä maksimia kuitenkin ollaan..
saman tuoteryhmän nauhat ja levyt kestää "vain" 85-astetta joten tarkkana saa olla nuidenkin kanssa! Ht-armaflex sietää sitten kuumia johonki 200-asteeseen asti.

Materiaalina on kyllä mukava nuita asennella kun voi terävillä saksilla leikellä sopevia muotoja ja muutenki asennuksesta tulee kompakti ja siistin näkönen.. 13mm paksuus on varmaan ihan ok sisätiloihin mutta jos on kylmempiä tiloja niin sitten paksumpaa! Hintaahan nuille tulee enempi tietenki mutta isompaan rojektiin kannattaa jo katella ebay.de tarjontaa niin saapi ainaki isompia eria ihan hyvään hintaan sieltäki ja eri valmistajiltaki!
« Viimeksi muokattu: 22.10.2014-15:37 kirjoittanut savonhumu »
Hitaasti mutta epävarmasti.

JaakkoA

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 54
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #4 : 23.10.2014-00:20 »
Alumiinipintaista villakourua minäkin vähän suunnittelin, mutta näyttäis olevan sikahinnoissa. Missäköhän päin Suomea HenkkaZin kourut mahtaa sijaita ?
Rintamamiestalo Itä-Hämeessä. Atmos DC 40 SX, Lk 810 ThermoMat G, (sähkö)ovali 2,4 EPK, Automix 10.

kaji

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 246
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #5 : 23.10.2014-08:01 »
Noita villa kouruja kannattaa käydä kysymäs joltain paikalliselta eristys firmalta.....ne myy laatikkosta päin kappale kaupalla ja hinta paljon sopivampi kuin putkiliikkeessä

varikonniemi

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 603
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #6 : 23.10.2014-16:29 »
kattilaputkiin en tuota xg:tä välttämättä laittas kun taitaa lämmönkesto päättyä lukemaan 105-astetta! Saattaapi pitemmänpäälle muuttaa muottoosa siinä nuo eristeet kun nuin lähellä maksimia kuitenkin ollaan..
saman tuoteryhmän nauhat ja levyt kestää "vain" 85-astetta joten tarkkana saa olla nuidenkin kanssa! Ht-armaflex sietää sitten kuumia johonki 200-asteeseen asti.

Materiaalina on kyllä mukava nuita asennella kun voi terävillä saksilla leikellä sopevia muotoja ja muutenki asennuksesta tulee kompakti ja siistin näkönen.. 13mm paksuus on varmaan ihan ok sisätiloihin mutta jos on kylmempiä tiloja niin sitten paksumpaa! Hintaahan nuille tulee enempi tietenki mutta isompaan rojektiin kannattaa jo katella ebay.de tarjontaa niin saapi ainaki isompia eria ihan hyvään hintaan sieltäki ja eri valmistajiltaki!

Jos on speksattu 105 astetta niin luulisi oikean kestävyyden olevan hieman siitä yli. Jokatapauksessa, kattilasta ei pitäisi tulla yli 100 asteista, eli luulisi tuon olevan enemmän kuin riittävä kestävyys. HT armaflexi on aivan naurettavan hintaista, laitoin sitä ainoastaan aurinkokeräimen putkiin ennenkuin liittyvät rosteri+aerogel eristettyyn siirtolinjaan. Ei sielläkään pitäisi koskaan nousta lämmöt yli 100 paitsi mahdollisessa vikatilanteessa kun nesteet kiehunu pois, eli melko turhalta tuntuu sielläkin.

Paineistettujahan nämä järjestelmät toki ovat, joten muutman asteen voi kiehumispiste nousta sadasta eli aika rajoilla menee.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2014-16:37 kirjoittanut varikonniemi »
VIGAS 40 Lambda / Laddomat 21-60 @ 78^c / 4,2m^3 varaaja

Höökvorssi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 35
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #7 : 23.10.2014-16:50 »
Bilteman putkieristeillä laitoin omani. Jotakin solumuovia ovat, mutta mun järjestelmässä ei putket lämpene kuin maksimissaan tuone 90asteeseen. Ainakin siihen lämpöön saakka pysyvät kuosissaan. Ja olivat halpoja.
Attack DPX 35 Lambda, Akvantti 2000ek, Attack oventrop latausyksikkö, Ouman800B

VPJ

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 900
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #8 : 23.10.2014-16:57 »
kattilaputkiin en tuota xg:tä välttämättä laittas kun taitaa lämmönkesto päättyä lukemaan 105-astetta! Saattaapi pitemmänpäälle muuttaa muottoosa siinä nuo eristeet kun nuin lähellä maksimia kuitenkin ollaan..

Materiaalina on kyllä mukava nuita asennella kun voi terävillä saksilla leikellä sopevia muotoja ja muutenki asennuksesta tulee kompakti ja siistin näkönen..
Tämä on kuulemma totta, kutistuu lämmössä. Aika näyttää, vaihdetaan sitten parempaan.
Satavarmasti raportoin tänne kun niin käy.
Villasta en tykkää, ottaa kurkkuun.
Attack DPXL 25, Schiedel 250mm x 6150 mm Attack AS800K Akva 1000solarplus Ouman EH800B EXP 800 ja TMR/SP
Tyhjiöputket 70x1900mm  84 kpl
Aurinkopaneelit (sähkö) odottaa asennusta.
"Päiväkoti" Attack SLXL30, RST 154mmx6000mm+Akva Nero 2000 l+300 l, EH800B ja TMR/SP, Tp 20 kpl

Maatilallinen

  • Jr. Member
  • **
  • Viestejä: 88
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #9 : 23.10.2014-17:07 »
Itse olen eristänyt villakourulla + päälle isogenopak pinnoite ja ongelmana on ollut, että tuo genopakki sulaa ja käpristyy kattilan täyttöaukon läheisyydessä. Todennäköisesti mikään solukumi ei tulisi noissa olosuhteissa kestämään. Tietysti etäämpänä kattilasta kestää paremmin kun lämpötilat ei käy niin korkealla.

Toisessa paikassa on villakouruilla eristetty ja pinnoitettu pellittämällä, on hyvät ja kestävät. Ei mene miksikään vaikka kävisi vähän kuumempana tai saisi osumaa :)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #10 : 23.10.2014-17:09 »
Olikos niin että XG on valmiilla tarra/liimapinnalla, mutta HT:n saa liimailla erillisellä liimalla ja vaatii hieman enemmän aikaa sivellä liimat. Pieni hinta kokonaisuudessa kunnon eristeet ja itse laitoin vielä nauhan saumakohtiin.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

Pähkäilijä

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 2 534
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #11 : 23.10.2014-18:45 »
Bilteman putkieristeillä laitoin omani. Jotakin solumuovia ovat, mutta mun järjestelmässä ei putket lämpene kuin maksimissaan tuone 90asteeseen. Ainakin siihen lämpöön saakka pysyvät kuosissaan. Ja olivat halpoja.

http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/LVI/Putket-ja-putkiosat/Tarvikkeet/Putkieriste-860018/

noilla täälläkin, 105c pitäs kestää tosin ei liene paloturvallinen pannuhuoneeseen

http://www.puulammitys.info/index.php?topic=72.msg200;topicseen#msg200
seuranta

Akvaterm 3000 rintsikka - 140 m2 - 2003 Arimax 240 - Automix 10 - 25.4.2017  Stropuva S40 - 13.6 jälkeen sarjassa Rapla metallin 1100 litrainen varaaja.  Paisarit 200 + 300 litraa ja 6.8 m2 aurinkoseinää.

savonhumu

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 383
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #12 : 23.10.2014-18:51 »
Taitaapi saada molempia armaflexlaatuja liimoilla ja ilman. Itse hommasin ht-armaflex tuubimallin saumattomia salkoja nuihin aurinko-ja uunipiireihin. Sujuttelin niitä paikalleen valmiiks putkitöiden ohessa kun tuo on siinämieleen kätevää tavaraa että saapi painettua sen verran kasaan että saa liitoksen tehtyä ja sitten "venyttää" liitoksen yli-> vähän teipattavia/liimattavia saumoja! Tkntilassa käytin halvempaa liimapinnallista halkastua kaiflexia kun eristelin jälestäpäin käyttövesien kylmät putket hikoilun takia ja suntille menevät putkistot.. Villakourua en tuohon omaan tkntilaan kelpuuttanut kun se on periaatteessa osa kodaria ja ihan yhtä puhas tila kun muutkin sisätilat. Asuinpuolen välissä on vain läpi käveltävä liukuovikaappi jossa on kyllä kätevä kuivatella ulkovaatteita kun sen verran tuota hukkalämpöö kuitenkin tulee vaikka hyvin olevinaan nuo eristehommat tein ;D
Hitaasti mutta epävarmasti.

Höökvorssi

  • Newbie
  • *
  • Viestejä: 35
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #13 : 23.10.2014-19:48 »
On varmasti viisautta käyttää palamatonta materiaalia putkieristeissä mutta mitä nyt äkkiseltään luettuna palomääräyksiä, ei siellä ole otettu kantaa muutakuin rakennusosiin. Eli ainakin kun mennään osastoivan seinän läpi eristeellä on tietty käytettävä sellaista että osastointi toimii. Veikkaisin että vesiputket saa eristää pannuhuoneen sisällä noilla vaahtomuoveilla, montaa kiloa sitä ei kuitenkaan saa normi pannuhuoneeseen kulumaan. Ja kun pannarissa saisi säilyttää puoli mottia halkojakin, ei palokuorma kasva merkittävästi eristeiden vaikutuksesta.
Attack DPX 35 Lambda, Akvantti 2000ek, Attack oventrop latausyksikkö, Ouman800B

sakarif

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Putkien eristäminen.
« Vastaus #14 : 23.10.2014-20:04 »
Itellä on tuolla Tubolitillä laitettu eikä ole mitään ongelmia ollut vaikka 90 asteista vettä on läpi ajettu.

Varaajien eristeetkin on monesti palavaa tavaraa, joten muutama putkieriste ei siinä paljon tunnu.
Atmos DC75 SE, 8000 litraa varaajia, 1000 litraa paisuntaa.