Moikka vaan kaikille, kyselisin vähän mielipidettä onkelmaani..
Ongelmana lämmön katoaminen varaajasta.
Kun lämmitän varaajan, ei lämminvesi riitä kuin päivän.
Tässä tietoa kohteesta.
Yksikerroksinen Okt rv66, lisälämmöneristelty, ovet ja ikkunat vaihdettu viime vuonna.
Lattialämmityksellä lämpiää sauna,kylppäri,khh,keittiö,eteinen,wc,oh ja yksi makkari.
Sauna,kph ja khh muutettu lattialämmölle viime vuonna, muut tänä kesänä.
Patterilämmölle jää vielä 3 makkaria, käytävä ja n25m2 kellari.
Veden patterit saa lattialämmön jakotukin yhdestä piiristä, jota on pidetty n34 asteisena.
Tarkoitus olisi nämä loputkin huoneet ajan myötä muuttaa lattialämmölle.
Lämmönlähteenä toimii talon toisessa kellarissa oleva Jäspin YPV40, joka lämmittää Akvatermin 1400l varaajaa. Varaaja on terassille tehdyssä kopissa, joka on eristetty.
Varaajan ollessa n80c, kopissa on 20c, eli ei pitäisi hirveesti hukkaa lämpöä.
Akvatermiltä käyttövesi menee vielä "perus" sähköiselle varaajalle, joka sitten tulistaa jos tarvetta on.
Sekoituksen shuntilla hoitaa Automix 10, latauspumpulla taas on olikohan 73c termari joka jakelee pannulta vettä varaajalle, tai takaisin pannuun.
Molemmat, lataus ja kiertovesipumppu on täysillä.
Kierrossa oleva vesi lauhtuu n4-5 astetta.
Esimerkkinä eilinen lämmitys.
Lähtötilanne klo 16.30, varaajan lämpö 23c/20c, kattila täyteen koivua, n 27kg olin punnitsevani.
Klo 17 menovesi jo 53c , varaaja tosin juurikaan lämmennyt.
Klo 17.45 , pesä aikalailla palanut, lisää n 16kg. Varaajan lämmöt 70c/20c.
19.30 kävin tsekkaamassa, niin hiillos jäljellä, ja varaajassa 70c/70c.
Tänään klo 17 tilanne se että varaajan lämpö 34c....
Ja sama kaava vaikka vetäsee varaajan 85 asti, sen 35-40 astetta tippuu vuorokaudessa..
Viime talvena riitti puolet vähempi lämmittäminen, kun suurin osa oli pattereilla, ei pysty ymmärtää.
Mittareita on joka välissä, ennen shunttia, kierrosta palaavalle, varaajan keskiosaan.. Nämä siis digitaalisia mitä seuraan eniten, analogisia nyt on toki jokaisessa mahdollisessa paikassa.
Koittanut miettiä että hukkaako tuo lattia sen, mutta en usko, 50mm styroksi laitettu puretun puulattian tilalle, ja siihen 8-10mm kakku putkineen.
Ja vesi tosiaan lauhtuu tuon 4-5 astetta "vain" kierrossa.
Miettinyt että onko se tuo varaajakoppi, onko hiiret syönyt sen kylmäksi, mutta se ei ihan kylmäksi mene vaikka varaaja jäähtyykin, näillä keleillä seilaa 10-20c asteessa.
Ja toisekseen, nyt ottaa varaajalta paljon vähemmän kiertoon kuumaa vrt patterilämmitykseen.
Kattilaa miettiny, hormissahan ei ole peltiä, ja Jäspin vetoluukkuhan ei pääse kokonaan kiinni vaikka se on "kiinni", mutta silloin taas latauspumppu ei siirrä vettä varaajalle, kun vesi alle 73c.
Eli tuskin vetokaan sitä kylmettää..
On vaan niin hassua, että kun kuvitteli että siirtyy lattialämmön kanssa harvempaan lämmittelyyn käykin päinvastoin..
Joku mättää mutta mikä??