Kirjoittaja Aihe: Voihan Jäspi ja varaaja  (Luettu 8931 kertaa)

Heater

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 209
Vs: Voihan Jäspi ja varaaja
« Vastaus #45 : 21.11.2014-14:14 »
Koita seuraavan kerran ku lämmität varaajan kuumaksi niin laita sen jälkeen kattilalle menevät sulut kiinni ni voit eliminoida sen kattilan lämpöhäviön

ev3449

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 830
Vs: Voihan Jäspi ja varaaja
« Vastaus #46 : 21.11.2014-15:06 »
Tää nyt on ehkä vähän jankkaamista, mutta vaikka toi perkeleen laatta ois metrin paksu ja jääkentän päällä, niin jos se vesi ei perkele vaan viilene siinä matkalla enempää kuin toisessa aivan vaikka päinvastaisessa rakenteessa, samalla virtausnopeudella, ja samalla lämmöllä ja tilavuudella. ihan sama onko siellä olkkarissa olkiluoto tai ei.

Jos se energia kerran johonkin siihen lattiaan katoaa, niin pakkohan sen olisi näkyä siinä paluulämmössäkin.


Ehkäpä esimerkki selventää asiaa...

Sanotaan, että vertailukohteesi on kaikin tavoin identtinen omasi kanssa.
Sanotaan, että tässä kelissä automatiikka pitää lähtevän veden lämpötilan 35C, ja pumppu on molemmissa kohteissa samassa asennossa. Tiloja on 5kpl joissa jokaisessa, tässä ulkolämpötilassa, energiaa kuluu 0,5kWh tunnissa, eli tehontarve on 0,5kW ja koko talossa 2,5kW.

Teillä vesi kiertää kaikissa tiloissa ~86l/h (yht. 86l*5=430l) ja ero meno- ja paluulämpötilojen välillä on 5C.
(4,2*5*(5*86)/3600 ~ 2,5kW).

Naapurissa se olkiluoto lämmittää neljää tilaa niin, että huoneissa termostaatit kuristavat virtauksen kiinni, mutta esim. "pesutilassa" ei hukkalämpöä ole saatavissa. Menoveden lämpötila on yhä automatiikan säätämänä sama ja energiantarvekin tässä yhdessä tilassa on yhä sama ja tehoa tarvitaan lämpötilan ylläpitämiseksi sama 0,5kW. Vaikka pumppu kuinka pumppaakin, kuristaa termostaatti kiertoa niin, että kyseisessä tilassa lämpö säilyy. Naapurissa vesi siis kiertää kokonaisuudessaan 86l/h, menovesi on 35C ja paluuvesi 30C (4,2*5*(1*86)/3600~0,5kW). Lämpöä "hukataan" vedestä 0,5kW teholla ja loppu energiamäärä (2kW) tulee "olkiluodon" hukkalämmöstä.

Teillä 1400 litran varaajasta "häviää" vuorokaudessa ~60kWh eli se jäähtyy 37 astetta, kun naapurissa samankokoinen varaaja jäähtyy 7 astetta (12kWh).
40kW "viritelty" alapalo Högfors vm. 1981, 3000 l varaaja, patterilämmitys. ~10t/vuosi.

Averell

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 156
Vs: Voihan Jäspi ja varaaja
« Vastaus #47 : 21.11.2014-15:20 »
Siis ennen ollut 100mm villaa tuon maavaraisen laatan päällä eristeenä + lattialankut, jotka olet korvannut 50 mm styroksilla. Eli olet huonontanut yli puolella alapohjan eristystä, mihinköhän lämpö katoaa? Lisäksi kun lattian lämpötila nousee niin häviöt kasvavat suuremman lämpotilaeron myötä.
Se että kiertovesipumpun nopeuden muutos ei vaikuta tuohon paluuveden lämpötilan alenemaan johtunee, kuten tuolla aiemmin on mainittu, juurikin siitä että huonetermostaatit kuristavat virtausta niin paljon, ettei pumpun nopeuden muutoksella ole vaikutusta virtaukseen.
Jotta voit testata pumpun nopeuden vaikutusta niin kaikki termostaatit täysin auki tai mielellään irti ja pudotat tuota lähtevän veden lämpötilaa niin, että saat sopivan lämpötilan huoneisiin. Sen jälkeen pumpun nopeuden muutos pitäisi näkyä paluuveden lämpötilassakin. Muista myös, että muutokset eivät tapahdu tunnissa eikä kahdessakaan, tuon lattialaatan varaavuuden vuoksi.

Pehu

  • Full Member
  • ***
  • Viestejä: 173
Vs: Voihan Jäspi ja varaaja
« Vastaus #48 : 21.11.2014-15:21 »
Ehkäpä esimerkki selventää asiaa...

Sanotaan, että vertailukohteesi on kaikin tavoin identtinen omasi kanssa.
Sanotaan, että tässä kelissä automatiikka pitää lähtevän veden lämpötilan 35C, ja pumppu on molemmissa kohteissa samassa asennossa. Tiloja on 5kpl joissa jokaisessa, tässä ulkolämpötilassa, energiaa kuluu 0,5kWh tunnissa, eli tehontarve on 0,5kW ja koko talossa 2,5kW.

Teillä vesi kiertää kaikissa tiloissa ~86l/h (yht. 86l*5=430l) ja ero meno- ja paluulämpötilojen välillä on 5C.
(4,2*5*(5*86)/3600 ~ 2,5kW).

Naapurissa se olkiluoto lämmittää neljää tilaa niin, että huoneissa termostaatit kuristavat virtauksen kiinni, mutta esim. "pesutilassa" ei hukkalämpöä ole saatavissa. Menoveden lämpötila on yhä automatiikan säätämänä sama ja energiantarvekin tässä yhdessä tilassa on yhä sama ja tehoa tarvitaan lämpötilan ylläpitämiseksi sama 0,5kW. Vaikka pumppu kuinka pumppaakin, kuristaa termostaatti kiertoa niin, että kyseisessä tilassa lämpö säilyy. Naapurissa vesi siis kiertää kokonaisuudessaan 86l/h, menovesi on 35C ja paluuvesi 30C (4,2*5*(1*86)/3600~0,5kW). Lämpöä "hukataan" vedestä 0,5kW teholla ja loppu energiamäärä (2kW) tulee "olkiluodon" hukkalämmöstä.

Teillä 1400 litran varaajasta "häviää" vuorokaudessa ~60kWh eli se jäähtyy 37 astetta, kun naapurissa samankokoinen varaaja jäähtyy 7 astetta (12kWh).

Heureka! Voi että tuntuu nyt tyhmältä  ;D

Tuumannu et kyl se puskee sen vähemmänki piirin läpi samal tarmol..

Koitanpa piruuttani mitä sanoo kun lyön patteripiin kii jakotukista..

Kiitoksia sivistämisestä :)
Atmos Dc 32 Gs - 1400l Akvantti - 1000l Virovaraaja - Automix 10