Kirjoittaja Aihe: Ouman 800 lämmönsäädön epätasaisuus  (Luettu 2970 kertaa)

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Oumanin asennettuani olen seurannut sen säätöelämää. Käytössä ovat ulkoanturi ja NTC10 + 4,7k trimmeri sisällä aulassa. Kiertovesipumppuna on tuo HALM Hep Plus, joka säätelee itseään paineen mukaan ja välillä tekee noita tiputuksia, että teho tipahtaa 6W:iin, kun normisti kaikki lattiapiirit avoinna pyörittää 45-50W:n teholla koko ajan. Sahaus näkyy antureiden käyristä hyvin, muttei itse sisälämpötila sahaa samaan tapaan.

Näyttää välillä innostuvan sahailemaan tiuhaan lämpöä ylös ja alas, kun välillä toimii vakaastikin, vaikka ulko/sisälämpötila pysyy tasaisena. Mikähän voisi olla syy tuohon?

Voiko jollain asetuksella saada tuota rauhoittumaan?

Kuvassa harmaalla ovat lattialämmön meno/paluu ja jyrkät piikit alas tapahtuvat, kun pumppu menee pienille tehoille hetkeksi.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014-16:08 kirjoittanut kahe »
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

timotei

  • Sr. Member
  • ****
  • Viestejä: 253
Vs: Ouman 800 lämmönsäädön epätasaisuus
« Vastaus #1 : 16.12.2014-17:06 »
Johtuisikohan siitä, että sinulla on useita säätimiä rinnan ja ne pyrkivät "kilpailemaan" keskenään? Ei kai siitä mitään haittaa ole, jos sisälämpötila ei sahaa.

Atmos Gsx

  • Vieras
Vs: Ouman 800 lämmönsäädön epätasaisuus
« Vastaus #2 : 16.12.2014-18:39 »
Heip itsellä aiheutti EH80 sahausta silloin kun kaikki termostaatit oli kiinni ja pesuhuoneen ja saunan vapaakierto oli liian pienellä jolloin oumani nosti kierto veden lämpöä ja odottaa hetken et paljonko nousi jos putken pinnassa oleva anturi ei havaitse lämmön nousua niin nostaa lisää lämpöä ja yhtäkkiä se onkin liikaa ja ajaa sen vauhdilla alas asiaan auttoi vapaa kierron lisäys. Tietenkin anturin pitää saada putkesta hyvä kosketus ja mielellään eristettynä putken pintaan.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2014-19:12 kirjoittanut Atmos Gsx »

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Ouman 800 lämmönsäädön epätasaisuus
« Vastaus #3 : 17.12.2014-08:38 »
Kyllä kiertoa riittää. Jotenkin näyttäs toistuvan tuossa kohtaa, kun kylmenee 0 paikkeille tai menee pakkaselle. Pitää seurata tuota tarkemmin. Sisätermostaatit ovat reilusti auki. Eipä tuota kukaan huomaa, ellei seuraa tuota lähtöä/paluuta jollain logtemp tyylisellä tai Oumanin omista mittauksista. Yöt näyttävät aina tasaisilta. Voi myös aiheutua, kun sopivasti varaajan lämpötila laskee sopivalle tasolle lähdössä. Lattialähtö kun on aika ylhäältä varaajasta.

Ajattelin jos tuota voisi jollain Oumanin hystereesi asetuksella tasottaa. Ei kellään ole kokemuksia, kun itselle ei ihan tuttu Ouman vielä ole?
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Ouman 800 lämmönsäädön epätasaisuus
« Vastaus #4 : 17.12.2014-21:46 »
Kyllä kiertoa riittää. Jotenkin näyttäs toistuvan tuossa kohtaa, kun kylmenee 0 paikkeille tai menee pakkaselle. Pitää seurata tuota tarkemmin. Sisätermostaatit ovat reilusti auki. Eipä tuota kukaan huomaa, ellei seuraa tuota lähtöä/paluuta jollain logtemp tyylisellä tai Oumanin omista mittauksista. Yöt näyttävät aina tasaisilta. Voi myös aiheutua, kun sopivasti varaajan lämpötila laskee sopivalle tasolle lähdössä. Lattialähtö kun on aika ylhäältä varaajasta.

Ajattelin jos tuota voisi jollain Oumanin hystereesi asetuksella tasottaa. Ei kellään ole kokemuksia, kun itselle ei ihan tuttu Ouman vielä ole?

Mitä Oumanin oma mittausloki sanoo lähtevästä lämmöstä? Entä huonelämmöstä, onks yhtä tasainen? Ainakin samanlaista sahalaitaa pitäisi löytyä Oumanin venttiiliasentolokista.

Huone- tai ulkolämmön mittauksen vaimennusajan lisäys saattais auttaa, mut parempi jos tietäis ens kumpi ahistaa. PID-säätöä tuskin kannattaa hevin lähteä virittelemään uusiksi.
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi

kahe

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 200
    • Pannuhuoneen mittaukset
Vs: Ouman 800 lämmönsäädön epätasaisuus
« Vastaus #5 : 24.12.2014-23:13 »
Ei ole tullut oumanin logia tutkittua tarkemmin, mutta nyt näin pakkasilla on säätö ollut tasaista. Jotenkin liitttyy tuohon nollan paikkeilla olevaan asetukseen. Tiedä sitten onko tuo oma käyrän asetus pielessä, kun sisäkompensointi säätää selkeästi korkeammaksi ja sekö sitten sotkee asetuksen hakua. Selvästi näkyy tuo tarve kovemmasta lämmöntarpeesta nollan paikkeilla, kun nyt lähes -7 pakkasilla on sama menoveden lämpö tai ainakin menovedn lämpö nousee hitaammin. Seurataan ja säädetään paremmaksi. Tiedä sitten mikä merkitys käyrällä oikeasti on, kun käytössä sisäkompensointi.
Finndomon 1.5 kerroksinen rv. 2004, p-a 162 m2, kuutiot 500, vesikiertoinen lattialämmitys, AIT 8kW mlp ja 182m reikä.
EX: Attack DPX35L Lambda, Oventrop latausyksikkö + 2400l varaaja + Ouman-EH800b ulko+sisäantureilla. Kulutus n. 5t.

AnssiKo

  • Hero Member
  • *****
  • Viestejä: 1 385
Vs: Ouman 800 lämmönsäädön epätasaisuus
« Vastaus #6 : 25.12.2014-12:12 »
Ei ole tullut oumanin logia tutkittua tarkemmin, mutta nyt näin pakkasilla on säätö ollut tasaista. Jotenkin liitttyy tuohon nollan paikkeilla olevaan asetukseen. Tiedä sitten onko tuo oma käyrän asetus pielessä, kun sisäkompensointi säätää selkeästi korkeammaksi ja sekö sitten sotkee asetuksen hakua. Selvästi näkyy tuo tarve kovemmasta lämmöntarpeesta nollan paikkeilla, kun nyt lähes -7 pakkasilla on sama menoveden lämpö tai ainakin menovedn lämpö nousee hitaammin. Seurataan ja säädetään paremmaksi. Tiedä sitten mikä merkitys käyrällä oikeasti on, kun käytössä sisäkompensointi.

Vilkaises Oumanin lokkeja, aukeaa mittauksista kun painat valintanuppia. Jos venttiilin asento ei heittele samaan tahtiin lähtevän lämmön kanssa, lähtevän veden lämmön heittely ei johdu säädöstä vaan virtauksista ja lämpöantureiden sijoituksista. Missäs nuo anturit tarkemmin sijaitsee?
60-luvun torppa, Ariterm City 25+ (30 kW nim., 'hifikattila' aka 'torso'), λ-näyttö, puskurina 2.4 m³ modattu puolihybridivaraaja. Hienosäädöstä kahdessa piirissä huolehtii bivalenttisuntit, Ouman EH-800+tsi-sisäanturi ja EXU-800+tsi-sisäanturi. Specu-dataa tarjoaa RasPi, OneWire ja TaloLogger Pi