Olen minä tuotakin jo kokeillut, pumppu suoraa valtakunnan verkkoon.
Lopputulos vaan oli se että kattila pysyi tasaisesti 40 c hujakoilla, pikkasen vissiin turhan viileä 
Joko Termovarissa on osat sekaisin, jotain voi tietty olla jumissakin tai jopa biittejä puuttua. Tai termari on unohtanu oman lämpötilavyöhykkeensä. Kannattais varmaan seuraavaksi kokeilla vaikka toisella termarilla (72/78/82), ja latauspumppu edelleen pakko-ohjauksella. Jos kattila jää edelleen vajaalämpöiseksi, voi viel kokeilla pudottaa latauspumpun nopeutta. Onks muuten ihan varmasti latauspiirin lyhyen kierron ihan kaikki venttiilit auki? Sen jälkeen ei sit oikein jääkään enää muita vaihtoehtoja ku falskaava termariventtiilin lautanen.
Jos pannua jäähdytetään koko ajan varaajakylmällä, ja siitä pannussa karvan verran kuumennettu tuupataan latauspumpun täpöillä kierroilla varaajaan, ei varmalti tuu hyvää paloa, ja varaajakin on täys haaleaks sekoitettua haaleaa vettä. Kerrostumisesta ei tietoakaan.